Bonjour.

Je dispose d'une climatisation réversible Airton qui n'est pas toute jeune.
Celle-ci fonctionne très bien aussi bien en mode froid qu'en mode chaud, mais quelques fois le voyant F1 apparaît sur le split et le groupe ne démarre pas.
À chaque fois, j'ai solutionné le problème en faisant disjoncter le courant de l'appartement et le remettant 2-3 minutes plus tard et le groupe redémarrait et la clim fonctionnait parfaitement.

Depuis hier, j'ai toujours ce voyant F1 allumé et pas moyen que le groupe démarre. Il démarre 3 secondes et se coupe donc pas d'air froid ou chaud qui sort. Auriez-vous une idée de la panne, s'il vous plaît ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.

Cordialement.
Anthony.
16 août 2023 à 14:30
Questions / Réponses Climatisation 1

Code F1 climatiseur réversible Airton

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour, faites une photo de la plaque signalétique du groupe extérieur et là ou pourra certainement vous aider.
Cordialement.
AB37
19 août 2023 à 06:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème P6 climatiseur réversible Airton
    N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
  • 2. Climatiseur réversible Airton erreur CL
    N°1864 : Bonjour à tous, Je cherche ce que signifie le code CL sur les climatiseurs réversibles Airton ? Si vous savez je suis preneur. Merci d'avance.
  • 3. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
    N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
  • 4. Recharger moi-même climatiseur Airton
    N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
  • 5. Code erreur F1 climatiseur Airton
    N°5107 : Bonjour. J’ai un climatiseur chaud et froid de chez Airton installé en septembre 2018. Le code erreur F1 est apparu cette semaine indiquant un défaut power module ipm. Le SAV m’a demandé d’éteindre le climatiseur, de...
  • 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 7. Code erreur AE climatiseur réversible Airton
    N°5536 : Bonjour. J'ai un climatiseur réversible Airton dans mon Mobil Home et depuis peu je le mets en marche il fait du froid et après quelques minutes il se met en code erreur EA. Je suis allée voir au niveau du boitier extérieur...
  • 8. Panne climatiseur Airton code erreur E7
    N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
  • 9. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 10. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
>>> Résultats suivants pour : Code F1 climatiseur réversible Airton >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement climatisationpassage tuyau evacuation air 1panne climatisation bv 1189capacimetre mesure des capacites



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite