Question forum dépannage : PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité


Invité
invité
Bonsoir,

Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé.
Avant la panne :
- depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit
- celle-ci s'est mise en sécurité et affiche le code erreur E5
- je coupe le courant, je le remets et les ventilateurs s'enclenchent puis s'arrêtent et repartent une seconde fois.La PAC se met ensuite en sécurité en affichant le code E5.
J'espère que quelqu'un me donnera la clé de ce problème.
Merci.
25 novembre 2013 à 20:28
Code panne E5 Daikin réponse 1

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
ME5 = moteur compresseur ou surchauffe.
Peut-être un manque de gaz et donc mise en sécurité, ou compresseur HS, j'en saurai un peu plus, plus tard. smile
26 novembre 2013 à 06:25
Code panne E5 Daikin réponse 2

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité


Invité
invité
Bonjour, merci pour la réponse.
La PAC montait normalement en température. Le manque de gaz m'étonne.
Cordialement.
26 novembre 2013 à 09:38
Code panne E5 Daikin réponse 3

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Daikin offre les services gratuits de son toubib maison. Entrez le code et cochez la case "I have read..."
mobile.drdaikin.com

Cordialement, Dom.
26 novembre 2013 à 17:22
Code panne E5 Daikin réponse 4

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité


Invité
invité
Bonsoir,
Je viens de consulter.
Merci pour l'info. En effet les causes sont multiples. Je ne sais pas si ce que je vais dire a une relation avec cette panne, mais depuis le début la PAC faisait un bruit fort de camion qui lâche son air comprimé.
Avant une action de dégivrage, ou en fin de cycle. J'attends toujours la réponse d'Airmat pour ce problème, la mise en service a été faite par eux. Je suis plombier mais pas frigoriste. Une PAC de 11kW ne s'amortit pas en 5 ans.
J'ai heureusement conservé ma chaudière fioul et c'est elle qui chauffe actuellement. Grosse déception.
A mon avis la réparation risque d'être difficile à digérer.
Cordialement.
26 novembre 2013 à 17:40
Code panne E5 Daikin réponse 5

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Je reviens. Donc je crois que le problème est là, manque de gaz, et je ne suis pas étonné cela peut arriver à tout moment comme une fuite d'huile sur une voiture, ou d'eau sur un robinet.
Le bruit de "camion" lâchant son air comprimé doit être la V4V qui fait son office pour le dégivrage, un gros pschitt caractéristique qui va être de plus en plus fréquent dû au manque de gaz.
S'il y a un manque de gaz le compresseur n'est pas assez refroidi ce qui va entraîner une surchauffe de celui-ci et à un moment donner : code défaut.
La garantie chez Daikin pour le compresseur est de 5 ans. smile
26 novembre 2013 à 18:16
Code panne E5 Daikin réponse 6

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité


Invité
invité
Bonsoir,
Ce bruit de camion existe depuis le 1er jour. La PAC ne repart plus.
La mise en service date de 5 ans et 2 mois.
Merci pour ces renseignements.
26 novembre 2013 à 19:52
Code panne E5 Daikin réponse 7

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Ce bruit de camion à combien de fréquences, tous les 1/4 d'heure, toutes les 3 heures ?
Il va être difficile de vous répondre si nous ne sommes pas devant, mais si la PAC ne repart pas et toujours le même défaut le compresseur est peut-être HS, mais cela peut être la carte inverter ?
Seul un technicien connaissant bien le matériel pourra vous le dire, effectuer un devis, et si ce n'est pas ça tant pis pour eux... sweat
27 novembre 2013 à 17:33
Code panne E5 Daikin réponse 8

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité


Invité
invité
Vous pensez qu'un problème de carte peut engendrer des bruits pareils ?
Ce bruit se produisait aléatoirement... Avant la panne le bruit était très différent, puisque étant dans ma maison, je pensais qu'un petit avion passait à proximité.
Ce bruit là était régulier, c'est à dire à chaque fois que la PAC s'arrêtait, une fois par heure environ.
27 novembre 2013 à 17:49
Code panne E5 Daikin réponse 9

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

Ce que je voulais dire ce n'est pas la carte inverter, je parlais de la carte de régulation, je me suis mal expliqué, mais je ne pense pas pour l'instant que votre problème vienne de là.
Je voulais juste savoir si les cycles de dégivrage étaient fréquents, voire très fréquents, c'est à dire plusieurs X par heures.
Par contre ce bruit est en principe normal lors de l’arrêt de la PAC car V4V bi-pass, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas devant. sweat
28 novembre 2013 à 17:51
Code panne E5 Daikin réponse 10

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité


Invité
invité
Re-bonsoir,
Les cycles de dégivrage n'étaient pas très fréquents.
Je ne sais pas vraiment les derniers temps. J'ai testé le compresseur et le tri arrive, mais seulement un ronflement de moteur électrique qui ne démarre pas. J'ai bien l'impression que le compresseur est bloqué. Toujours ce code E5.
28 novembre 2013 à 23:20
Code panne E5 Daikin réponse 11

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

"J'ai testé le compresseur et le tri arrive". Pour info, le "tri" en question n'a rien à voir avec le triphasé EDF. Juste un cousinage éloigné (fréquence apparente, fréquence de hachage, amplitude...)

Pour tester "le tri", montez une lampe 220V 40W à filament (impératif!) sur une douille et 2 fils, et appliquez les sur les phases U et V, puis sur U et W, et enfin sur V et W. Pour les 3 tests, l'éclairage (éventuellement faiblard) doit être identique. Si disparités, la carte inverter (IPM) pourrait avoir un problème, et dans ce cas, refaites le test compresseur débranché. Un compresseur avec une phase manquante a toutes les chances de ne pas démarrer.

Cordialement, Dom.
29 novembre 2013 à 00:23
Code panne E5 Daikin réponse 12

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité


Invité
invité
Bonjour, merci pour l'info ! Cela m'aidera beaucoup. Je vais essayer dans la journée.
C'est vraiment spécial une PAC... J'ai testé avec un tournevis testeur.
Comment savoir si je suis sur U et V..U et W..et V et W... c'est chaud !
Cordialement.
29 novembre 2013 à 10:01
Code panne E5 Daikin réponse 13

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Sur la carte de puissance, vous avez un connecteur avec 3 fils de couleurs différentes et assez gros, qui partent vers le compresseur. Connectez-vous à ce niveau. Pour votre test, l'ordre U-V-W importe peu.

Un tournevis testeur... quelle horreur !!!

Cordialement, Dom.
29 novembre 2013 à 10:29
Code panne E5 Daikin réponse 14

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité


Invité
invité
Bonjour. C'est toujours pareil. Quand on ne sait pas !
Merci et à plus ! Cordialement.
29 novembre 2013 à 10:30
Code panne E5 Daikin réponse 15

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité


Invité
invité
RE. Je viens d'effectuer le test sur le compresseur. C'est bien difficile pour accéder à la carte. La lampe s'allume de la même façon en tout point. L'éclairage est fort comme sur du 220V.
Au démarrage un ventilateur sur les deux s'allume. Cordialement.
29 novembre 2013 à 12:27
Code panne E5 Daikin réponse 16

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Je suppose que vous avez fait cela avec le compresseur branché. Est-ce que la sortie gaz du compresseur chauffait? Et est-ce que le corps du compresseur chauffait (carter)? Normalement avec les stimuli U-V-W tels que vous les décrivez, il devrait tiédir assez vite. Sinon en ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment d'expérience sur les PAC air-eau.

Le fait qu'un seul ventilo démarre à la mise en marche est-il conforme à ce que vous observiez depuis 5 ans ?
Cordialement, Dom.
29 novembre 2013 à 19:39
Code panne E5 Daikin réponse 17

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité


Invité
invité
J'ai fait avec le compresseur branché car la carte est difficile d'accès.
Je n'ai eu qu'environ 1 minute pour tester car plus de jus ensuite.
D'habitude les deux ventilateurs démarrent ensemble.
J'ai essayé en mode clim et les deux ventilateurs démarrent. Sur la doc Daikin le code E5 donne... ouverture thermostat compresseur... Cordialement.
29 novembre 2013 à 19:53
Code panne E5 Daikin réponse 18

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir Dom,

Pour essai j'ai utilisé Google traduction pour les codes erreur sur le site mobile.drdaikin.com que vous aviez fourni en réponse.
Pour nos amis bricoleurs dépanneurs non anglophones, pensez-vous que la traduction même approximative risque de les induire en erreur.
Cordialement.
Patrice

Error Code E1:
Détails de l'erreur
Unité de condensation
Mauvais fonctionnement
Défaut de la carte de circuit imprimé
Causes
Défaut de l'unité de condensation PCB
Dysfonctionnement dû au bruit
Produits Applicables
SkyAir
VRV
RA
Compartiment compresseur
Mauvais fonctionnement
Anomalie du PCB dans le compartiment du compresseur
Causes : Défaut du circuit imprimé du compartiment du compresseur
29 novembre 2013 à 20:09
Code panne E5 Daikin réponse 19

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour Patrice.

C'est sympa pour les non-anglophones, mais il faut lire entre les lignes. Déjà, le traducteur ignore la signification des acronymes, et cela a un impact évident sur le sens global. Entre autres, OD = OutDoor = extérieur (concerne l'UE). PCB = Printed Circuit Board = platine ou circuit imprimé. Il est vrai que les internautes de base ne pourront pas non plus les décrypter.

En partie à cause de cela, quelques traductions deviennent... rigolotes. Ex: "Defect of condensing unit PCB" veut dire en (bon) français : "Défaut sur le circuit imprimé de l'unité de condensation", au lieu du google "Défaut de condensation PCB de l'unité". De même, "Defect of compressor compartment PCB" se traduit par "défaut sur le circuit imprimé du compartiment compresseur" et non "Défaut de compresseur compartiment PCB".

Donc, induire en erreur, pas forcément ; mais faire sourire, probable! Pour couronner le tout, c'est le code E5 et non E1 qui intéresse l'internaute... Désolé, je suis taquin!...

Cordialement, Dom.
29 novembre 2013 à 22:19
Code panne E5 Daikin réponse 20

PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité


Invité
invité
Tout à fait...
C'est sympa quand même ! Bonne soirée.
Je tends toujours l'oreille.
Cordialement.
29 novembre 2013 à 22:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 3. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 4. Code AA Pac Daikin Altherma
    N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
  • 5. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
  • 8. Code erreur PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B
    N°4526 : Bonjour, Panne PAC Ajteck Daikin RZQ71B9V3B de 2007. Défaut u4 correspondant à 1 panne moteur ventilateur et la carte de puissance eco 417-1(k). Changement moteur ventilateur : code erreur u2, le ventilo démarre quelques...
  • 9. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 10. Code erreur UA 02 + Code erreur L5 PAC Daikin gainable
    N°2513 : Bonjour, Je post sur le forum histoire d'avoir quelques éclaircissements. J'habite une maison dans laquelle nous avons installé 3 PAC Daikin (gainable). Les 3 PAC sont indépendantes et permettent de traiter deux zones...
>>> Résultats suivants pour : PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisation conduit bricovideocapacimetre mesure des capacitespanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite