Question Forum Dépannage Climatisation : Code erreur climatisation Mitsubishi

Jmmetais
Membre inscrit
Jmmetais
4 messages
Bonjour.

J'ai une climatisation Mitsubishi composée d'une unité outdoor MXZ-3A54VA et 3 unités indoor MSZGA22VA

J'ai un code 6 flash sur le indoor et le document service manuel indique high pressure.
Les réparateurs veulent tout changer mais je ne peux m'y résoudre sans comprendre.

Avez-vous une suggestion ?
Je précise que le ventilateur fonctionne.

En vous remerciant.
18 mai 2022 à 20:43
Réponse 1 forum climatisation climatiseur

Code erreur climatisation Mitsubishi

Jmmetais
Membre inscrit
Jmmetais
4 messages
Bonjour.
Je précise que ma clim fonctionne bien en mode chaud (heat) mais passe en erreur (6 flash) à la fin de sa séquence de test en mode froid (cool).
20 mai 2022 à 08:52
Réponse 2 forum climatisation climatiseur

Code erreur climatisation Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vous êtes sûr de votre "diagnostic"? J'ai le bouquin de votre UI, réf OB378, 32 pages, et en page 15, on parle plutôt de thermistances (sondes) dans l'UE. Ou alors je n'ai pas tout capté?...

"J'ai un code 6 flash sur le indoor". Sur une seule UI ou sur les 3?

"Je précise que le ventilateur fonctionne". De l'UI, je suppose?
20 mai 2022 à 10:37
Réponse 3 forum climatisation climatiseur

Code erreur climatisation Mitsubishi

Jmmetais
Membre inscrit
Jmmetais
4 messages
Bonjour.
Merci pour votre retour.

Je me suis en effet trompé le code est bien 6 flashs qui correspond aux thermistors dans la doc (je n'avais pas regardé le bon tableau).

Ce code erreur est bien le même sur les 3 indoors.
Le ventilateur qui tourne dont je parlais est celui du outdoor.
Je vous précise que les 3 indoors fonctionnent bien en mode chaud.
Cordialement.
20 mai 2022 à 16:25
Réponse 4 forum climatisation climatiseur

Code erreur climatisation Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
OK... en fait, Jmmetais trompé dbouk1! :-)

Ben du coup le bouquin de l'UE vous incite à regarder aussi les 2 LEDs de l'UE ; et vous avez aussi les courbes des diverses thermistances. A votre ohmmètre!
20 mai 2022 à 19:10
Réponse 5 forum climatisation climatiseur

Code erreur climatisation Mitsubishi

Jmmetais
Membre inscrit
Jmmetais
4 messages
Non jmmetais pas trompé dbouk1 mais jmmetais trompé dpage :-)

En fait oui le plus dur sera de retirer le coffrage de l'UE car les vis sont rouillées et elle est à 2m de hauteur.

Ensuite je vais mesurer à température ambiante, j'ai les courbes dans le doc.
Je vous tiens informé.
Merci A+.
20 mai 2022 à 23:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
    N°3780 : Bonjour. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F Après vérification pas de problème de câblage sur les bornes de la platine yack 1 2 3 Bornes 1 et 2 correct 220 V. Bornes 2 et 3 tension en DC qui navigue...
  • 3. Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
    N°8419 : Bonjour. Je voulais avoir votre avis en tant qu'utilisateur et aussi en tant que professionnel de la climatisation sur la consommation de nos PAC air/air. En effet, je me pose des questions sur ma consommation relevée par...
  • 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 5. Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
    N°6885 : Bonjour. Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique. J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête....
  • 6. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 7. Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
    N°1380 : Bonjour, Le boîtier de commande de ma climatisation gainable clignote et le code erreur U1 apparaît. J'ai lu les remarques de la question #687. Apparemment U1 signifie défaut haute pression. J'ai nettoyé le filtre du...
  • 8. Panne climatiseur Mitsubishi inverter code erreur u1
    N°687 : Bonjour, j'ai un mitsubishi inverter R410A mr slim. Mon climatiseur fonctionne normalement lorsque la température demandée est de 19° mais lorsque ma sonde affiche 18° et que l'on demande une température de 20°, au bout de 2...
  • 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 10. Clim Mitsubishi SCM60ZG-S code erreur 2 flash split et 2 flash UE
    N°4371 : Bonjour. Merci d'abord d'avoir créer ce site d'aide. Suite à un nettoyage (nettoyage air comprimé avec nettoyeur moteur eau + lessive), le climatiseur ne fonctionne plus en mode chauffage ou en mode climatiseur, sauf en...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur climatisation Mitsubishi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationforum depannage climatisationpanne carte electronique unite exterieure 05depannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite