Bonjour.
Je suis équipée de 2 UE et de 5 UI de marque LG depuis 15 ans environ, dans la configuration suivante : un groupe mutisplit sur lequel sont raccordées 2 UI (salon), et un autre groupe multisplit avec 3 UI (chambres).
J'ai aujourd'hui 2 problématiques pour lesquelles j'ai besoin de votre aide, s'il vous plait.
- Mon 1er problème : la carte principale du groupe extérieur 'salon' est HS, et impossible de trouver une remplaçante (n'est plus fabriquée par LG d'après mes recherches). Je dois donc le changer. Ma question : est ce que le nouvel équipement (UE neuve LG) sera compatible avec mes 2 UI existantes, ou dois-je tout remplacer ?
- Mon 2ème souci : cette fois-ci, c'est la carte principale de l'une de mes UI "chambre" qui est HS, et introuvable également (sinon, c'est pas marrant
). Vous vous doutez de ma question ...
Si je la change par une nouvelle, est-ce que mon UE va la reconnaitre, ou dois-je tout changer ?
J'ai les références de mon équipement si vous le souhaitez. Cela fait 1 mois que je n'ai plus de chauffage, j'ai fait différentes recherches, j'ai passé des coups de fil, LG me renvoient auprès d’installateurs, que je ne trouve pas dans mon coin
), mais je n'arrive pas à avoir une réponse franche (peu de professionnels travaillant avec la marque LG, les autres me disent de tout changer, est-ce vrai ...).
J'ai lu qu'il pouvait y avoir des "incompatibilités électroniques", il y aurait-il un autre motif de "non compatibilité" si c'était le cas ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos explications.
Je suis équipée de 2 UE et de 5 UI de marque LG depuis 15 ans environ, dans la configuration suivante : un groupe mutisplit sur lequel sont raccordées 2 UI (salon), et un autre groupe multisplit avec 3 UI (chambres).
J'ai aujourd'hui 2 problématiques pour lesquelles j'ai besoin de votre aide, s'il vous plait.
- Mon 1er problème : la carte principale du groupe extérieur 'salon' est HS, et impossible de trouver une remplaçante (n'est plus fabriquée par LG d'après mes recherches). Je dois donc le changer. Ma question : est ce que le nouvel équipement (UE neuve LG) sera compatible avec mes 2 UI existantes, ou dois-je tout remplacer ?
- Mon 2ème souci : cette fois-ci, c'est la carte principale de l'une de mes UI "chambre" qui est HS, et introuvable également (sinon, c'est pas marrant

Si je la change par une nouvelle, est-ce que mon UE va la reconnaitre, ou dois-je tout changer ?
J'ai les références de mon équipement si vous le souhaitez. Cela fait 1 mois que je n'ai plus de chauffage, j'ai fait différentes recherches, j'ai passé des coups de fil, LG me renvoient auprès d’installateurs, que je ne trouve pas dans mon coin

J'ai lu qu'il pouvait y avoir des "incompatibilités électroniques", il y aurait-il un autre motif de "non compatibilité" si c'était le cas ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos explications.

19 décembre 2022 à 16:23
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Compatibilité nouvel équipement avec existantes LG
Bonjour.
Effectivement, je pense que ça ne sera pas possible car les nouveaux équipements fonctionnent avec un autre fluide (R32) que celui d'il y a 15 ans (R410A).
En revanche, il reste peut-être possible de réparer vos cartes (Dom-Aom sur ce forum fait de véritables miracles) ou d'en trouver sur des sites (j'ai pu trouver des moteurs de ventilation sur aliexpress par exemple) ou encore d'occasion (clim HS sur LBC, mais carte récupérable).
Effectivement, je pense que ça ne sera pas possible car les nouveaux équipements fonctionnent avec un autre fluide (R32) que celui d'il y a 15 ans (R410A).
En revanche, il reste peut-être possible de réparer vos cartes (Dom-Aom sur ce forum fait de véritables miracles) ou d'en trouver sur des sites (j'ai pu trouver des moteurs de ventilation sur aliexpress par exemple) ou encore d'occasion (clim HS sur LBC, mais carte récupérable).
19 décembre 2022 à 17:13
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Compatibilité nouvel équipement avec existantes LG
Bonjour.
Vous oubliez l'option "réparation" des cartes. Pour chaque équipement, quels sont les symptômes?
- UI : y a-t-il des signes de vie après coupure et rétablissement du secteur (voyants, mouvements...)? Attention, le problème pourrait venir du moteur, et avec une carte neuve vous ne seriez pas plus avancée. Est-ce que cet ensemble fonctionne malgré tout avec les 2 autres UI?
- UE : y a-t-il des voyants allumés sur la carte? Entendez-vous un 'clac' de relais 3 secondes après avoir remis le jus? (éventuellement, comparez avec l'UE bonne).
Pour chaque carte, une photo recto verso serait souhaitable si vous souhaitez de l'aide pour un dépannage.
Les référence des 2 unités HS seraient souhaitables.
Vous oubliez l'option "réparation" des cartes. Pour chaque équipement, quels sont les symptômes?
- UI : y a-t-il des signes de vie après coupure et rétablissement du secteur (voyants, mouvements...)? Attention, le problème pourrait venir du moteur, et avec une carte neuve vous ne seriez pas plus avancée. Est-ce que cet ensemble fonctionne malgré tout avec les 2 autres UI?
- UE : y a-t-il des voyants allumés sur la carte? Entendez-vous un 'clac' de relais 3 secondes après avoir remis le jus? (éventuellement, comparez avec l'UE bonne).
Pour chaque carte, une photo recto verso serait souhaitable si vous souhaitez de l'aide pour un dépannage.
Les référence des 2 unités HS seraient souhaitables.
19 décembre 2022 à 17:16
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Compatibilité nouvel équipement avec existantes LG
laglass et Dom-Aom, merci beaucoup pour vos réponses rapides !
Pour vous donner plus de précisions (veuillez m'excuser si mon vocabulaire est incorrect, je suis assez novice en la matière) :
Ma commune a subi une coupure de courant d'1 heure environ mi-novembre. A partir de là, les unités intérieures (celle de ma chambre, et les 2 du salon) ont alors indiqué le code erreur CH02.
J'ai fait des recherches sur ce code erreur et sur les éventuelles causes (merci au forum), avant finalement d'appeler une entreprise pour un diagnostic.
Résultats :
- la carte de l'UE est "grillée", je vous joins 2 photos (référence de mon UE : FM19AHUE0, carte principale : 6871A20679). Nous n'avons par contre pas vérifié si des voyants s'allumaient, à la vue du constat (votre avis ?), on aurait peut-être dû ...
- Par contre, la carte principale de l'UI de la chambre a l'air tout à fait saine (photo jointe). Référence de mon UI : MC07AHR NZ1, carte principale : 6871A20799.
Cette UI montre en effet des signes de vie, le code erreur clignote tout le temps et j'entends de temps en temps une "soufflerie" à l’intérieur.
L'ensemble fonctionne en effet malgré tout avec les 2 autres UI (même si l'une d'elle a eu du mal à démarrer lorsque j'ai voulu vérifier, car je l'utilise très peu).
J'ai déclaré un sinistre auprès de mon assurance, pour information. C'est pour cela que je n'ai pas cherché à réparer mais plutôt à changer les cartes.
Si vous avez d'autres questions, n’hésitez pas.
Encore merci pour votre aide !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour vous donner plus de précisions (veuillez m'excuser si mon vocabulaire est incorrect, je suis assez novice en la matière) :
Ma commune a subi une coupure de courant d'1 heure environ mi-novembre. A partir de là, les unités intérieures (celle de ma chambre, et les 2 du salon) ont alors indiqué le code erreur CH02.
J'ai fait des recherches sur ce code erreur et sur les éventuelles causes (merci au forum), avant finalement d'appeler une entreprise pour un diagnostic.
Résultats :
- la carte de l'UE est "grillée", je vous joins 2 photos (référence de mon UE : FM19AHUE0, carte principale : 6871A20679). Nous n'avons par contre pas vérifié si des voyants s'allumaient, à la vue du constat (votre avis ?), on aurait peut-être dû ...
- Par contre, la carte principale de l'UI de la chambre a l'air tout à fait saine (photo jointe). Référence de mon UI : MC07AHR NZ1, carte principale : 6871A20799.
Cette UI montre en effet des signes de vie, le code erreur clignote tout le temps et j'entends de temps en temps une "soufflerie" à l’intérieur.
L'ensemble fonctionne en effet malgré tout avec les 2 autres UI (même si l'une d'elle a eu du mal à démarrer lorsque j'ai voulu vérifier, car je l'utilise très peu).
J'ai déclaré un sinistre auprès de mon assurance, pour information. C'est pour cela que je n'ai pas cherché à réparer mais plutôt à changer les cartes.
Si vous avez d'autres questions, n’hésitez pas.
Encore merci pour votre aide !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 décembre 2022 à 20:29
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Compatibilité nouvel équipement avec existantes LG
Bonjour,
La carte de l'UE a l'air d'avoir bien souffert !
Le code CH02 est un code qui concerne les sondes de températures des unités intérieures (entrée échangeur), donc le dommage de l'UE est suffisamment important pour impacter toutes les UI.
Vous pouvez quand même vérifier la sonde de température concernée (voir image jointe) pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée aussi.
On peut encore trouver votre carte principale UE, par exemple sur le site suivant, à environ 550€:
https://energy-diffusion.fr/lg-pieces-detachees-clim/1281804-lg-pcb-assembly-main-6871a20679x-s18aw-n52-pour-machine-asnw1865dh2.html
ou bien encore sur eBay:
https://www.ebay.fr/itm/313607167708
C'est une somme mais ca peut valoir la peine d'essayer, ca restera 10-20 fois moins cher qu'une nouvelle installation...
La carte de l'UE a l'air d'avoir bien souffert !
Le code CH02 est un code qui concerne les sondes de températures des unités intérieures (entrée échangeur), donc le dommage de l'UE est suffisamment important pour impacter toutes les UI.
Vous pouvez quand même vérifier la sonde de température concernée (voir image jointe) pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée aussi.
On peut encore trouver votre carte principale UE, par exemple sur le site suivant, à environ 550€:
https://energy-diffusion.fr/lg-pieces-detachees-clim/1281804-lg-pcb-assembly-main-6871a20679x-s18aw-n52-pour-machine-asnw1865dh2.html
ou bien encore sur eBay:
https://www.ebay.fr/itm/313607167708
C'est une somme mais ca peut valoir la peine d'essayer, ca restera 10-20 fois moins cher qu'une nouvelle installation...
20 décembre 2022 à 11:24
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Compatibilité nouvel équipement avec existantes LG
Bonjour.
Une carte qui a cramé de la sorte est probablement réparable. Voir question 4702 pour vous en convaincre. Chez vous, c'est à priori la partie qui commande le ventilateur de l'UE qui a été impactée. Quels étaient les symptômes pour cet ensemble (salon), code erreur, voyants...?
Une carte qui a cramé de la sorte est probablement réparable. Voir question 4702 pour vous en convaincre. Chez vous, c'est à priori la partie qui commande le ventilateur de l'UE qui a été impactée. Quels étaient les symptômes pour cet ensemble (salon), code erreur, voyants...?
20 décembre 2022 à 14:18
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Compatibilité nouvel équipement avec existantes LG
Bonjour lagass et Dom-Aom,
Concernant le split de la chambre, et dont la carte à l'air saine, sauriez vous pourquoi il ne marche plus ?
(les 2 autres splits raccordés sur la même UE fonctionnent).
Bel après-midi à vous !
Citation :Merci pour ces infos. J'avais lu que le code CH02 indiquait une mauvaise communication entre UE et IUI, j'ignorais que la sonde pouvait être impactée.
Le code CH02 est un code qui concerne les sondes de températures des unités intérieures (entrée échangeur), donc le dommage de l'UE est suffisamment important pour impacter toutes les UI.
Vous pouvez quand même vérifier la sonde de température concernée (voir image jointe) pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée aussi.
Citation :Merci ! je vais demander une confirmation de disponibilité, pour ne pas être dans le même cas de figure que les autres sites que j'ai contacté (platine proposée sur les sites, mais indisponibles !).
On peut encore trouver votre carte principale UE, par exemple sur le site suivant, à environ 550€ :
https://energy-diffusion.fr/lg-pieces-detachees-clim/1281804-lg-pcb-assembly-main-6871a20679x-s18aw-n52-pour-machine-asnw1865dh2.html
ou bien encore sur eBay :
https://www.ebay.fr/itm/313607167708
Citation :Code erreur CH02 pour cet ensemble (comme pour le split de ma chambre, raccordé sur mon 2ème UE en fonction). Je n'ai pas vérifié les voyants sur la carte principale, car l'ensemble était hors tension quand le diagnostic a été fait. Mais si je peux, j'essaierais de refaire l'opération ce week-end pour regarder .. Et profiter que le courant soit remis pour voir si les 2 UI donnent des signes de vie (j'ai tout déconnecté depuis que cela ne fonctionne plus ..).
Chez vous, c'est à priori la partie qui commande le ventilateur de l'UE qui a été impactée. Quels étaient les symptômes pour cet ensemble (salon), code erreur, voyants...?
Concernant le split de la chambre, et dont la carte à l'air saine, sauriez vous pourquoi il ne marche plus ?

Bel après-midi à vous !
21 décembre 2022 à 15:26
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Compatibilité nouvel équipement avec existantes LG
ERRATUM
Veuillez m'excuser, le code erreur pour mes unités intérieures est CH05 (et non 02).
Veuillez m'excuser, le code erreur pour mes unités intérieures est CH05 (et non 02).
21 décembre 2022 à 22:10
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Compatibilité nouvel équipement avec existantes LG
Bonjour.
"J'avais lu que le code CH02 indiquait une mauvaise communication entre UE et IUI". Ben c'est exactement la signification du code CH05! La plupart du temps, c'est parce que l'alimentation basse tension de la carte de lUE ne fonctionne plus. Avez-vous vérifié les fusibles de cette carte, car l'endroit qui a brûlé aurait pu en griller un.
Pour le split à carte sans dommage visible, il faudrait permuter avec une autre UI pour voir si c'est bien elle qui est en cause. Car un problème de communication peut venir aussi de la carte de l'UE, sur le canal affecté à cette UI.
"J'avais lu que le code CH02 indiquait une mauvaise communication entre UE et IUI". Ben c'est exactement la signification du code CH05! La plupart du temps, c'est parce que l'alimentation basse tension de la carte de lUE ne fonctionne plus. Avez-vous vérifié les fusibles de cette carte, car l'endroit qui a brûlé aurait pu en griller un.
Pour le split à carte sans dommage visible, il faudrait permuter avec une autre UI pour voir si c'est bien elle qui est en cause. Car un problème de communication peut venir aussi de la carte de l'UE, sur le canal affecté à cette UI.
22 décembre 2022 à 06:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Compatibilité entre unité extérieure LG et splits
- N°7790 : Bonjour. Mon unité extérieure LG FM30AH A5UW306FA3 vient de tomber en panne, carte, moteur de ventilateur + compresseur. La note sera salée. J'envisage donc de changer le groupe extérieur et de garder mes 5 splits. Comment...
- 2. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 3. Compatibilité unité extérieure LG FM19AH MS09AH MS07AH
- N°5898 : Bonjour. Je suis équipé d'une unité extérieure climatiseur LG FM19AH et de deux unités MS09AH. J'ai l'occasion de récupérer une unité MS07AH. Cette unité sera elle compatible avec mon installation existante ? Merci de...
- 4. Compatibilité splits LG
- N°6302 : Bonjour, Je possède un trisplit LG de 2004 avec UE M21AH et 3 splits MS07AH (AMNH076LQL0). J'ai besoin de remplacer un des splits défaillant. Puis-je le remplacer par un MS07AH N40 (AMNH07GD4L0) ? Vous remerciant.
- 5. Compatibilité carte électronique unité extérieure LG
- N°7567 : Bonjour. Je possède une clim LG ref : FM2 5AH uE0 (A4UW246FA0), Elle est cramée due à l’humidité et irréparable. Voici la référence de ma carte électronique de mon unité extérieure : PWB : 6870A90154S ASM :...
- 6. Compatibilité split LG DC12RH.NSJ groupe LG MU4R27U40
- N°8622 : Bonjour. Je cherche a savoir si un split LG DC12RH.NSJ est compatible avec le groupe LG MU4R27U40. Par avance merci de vos retours.
- 7. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
- 8. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
- N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
- 9. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 10. Référence condensateur ventilateur clim LG S18AW
- N°3473 : Bonjour à tous. Je suis nouveau membre du forum. Étant parti en vacances, de retour oh surprise en voulant utiliser ma clim le capot de la machine extérieure était ouvert. Je fais appel à mon réparateur qui me dit qu'il...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite