Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1380
Tarif dépannage climatiseur : Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Invité

Bonjour,
Le boîtier de commande de ma climatisation gainable clignote et le code erreur U1 apparaît.
J'ai lu les remarques de la question #687.
Apparemment U1 signifie défaut haute pression.
J'ai nettoyé le filtre du plénum de reprise et le ventilateur de l'unité extérieure fonctionne.
Comment nettoyer le condenseur de l'unité extérieure ?
J'ai lu que :
Merci d'avance.
Le boîtier de commande de ma climatisation gainable clignote et le code erreur U1 apparaît.
J'ai lu les remarques de la question #687.
Apparemment U1 signifie défaut haute pression.
J'ai nettoyé le filtre du plénum de reprise et le ventilateur de l'unité extérieure fonctionne.
Comment nettoyer le condenseur de l'unité extérieure ?
J'ai lu que :
Citation :Où est situé ce capteur et puis-je le changer ?
Sur un système Mitsubishi, le code haute pression est souvent lié à un capteur hp.
Merci d'avance.
09 janvier 2010 à 16:12
Réparation 1 climatisations
Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Êtes-vous en chaud ou froid ? Si en chaud, peut être un manque de gaz.
Pour le nettoyage, un compresseur d'air et brosse à vaisselle suffisent pour le nettoyage de l'unité extérieure, avec beaucoup de délicatesse quand même : ne pas plier les ailettes du condenseur.
Entre autres, le capteur de température HP (sortie compresseur) est peut-être HS ?
Cordialement.
Pour le nettoyage, un compresseur d'air et brosse à vaisselle suffisent pour le nettoyage de l'unité extérieure, avec beaucoup de délicatesse quand même : ne pas plier les ailettes du condenseur.
Entre autres, le capteur de température HP (sortie compresseur) est peut-être HS ?
Cordialement.
10 janvier 2010 à 15:27
Réparation 2 climatisations
Invité

Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Invité

Bonjour et merci pour votre réponse.
J'étais effectivement en chaud et ce défaut apparait seulement quand il fait très froid, comme la neige ces jours-ci. (Je suis dans le Gard, donc pour la neige, on est pas très habitué).
Depuis que la température à l'extérieur a monté, plus de défaut.
Mon installateur penche pour un problème de sonde ou de gaz. Il préconise de refaire le plein de gaz (R407C) après avoir fait le vide... etc.
Il m'a dit que l'on verra ensuite si le problème de défaut revient.
Question :
Comment tester si la sonde fonctionne car si le défaut n'apparaît que pendant le grand froid, j'ai peur de ne m'en rendre compte que l'hiver prochain.
J'ai peur de payer un remplissage pour rien.
Merci.
J'étais effectivement en chaud et ce défaut apparait seulement quand il fait très froid, comme la neige ces jours-ci. (Je suis dans le Gard, donc pour la neige, on est pas très habitué).
Depuis que la température à l'extérieur a monté, plus de défaut.
Mon installateur penche pour un problème de sonde ou de gaz. Il préconise de refaire le plein de gaz (R407C) après avoir fait le vide... etc.
Il m'a dit que l'on verra ensuite si le problème de défaut revient.
Question :
Comment tester si la sonde fonctionne car si le défaut n'apparaît que pendant le grand froid, j'ai peur de ne m'en rendre compte que l'hiver prochain.
J'ai peur de payer un remplissage pour rien.
Merci.
13 janvier 2010 à 11:58
Réparation 3 climatisations
Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Attention avec le R407C, le dépanneur doit impérativement récupérer le gaz restant, mettre sous azote à 40 bars, rechercher les fuites éventuelles, tirer au vide et remettre du gaz neuf chargé tout en liquide, au poids suivant les préconisations constructeur.
Apparemment, votre sonde fonctionne, je ne connais pas toutes les valeurs des sondes, elles varient en fonction de leurs utilités et des constructeurs.
C'est peut être aussi la carte qui est défectueuse.
Cordialement,
Apparemment, votre sonde fonctionne, je ne connais pas toutes les valeurs des sondes, elles varient en fonction de leurs utilités et des constructeurs.
C'est peut être aussi la carte qui est défectueuse.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 11:14
Réparation 4 climatisations
Invité

Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Invité

Pour question dans réponse (2), une sonde se teste en prenant la valeur ohmique aux bornes de celle-ci, en fonction d'une certaine température à laquelle elle est soumise, on doit retrouver une certaine valeur ohmique.
C'est spécifique à chaque système, et il y a plusieurs sondes à tester.
Pour ça, il faut connaître la référence du produit pour que je puisse vous donner les valeurs et les connecteurs à débrancher sur la carte ! Anton
C'est spécifique à chaque système, et il y a plusieurs sondes à tester.
Pour ça, il faut connaître la référence du produit pour que je puisse vous donner les valeurs et les connecteurs à débrancher sur la carte ! Anton
14 janvier 2010 à 21:12
Réparation 5 climatisations
Invité

Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Invité

Merci pour vos réponses.
Tout cela semble complexe pour un novice !
Je vais bien vérifier que ce que compte faire, mon installateur est conforme à la réponse 3.
Je lui parlerai aussi du test de la sonde (réponse 4).
Ainsi je saurai s'il est digne de confiance.
Merci.
Tout cela semble complexe pour un novice !
Je vais bien vérifier que ce que compte faire, mon installateur est conforme à la réponse 3.
Je lui parlerai aussi du test de la sonde (réponse 4).
Ainsi je saurai s'il est digne de confiance.
Merci.
16 janvier 2010 à 14:56
Réparation 6 climatisations
Invité

Code erreur U1 sur climatisation gainable Mitsubishi
Invité

Bonjour,
Je viens de lire vos posts précédents et vous êtes des bons, merci.
Je rajoute juste une note : Sur les misters slim de Mitsubishi la sonde qui donne le défaut hp peut être celle de l'unité intérieure ou extérieure car il y en a deux sinon c'est pas drôle... Et elle détecte la température en mode chaud mais est en corrélation avec un capteur de débit d'air.
Ce matin j'ai eu la bonne surprise de chercher deux heures pour au final faire un changement de capteur et de filtre.
En espérant vous avoir aidé.
Je viens de lire vos posts précédents et vous êtes des bons, merci.
Je rajoute juste une note : Sur les misters slim de Mitsubishi la sonde qui donne le défaut hp peut être celle de l'unité intérieure ou extérieure car il y en a deux sinon c'est pas drôle... Et elle détecte la température en mode chaud mais est en corrélation avec un capteur de débit d'air.
Ce matin j'ai eu la bonne surprise de chercher deux heures pour au final faire un changement de capteur et de filtre.
En espérant vous avoir aidé.
04 août 2017 à 20:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA
- N°6519 : Bonjour. Petit historique : Panne sur groupe extérieure après recherche sonde TH6 (outdoor 2 - phase pipe) en défaut. Remplacement des 4 sondes par prévention (appareil de 2004) le groupe fonctionne. Mais si j'ai un écart...
- 2. Panne climatiseur Mitsubishi inverter code erreur u1
- N°687 : Bonjour, j'ai un mitsubishi inverter R410A mr slim. Mon climatiseur fonctionne normalement lorsque la température demandée est de 19° mais lorsque ma sonde affiche 18° et que l'on demande une température de 20°, au bout de 2...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Erreur U2 gainable Mitsubishi MR slim avec système airzone
- N°4611 : Bonjour. J'ai remplacé le système de régulation écoclim de l'installation qui était défectueux par un système de régulation airzone. L'installation a 5 ans et hormis la régulation qui posait soucis (deux chambres...
- 5. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 6. Code erreur UA 02 + Code erreur L5 PAC Daikin gainable
- N°2513 : Bonjour, Je post sur le forum histoire d'avoir quelques éclaircissements. J'habite une maison dans laquelle nous avons installé 3 PAC Daikin (gainable). Les 3 PAC sont indépendantes et permettent de traiter deux zones...
- 7. Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
- N°9300 : Bonjour. J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu (principale et secondaire) de manière aléatoire. J'ai 6 zones au total. Le code erreur peut apparaitre sur une ou...
- 8. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F
- N°3780 : Bonjour. Panne pompe à chaleur Mitsubishi Yack code erreur 04 9F Après vérification pas de problème de câblage sur les bornes de la platine yack 1 2 3 Bornes 1 et 2 correct 220 V. Bornes 2 et 3 tension en DC qui navigue...
- 9. Code erreur clim Mitsubishi et consommation en kWh
- N°8419 : Bonjour. Je voulais avoir votre avis en tant qu'utilisateur et aussi en tant que professionnel de la climatisation sur la consommation de nos PAC air/air. En effet, je me pose des questions sur ma consommation relevée par...
- 10. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite