Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4071
Question Forum Climatisation : Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4
Bonjour,
Comme beaucoup de personnes j'ai une code erreur U4 sur une split Daikin FTX825CAVMB.
Les UE sont au nombre de 2 des RMXS140E7V3B1.
Je n'y connais rien en clim mais j'ai lu pas mal de choses sur ce code erreur U4 (les volets de l'IU s'ouvre, la diode clignote et ses volets se ferment de suite).
La question que j'ai : J'ai 3 splits qui marchent sans problème et 1 seul qui a ce problème : Est-ce que ça change les données pour le diagnostic ou est-ce que c'est toujours aussi vague : du fil qui relie UI/UE, la platine, juste frotter les cosses....
Merci de vos réponses et désolé de mon niveau de bricolage / clim.
Comme beaucoup de personnes j'ai une code erreur U4 sur une split Daikin FTX825CAVMB.
Les UE sont au nombre de 2 des RMXS140E7V3B1.
Je n'y connais rien en clim mais j'ai lu pas mal de choses sur ce code erreur U4 (les volets de l'IU s'ouvre, la diode clignote et ses volets se ferment de suite).
La question que j'ai : J'ai 3 splits qui marchent sans problème et 1 seul qui a ce problème : Est-ce que ça change les données pour le diagnostic ou est-ce que c'est toujours aussi vague : du fil qui relie UI/UE, la platine, juste frotter les cosses....
Merci de vos réponses et désolé de mon niveau de bricolage / clim.
30 juin 2017 à 11:19
Réponse 1 dépannage climatiseur
Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4
Bonjour.
U4 = erreur de com entre UI et UE.
Si j'ai bien compris vous avez une UE avec deux UI et idem pour l'autre.
Donc 1 UE qui fonctionne avec ses 2 UI.
Et 1 autre UE qui ne fonctionne pas avec ses deux UI. C'est bien ça ?
U4 = erreur de com entre UI et UE.
Si j'ai bien compris vous avez une UE avec deux UI et idem pour l'autre.
Donc 1 UE qui fonctionne avec ses 2 UI.
Et 1 autre UE qui ne fonctionne pas avec ses deux UI. C'est bien ça ?
30 juin 2017 à 17:44
Réponse 2 dépannage climatiseur
Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4
Bonjour,
La clim a été posée bien avant notre arrivée.
J'avoue que je ne sais pas comment sont montées les choses.
Quand je lance une UI, les 2 UE tournent ! (et ce quelque soit l'UI) !!
La clim a été posée bien avant notre arrivée.
J'avoue que je ne sais pas comment sont montées les choses.
Quand je lance une UI, les 2 UE tournent ! (et ce quelque soit l'UI) !!
30 juin 2017 à 19:07
Réponse 3 dépannage climatiseur
Invité

Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4
Invité

Bonne soirée à tous.
Pour la question est-ce que ça change quelque chose au diagnostic ?
La réponse est OUI en l'occurrence ici seule l'UI en défaut est concernée.
Donc cela réduit le champ des causes et possibilités.
Le fait que vous ayez les deux UE qui démarrent et ce peu importe l'UI en fonctionnement.
Cela indique que vos deux UE sont montées en configuration maitre/esclave (elles sont reliées entre elle, aussi bien électriquement que fluidiquement).
Ce qui me perturbe un peu c'est à la fois les puissances installées (2x140) le type (super multi plus, équivalent à un mini VRV) c'est ce qu'on met pour du tertiaire ??
Un peu d'info sur votre habitation nous éclairerait plus pour le choix UI a été fait.
Confirmez-vous que les deux UE sont liées entre elles ?
Avez-vous des boites BS quelque part ? Ou ce sont des refnets qui dispatchent le fluide ?
Votre problème peut être dû à un vrai manque de communication (des mesures sont à faire) ou lié à une perte d'adressage (des vérifications sont à prévoir).
Regarder sur les cartes des deux UI puis dites-moi :
- dans quel état sont les les h1p jusqu'à h8p
- présence de bouton bs1 jusqu'à bs5.
Dites-moi aussi le type des télécommandes, le type de qui, est-ce que ce sont des k7, plafonnier, murales etc.
En fonction de vos réponses je pourrais peut-être vous assister.
Cordialement.
Pour la question est-ce que ça change quelque chose au diagnostic ?
La réponse est OUI en l'occurrence ici seule l'UI en défaut est concernée.
Donc cela réduit le champ des causes et possibilités.
Le fait que vous ayez les deux UE qui démarrent et ce peu importe l'UI en fonctionnement.
Cela indique que vos deux UE sont montées en configuration maitre/esclave (elles sont reliées entre elle, aussi bien électriquement que fluidiquement).
Ce qui me perturbe un peu c'est à la fois les puissances installées (2x140) le type (super multi plus, équivalent à un mini VRV) c'est ce qu'on met pour du tertiaire ??
Un peu d'info sur votre habitation nous éclairerait plus pour le choix UI a été fait.
Confirmez-vous que les deux UE sont liées entre elles ?
Avez-vous des boites BS quelque part ? Ou ce sont des refnets qui dispatchent le fluide ?
Votre problème peut être dû à un vrai manque de communication (des mesures sont à faire) ou lié à une perte d'adressage (des vérifications sont à prévoir).
Regarder sur les cartes des deux UI puis dites-moi :
- dans quel état sont les les h1p jusqu'à h8p
- présence de bouton bs1 jusqu'à bs5.
Dites-moi aussi le type des télécommandes, le type de qui, est-ce que ce sont des k7, plafonnier, murales etc.
En fonction de vos réponses je pourrais peut-être vous assister.
Cordialement.
01 juillet 2017 à 00:21
Réponse 4 dépannage climatiseur
Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4
Bonjour.
UI = unité intérieure, UE = unité extérieure.
Il va falloir déterminer qui démarre quoi. Démarrer une seule UI et voir sur quelle UE celle-ci fonctionne.
Donc démarrer une UI attendre que l'UE concernée se mette en route, stopper cette UI puis, attendre que tout s'arrête puis passer à une autre UI. Ainsi de suite.
Faites un plan cela sera plus facile à comprendre.
UI = unité intérieure, UE = unité extérieure.
Il va falloir déterminer qui démarre quoi. Démarrer une seule UI et voir sur quelle UE celle-ci fonctionne.
Donc démarrer une UI attendre que l'UE concernée se mette en route, stopper cette UI puis, attendre que tout s'arrête puis passer à une autre UI. Ainsi de suite.
Faites un plan cela sera plus facile à comprendre.
01 juillet 2017 à 08:58
Réponse 5 dépannage climatiseur
Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4
Bonsoir,
Pour le montage et ce qui peut vous étonner... moi ça ne m’étonne pas car toute la maison est comme ça : avec des choses... originales...
Après, pour la réponse du 1 juillet à 00h21 je n'ai pas tout compris et j'ai bien peur que mes compétences soient trop limitées pour bénéficier de votre aide (malheureusement !!).
Pour le montage et ce qui peut vous étonner... moi ça ne m’étonne pas car toute la maison est comme ça : avec des choses... originales...
Après, pour la réponse du 1 juillet à 00h21 je n'ai pas tout compris et j'ai bien peur que mes compétences soient trop limitées pour bénéficier de votre aide (malheureusement !!).
05 juillet 2017 à 20:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
- 2. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 3. Code erreur C7 Split Daikin
- N°2567 : Bonjour Problème sur un split Daikin quand j'allume avec la télécommande les volets s'ouvrent puis se referment avec un clignotement de la diode verte et code C7 assez logiquement, par contre en allumant avec...
- 4. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
- N°7482 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation bi-split en service depuis janvier 2021 (presque un an). En résumé : un des 2 splits fonctionne de manière erratique. Je soupçonne une erreur de câblage mais je ne parviens pas à...
- 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 9. Code erreur E6 mini split TCL
- N°9517 : Bonjour à tous. J'ai une unité murale TCL 12000 BTU qui affiche un code d'erreur E6. J'ai donc acheté un nouveau moteur, mais la machine continue d'afficher le même code. Le moteur démarre pendant quelques secondes, puis...
- 10. Chauffage réversible Daikin code erreur u4
- N°228 : Bonjour. Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996. A ce jour j'ai un code erreur U4. J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème. Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ? Conseil...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.