Question forum dépannage climatisation : Problème code P4 sur clim Zibro S3348

Borealis
Membre inscrit
Borealis
1 message
Bonjour,

Il y a maintenant environ 15 jours un code P4 est apparu sur la console.
C'était au démarrage de l'installation en mode "Heat" puis fonctionnement normal....
Depuis aucun code et le fonctionnement paraît tout à fait normal.
Pourvu que ça dure !
Seulement j'aurais aimé, par curiosité, savoir à quoi pouvait bien correspondre ce code défaut.

Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
01 mars 2015 à 14:18
Réponse 1 forum climatisation

Problème code P4 sur clim Zibro S3348

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Zibro matériel de très bas de gamme et pour avoir les codes pannes bon courage shocked sweat huffy huffy
A moins qu'un autre internaute les ait ???
01 mars 2015 à 18:01
Réponse 2 forum climatisation

Problème code P4 sur clim Zibro S3348

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
P4 chez Midea correspond à "erreur du pilotage inverter du compresseur".
Allez savoir ce que ça veut dire dizzy Le principal est que ça marche, surement le temps à l'appareil de se configurer pour la première fois.

Paul.
01 mars 2015 à 18:41
Réponse 3 forum climatisation

Problème code P4 sur clim Zibro S3348

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
D'après paulmarie cela viendrait soit de la carte inverter soit du compresseur.
A affiner avec un technicien sur place.
01 mars 2015 à 19:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code d'erreur P4 sur climatisation Split CARRERA 35GW/X1DBPC
    N°3041 : Bonjour, J'ai une climatisation CARRERA installée par mes soins (PAP) en 2008. En mode froid elle marche correctement. En mode chaud, elle fonctionne par intermittences (chauffe modérément pendant 5 min, l'erreur P4...
  • 2. Code erreur p4 climatiseur Kryster
    N°3143 : Bonjour. J'ai un climatiseur Kryster posé il y a 8 mois. Après 2 mois de non utilisation, il affiche p4 comme code d'erreur. Et bien sûr ne fait plus de froid. Le compresseur démarre ; fonctionne puis...
  • 3. Code d'erreur P4 climatiseur Goodman
    N°4771 : Bonjour, Nous venons de faire installer un climatiseur Goodman avec deux têtes. Malheureusement, depuis son installation, le système n'a jamais fonctionné et nous mentionne le code d'erreur P4 de temps en temps. La compagnie...
  • 4. Erreur P4 unité intérieure clim réversible Carrera GW35
    N°3153 : Bonjour à tous... Merci de m’accueillir sur ce forum qui je sens... va m’être utile. J'ai acheté il y a 4-5 ans une clim réversible Carrera GW35 qui jusque là fonctionnait à merveille sans aucun entretien de ma part......
  • 5. Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
    N°1735 : Bonjour à tous. Ma clim s’arrête et se met en protection (température de refoulement anormal) et le code affichage led indique P4 sur clim Airton inverter neuf. SAV inefficace et magasin (vendeur c'est tout). Quelqu’un a...
  • 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 7. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 8. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
    N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
  • 9. Code erreur p2 climatiseur Altech
    N°5123 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur 4 Splits Altech que j'ai branché depuis un moment mais sans vraiment le mettre en marche car j'avais un problème au niveau d'une des 4 vannes de service que j'ai réussi à ouvrir tant bien...
  • 10. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
>>> Résultats suivants pour : Problème code P4 sur clim Zibro S3348 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatiseurclimatisation ecologieinstaller un climatiseurfree shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b font



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite