Bonjour à tous.
Ma clim s’arrête et se met en protection (température de refoulement anormal) et le code affichage led indique P4 sur clim Airton inverter neuf.
SAV inefficace et magasin (vendeur c'est tout).
Quelqu’un a t-il eu ce problème et comment y remédier ?
Merci de vos réponses.
Ma clim s’arrête et se met en protection (température de refoulement anormal) et le code affichage led indique P4 sur clim Airton inverter neuf.
SAV inefficace et magasin (vendeur c'est tout).
Quelqu’un a t-il eu ce problème et comment y remédier ?
Merci de vos réponses.
20 octobre 2012 à 12:06
Forum dépannage 1 climatisation
Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Bonsoir.
Je n'ai pas les codes défauts d'AIRTON,
mais par expérience je pencherais pour un manque de gaz.
Le compresseur travaille trop haut en température et se met en sécurité, pièce maitresse d'un système frigo et la plus chère en plus.
Cordialement. PL
Je n'ai pas les codes défauts d'AIRTON,

Le compresseur travaille trop haut en température et se met en sécurité, pièce maitresse d'un système frigo et la plus chère en plus.
Cordialement. PL
22 octobre 2012 à 18:39
Forum dépannage 2 climatisation
Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Bonjour,
merci pour la réponse. Le code défaut est P4 qui correspond à la définition : température de refoulement anormal.
La pression et le gaz sont ok, le frigoriste va venir, je vous tiendrai au courant du diagnostic.
merci pour la réponse. Le code défaut est P4 qui correspond à la définition : température de refoulement anormal.
La pression et le gaz sont ok, le frigoriste va venir, je vous tiendrai au courant du diagnostic.
23 octobre 2012 à 09:00
Forum dépannage 3 climatisation
Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Bonsoir.
Comment savez-vous que la pression et le gaz sont OK ? Cela ne veut rien dire du tout surtout à l’arrêt.
Quelle est la pression en mode froid par ex, si R410a, si pas mini 7 bars pas bon du tout.
Ou encore la température soufflage peut être une indication, dans les 10/12°C en mode froid et 55/60°c en mode chaud.
Le compresseur étant refroidi par le fluide, s'il y a un manque de gaz celui-ci va monter en température et vous donner ce défaut .
Cordialement. PL
Comment savez-vous que la pression et le gaz sont OK ? Cela ne veut rien dire du tout surtout à l’arrêt.
Quelle est la pression en mode froid par ex, si R410a, si pas mini 7 bars pas bon du tout.
Ou encore la température soufflage peut être une indication, dans les 10/12°C en mode froid et 55/60°c en mode chaud.
Le compresseur étant refroidi par le fluide, s'il y a un manque de gaz celui-ci va monter en température et vous donner ce défaut .
Cordialement. PL
25 octobre 2012 à 16:43
Forum dépannage 4 climatisation
Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Bonsoir,
une erreur s'est glissée dans mon message précédent : le frigoriste va REVENIR.
Car c'est lui qui l'a mise en service, le gaz et la pression. Il attend une pièce (carte électronique qui commande le compresseur) qui serait à l'origine de la panne.
Cordialement.
une erreur s'est glissée dans mon message précédent : le frigoriste va REVENIR.
Car c'est lui qui l'a mise en service, le gaz et la pression. Il attend une pièce (carte électronique qui commande le compresseur) qui serait à l'origine de la panne.
Cordialement.
27 octobre 2012 à 22:11
Forum dépannage 5 climatisation
Invité

Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Invité

Bonjour,
J'ai le même code erreur (P4) mais avec un climatiseur ZENITH AF-SIPAP-35.
P4 = dépassement de température de refoulement du compresseur.
Comment remédier à ce problème ?
Merci !
J'ai le même code erreur (P4) mais avec un climatiseur ZENITH AF-SIPAP-35.
P4 = dépassement de température de refoulement du compresseur.
Comment remédier à ce problème ?
Merci !
29 octobre 2012 à 21:33
Forum dépannage 6 climatisation
Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Bonjour.
Dans ce cas je pencherai plus pour un manque de gaz, une fuite(s), et le problème va s'intensifier.
En effet le compresseur est refroidi par le gaz , s'il y a un manque de gaz , il va se passer au moins 2 choses, manque de refroidissement du compresseur, donc le code erreur que vous avez eu, il y a trop de frottement mécanique, montée en température ce qui amène en 2 = comme votre voiture si l'huile devient de" l'eau" serrage et casse de la pièce maîtresse dudit moteur.
Donc tout arrêter et appeler une société habilitée.
Cordialement. PL
Dans ce cas je pencherai plus pour un manque de gaz, une fuite(s), et le problème va s'intensifier.
En effet le compresseur est refroidi par le gaz , s'il y a un manque de gaz , il va se passer au moins 2 choses, manque de refroidissement du compresseur, donc le code erreur que vous avez eu, il y a trop de frottement mécanique, montée en température ce qui amène en 2 = comme votre voiture si l'huile devient de" l'eau" serrage et casse de la pièce maîtresse dudit moteur.
Donc tout arrêter et appeler une société habilitée.
Cordialement. PL
02 novembre 2012 à 14:20
Forum dépannage 7 climatisation
Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4
Bonjour.
Pour ma part c'est réglé changement d'une carte électronique dans l'unité extérieure.
A savoir que dans l'unité extérieure Airton inverter il y a 3 cartes électroniques,1 carte mère, 1 carte qui commande le compresseur, et une troisième dont la fonction est : communication réception émission avec l'unité intérieure et qui agit suivant les programmes.
Donc le code P4 n'indique pas un manque de gaz. Je penche plutôt pour une des cartes qui est défaillante.
Cordialement.
Pour ma part c'est réglé changement d'une carte électronique dans l'unité extérieure.
A savoir que dans l'unité extérieure Airton inverter il y a 3 cartes électroniques,1 carte mère, 1 carte qui commande le compresseur, et une troisième dont la fonction est : communication réception émission avec l'unité intérieure et qui agit suivant les programmes.
Donc le code P4 n'indique pas un manque de gaz. Je penche plutôt pour une des cartes qui est défaillante.
Cordialement.
12 novembre 2012 à 09:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 6. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 7. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 9. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite