Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2655
Question forum dépannage climatisation : Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
Bonsoir,
Excusez-moi, vu l'urgence je ne me suis pas encore présenté, je régulariserai demain !
En rentrant ce soir, je vois que ma clim ne fonctionne pas.
A l'extérieur, silence total, et dedans, sur mes deux splits, les signaux lumineux transmis par les télécommandes fonctionnent comme il faut, mais pas de souffle chaud, et le moteur ne se met pas en marche à l'extérieur.
Je décide de le tester en froid, et il se met à souffler, je repasse en chaud, et plus rien.
Je coupe au disjoncteur (10 minutes) après avoir coupé de la télécommande, fait un reset télécommande et lorsque je renvoie le courant, plus rien !
Les 2 splits sont bloqués sur la led rouge d'allumage qui clignote très vite en continu, et la led verte du timer qui clignote 3 fois puis fait une pause, puis clignote 3 fois, puis pause...
Que les splits soient éteints ou allumés !!!
J'ai besoin d'aide !!!
La température chute !!!
Merci.
Excusez-moi, vu l'urgence je ne me suis pas encore présenté, je régulariserai demain !
En rentrant ce soir, je vois que ma clim ne fonctionne pas.
A l'extérieur, silence total, et dedans, sur mes deux splits, les signaux lumineux transmis par les télécommandes fonctionnent comme il faut, mais pas de souffle chaud, et le moteur ne se met pas en marche à l'extérieur.
Je décide de le tester en froid, et il se met à souffler, je repasse en chaud, et plus rien.
Je coupe au disjoncteur (10 minutes) après avoir coupé de la télécommande, fait un reset télécommande et lorsque je renvoie le courant, plus rien !
Les 2 splits sont bloqués sur la led rouge d'allumage qui clignote très vite en continu, et la led verte du timer qui clignote 3 fois puis fait une pause, puis clignote 3 fois, puis pause...
Que les splits soient éteints ou allumés !!!
J'ai besoin d'aide !!!
La température chute !!!
Merci.
05 février 2015 à 19:05
Conseil 1 dépannage code erreur climatiseur
Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
Bonsoir.
Ne sachant pas quelle modèle vous avez, faites votre choix dans le doc ci après. OD=outdoor=extérieur, ID=indoor=intérieur.
Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Ne sachant pas quelle modèle vous avez, faites votre choix dans le doc ci après. OD=outdoor=extérieur, ID=indoor=intérieur.
Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
05 février 2015 à 19:44
Conseil 2 dépannage code erreur climatiseur
Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
Bonsoir,
Merci pour votre réponse rapide, mais je ne vois pas mon modèle dans votre liste, ni le type de clignotement du voyant rouge,
Voici mes réf :
UE : AOY 24 LMAM2.UE
UI : ASY 12 LM.UI
ASY 9 LBA.U
Merci.
Merci pour votre réponse rapide, mais je ne vois pas mon modèle dans votre liste, ni le type de clignotement du voyant rouge,
Voici mes réf :
UE : AOY 24 LMAM2.UE
UI : ASY 12 LM.UI
ASY 9 LBA.U
Merci.
05 février 2015 à 20:12
Conseil 3 dépannage code erreur climatiseur
Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
Ben tout y est, pourtant. Problèmes d'anglais?...
La ligne en haut dit que ces codes sont valides pour les multisplits AOY24 entre autres...
Le tableau en haut à gauche est pour les ASY monosplits, son voisin de droite pour des UI qui ne sont pas des ASY.
Votre LED rouge clignote vite = blinks, et votre LED verte donne 3 éclairs. On est donc dans le tableau du bas, "Pressure Switch", autrement dit alerte pressostat. Si vous appuyez sur le bouton Test de la TC, vous aurez probablement 2 éclairs rouges et la verte qui clignote.
A moins que vous n'ayez un problème de pressostat, tout cela sent le manque de gaz, à confirmer par les pros du forum SVP. Si c'est bien ça, vous avez une fuite à identifier, à réparer, l'ensemble à tirer au vide et enfin du gaz à recharger. Intervention d'un frigoriste quasi inévitable.
Cordialement, Dom.
La ligne en haut dit que ces codes sont valides pour les multisplits AOY24 entre autres...
Le tableau en haut à gauche est pour les ASY monosplits, son voisin de droite pour des UI qui ne sont pas des ASY.
Votre LED rouge clignote vite = blinks, et votre LED verte donne 3 éclairs. On est donc dans le tableau du bas, "Pressure Switch", autrement dit alerte pressostat. Si vous appuyez sur le bouton Test de la TC, vous aurez probablement 2 éclairs rouges et la verte qui clignote.
A moins que vous n'ayez un problème de pressostat, tout cela sent le manque de gaz, à confirmer par les pros du forum SVP. Si c'est bien ça, vous avez une fuite à identifier, à réparer, l'ensemble à tirer au vide et enfin du gaz à recharger. Intervention d'un frigoriste quasi inévitable.
Cordialement, Dom.
06 février 2015 à 01:59
Conseil 4 dépannage code erreur climatiseur
Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
Bonjour.
Nous dire quels voyants clignotent et combien de fois "OPÉRATION" ou "TIMER" ou les deux et combien de fois.
L’idéal est d'ouvrir le capot du dessus de l'UE et nous dire dans quels états sont les leds clignotantes ou pas il y en a 4, A B C et D.
Ceci nous permettra d'approcher au plus près du problème.
Nous dire quels voyants clignotent et combien de fois "OPÉRATION" ou "TIMER" ou les deux et combien de fois.
L’idéal est d'ouvrir le capot du dessus de l'UE et nous dire dans quels états sont les leds clignotantes ou pas il y en a 4, A B C et D.
Ceci nous permettra d'approcher au plus près du problème.
06 février 2015 à 14:51
Conseil 5 dépannage code erreur climatiseur
Invité

Identification code erreur sur clim Fujitsu Siemens Atlantic
Invité

Bonjour,
J'ai presque le même problème que Pimouss sauf que le clignement chez ma clim HIYASU HSW-9LA (int) HSW-12LA (extérieur) le rouge clignote lentement par cadences de 3 clignotements, alors que la diode verte clignote en permanence rapidement.
Par contre au dessus de 16° (température extérieure) la clim fonctionne bien, pas de clignotements, elle chauffe normalement.
Au dessous de 16°, elle fonctionne normalement pendant 5 a 7 minutes et recommence à clignoter pendant 5 à 7 minutes et s'arrête à nouveau de clignoter, puis le cycle recommence, actuellement il fait 3° extérieur la clim clignote sans cesse et ne chauffe absolument pas.
Merci pour votre aide.
J'ai presque le même problème que Pimouss sauf que le clignement chez ma clim HIYASU HSW-9LA (int) HSW-12LA (extérieur) le rouge clignote lentement par cadences de 3 clignotements, alors que la diode verte clignote en permanence rapidement.
Par contre au dessus de 16° (température extérieure) la clim fonctionne bien, pas de clignotements, elle chauffe normalement.
Au dessous de 16°, elle fonctionne normalement pendant 5 a 7 minutes et recommence à clignoter pendant 5 à 7 minutes et s'arrête à nouveau de clignoter, puis le cycle recommence, actuellement il fait 3° extérieur la clim clignote sans cesse et ne chauffe absolument pas.
Merci pour votre aide.
23 novembre 2015 à 10:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
- 2. Code erreur 11 clim Fujitsu Atlantic
- N°9372 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je me tourne vers vous car j'ai une panne (code erreur 11) sur un modèle extérieur AOYG07LLCE. Lors de la mise en route après l'hivernage (la climatisation est installée sur un...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Problème clim Atlantic Fujitsu A30LBTL Alfea Evolution 10
- N°5084 : Bonjour. Je suis le propriétaire d’une pompe à chaleur Atlantic Alfea Evolution 10 avec un groupe extérieur FUJITSU A30LBTL depuis environ 5 ans. Le système marchait très bien jusqu’à l’année dernière. La pompe...
- 5. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 6. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 7. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
- 8. Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
- N°9300 : Bonjour. J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu (principale et secondaire) de manière aléatoire. J'ai 6 zones au total. Le code erreur peut apparaitre sur une ou...
- 9. Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
- N°5864 : Bonjour. Depuis quelque jours j'ai un fonctionnement anormal de ma clim réversible Fujitsu AOYR 14 avec un code 7 2. Celle-ci date d'avant 2011. En cherchant sur internet j'ai trouvé que ce code pouvait être lié à la sonde...
- 10. Code erreur sur climatisation Fujitsu AWY 14 L
- N°668 : Bonjour, j'ai ma climatisation (Fujitsu AWY 14 L DC Inverter) qui ne fonctionne plus. Le code erreur affiché en premier était 03 avec voyant du Timer qui clignote en continu. J'ai coupé l'alimentation électrique et j'ai ensuite...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite