Question dépannage climatiseur : Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonjour.
Depuis quelque jours j'ai un fonctionnement anormal de ma clim réversible Fujitsu AOYR 14 avec un code 7 2.
Celle-ci date d'avant 2011.
En cherchant sur internet j'ai trouvé que ce code pouvait être lié à la sonde température compresseur.
Si exact comment faire les vérifications ?
Je n'y connais pas grand chose.
Quelqu'un peut-il me renseigner svp ?
Merci.
Depuis quelque jours j'ai un fonctionnement anormal de ma clim réversible Fujitsu AOYR 14 avec un code 7 2.
Celle-ci date d'avant 2011.
En cherchant sur internet j'ai trouvé que ce code pouvait être lié à la sonde température compresseur.
Si exact comment faire les vérifications ?
Je n'y connais pas grand chose.
Quelqu'un peut-il me renseigner svp ?
Merci.
22 novembre 2019 à 09:28
Réponse du forum climatisation 1
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonjour.
Contrôlez la valeur de la sonde de refoulement du compresseur :
0.00°c 168.6 kilo ohms
5.00° : 130.7k
10.00° : 102.2k
15.00° : 80.51k
20.00° : 63.89k
25.00° : 51.05k
30.00° : 41.07k
35.00° : 33.26k
40.00° : 27.09k
45.00° : 22.20k
50.00° : 18.29k
Le plus simple est de mesurer la valeur, compresseur à la température ambiante extérieure (UE à l’arrêt depuis plusieurs heures).
Contrôlez la valeur de la sonde de refoulement du compresseur :
0.00°c 168.6 kilo ohms
5.00° : 130.7k
10.00° : 102.2k
15.00° : 80.51k
20.00° : 63.89k
25.00° : 51.05k
30.00° : 41.07k
35.00° : 33.26k
40.00° : 27.09k
45.00° : 22.20k
50.00° : 18.29k
Le plus simple est de mesurer la valeur, compresseur à la température ambiante extérieure (UE à l’arrêt depuis plusieurs heures).
22 novembre 2019 à 14:47
Réponse du forum climatisation 2
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
Comment puis-je savoir laquelle et quel est le connecteur sur la carte ?
Merci.
Patrick
Comment puis-je savoir laquelle et quel est le connecteur sur la carte ?
Merci.
Patrick
22 novembre 2019 à 15:49
Réponse du forum climatisation 3
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
C'est le connecteur cn61
22 novembre 2019 à 15:58
Réponse du forum climatisation 4
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Rectificatif, c'est le cn71
22 novembre 2019 à 16:00
Réponse du forum climatisation 5
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonsoir.
Je regarde ça dès demain si le temps le permet et reviens vers vous.
Un grand merci pour vos réponses.
Cordialement.
Patrick
Je regarde ça dès demain si le temps le permet et reviens vers vous.
Un grand merci pour vos réponses.
Cordialement.
Patrick
22 novembre 2019 à 17:38
Réponse du forum climatisation 6
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonjour.
Il est fréquent chez tous les constructeurs que cette sondes "dégage" car soumise à des températures très haute.
Ce n'est pas grave il suffit de la contrôler.
Il est fréquent chez tous les constructeurs que cette sondes "dégage" car soumise à des températures très haute.
Ce n'est pas grave il suffit de la contrôler.
22 novembre 2019 à 18:05
Réponse du forum climatisation 7
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonsoir.
Je regarde ça demain et poste le résultat.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Patrick
Je regarde ça demain et poste le résultat.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Patrick
22 novembre 2019 à 18:16
Réponse du forum climatisation 8
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonjour à tous.
Il y a apparemment 2 sondes sur ce connecteur cn71.
J'ai 2 fils marron et 2 fils noir.
J'ai effectué les mesures sur les 2 :
Température extérieure 12 degrés.
Fils marron : 90,3 k ohms
Fils noir : 8,6 k ohms.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement et bonne journée.
Patrick
Il y a apparemment 2 sondes sur ce connecteur cn71.
J'ai 2 fils marron et 2 fils noir.
J'ai effectué les mesures sur les 2 :
Température extérieure 12 degrés.
Fils marron : 90,3 k ohms
Fils noir : 8,6 k ohms.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement et bonne journée.
Patrick
23 novembre 2019 à 11:45
Réponse du forum climatisation 9
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonjour.
Les valeurs des sondes sont bonnes. La sonde de refoulement est sur les fils marron.
Si la température est trop élevée sur le tube de refoulement, autres pannes possibles : manque de fluide réfrigérant ou détenteur électronique défectueux (déjà rencontré en intervention).
Les valeurs des sondes sont bonnes. La sonde de refoulement est sur les fils marron.
Si la température est trop élevée sur le tube de refoulement, autres pannes possibles : manque de fluide réfrigérant ou détenteur électronique défectueux (déjà rencontré en intervention).
23 novembre 2019 à 14:55
Réponse du forum climatisation 10
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Eléments à vérifier ou à faire vérifier par un frigoriste :
- Check if 2-way valve or 3-way valve is left open.
- Heat radiation is blocked (Inlet /outlet).
- Check if outdoor fan is defective (does not rotate).
- Refrigeration cycle defective (Refer to after mentioned "refrigerant cycle disagnosis").
- Check if 2-way valve or 3-way valve is left open.
- Heat radiation is blocked (Inlet /outlet).
- Check if outdoor fan is defective (does not rotate).
- Refrigeration cycle defective (Refer to after mentioned "refrigerant cycle disagnosis").
23 novembre 2019 à 15:07
Réponse du forum climatisation 11
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonjour et merci.
Mais les 2 sondes ne devraient-elles pas avoir la même mesure ?
Environ 90k ohms.
Cordialement.
Patrick
Mais les 2 sondes ne devraient-elles pas avoir la même mesure ?
Environ 90k ohms.
Cordialement.
Patrick
23 novembre 2019 à 15:52
Réponse du forum climatisation 12
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Non, elles ne sont pas du même type.
23 novembre 2019 à 19:06
Réponse du forum climatisation 13
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonjour.
Je vais faire venir un frigoriste car là ça dépasse mes compétences.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Cordialement.
Patrick
Je vais faire venir un frigoriste car là ça dépasse mes compétences.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Cordialement.
Patrick
24 novembre 2019 à 11:18
Réponse du forum climatisation 14
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonjour.
Si les sondes sont bonnes, certainement un manque de gaz, comme suggéré par ptiqui29.
Si les sondes sont bonnes, certainement un manque de gaz, comme suggéré par ptiqui29.
24 novembre 2019 à 14:09
Réponse du forum climatisation 15
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonjour.
Je ne comprends pas, elle a été remplie il y a 3 ans.
Je vais faire contrôler tout ça.
Merci.
Patrick
Je ne comprends pas, elle a été remplie il y a 3 ans.
Je vais faire contrôler tout ça.
Merci.
Patrick
24 novembre 2019 à 14:53
Réponse du forum climatisation 16
Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
Bonjour.
Ben, il y a une fuite ou micro fuite, à vérifier.
Ben, il y a une fuite ou micro fuite, à vérifier.
27 novembre 2019 à 17:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
- 2. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
- 3. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
- N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Erreur communication climatisation ASYG07LJCA / AOYG 14 LAC2
- N°7003 : Bonjour à tous. J'ai posé à mon domicile une climatisation Atlantic-Fujitsu. il y a 2 UI et 1 UE. Les références sont les suivantes : - ASYG07LJCA pour les UI - AOYG 14 LAC2 pour l'UE La clim ne fonctionne pas. En...
- 6. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 7. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 8. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 9. Problème P6 climatiseur réversible Airton
- N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
- 10. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite