Bonsoir.
Description du problème : modèle de la clim ext 409117 STAR H12A4/FIR1DI
Mise en route, le compresseur se met en marche au bout de quelques secondes le moteur du ventilo ne fonctionne pas.
Le compresseur s'arrête au bout de 30 à 40 secondes de fonctionnement ... une led clignote deux fois et une autre clignote sans arrêt, au bout de quelques minutes l'opération se renouvelle, puis arrêt définitif.
Ce problème est survenu courant Novembre au démarrage du chauffage de la maison mais le défaut est apparut de façon différente, la clim s'est mise en route normalement et s'est arrêtée au bout de quelques heures de fonctionnement avec le défaut F0, le ventilateur tournait normalement ... redémarrage fonctionnement pendant quelques heures ... puis panne et dernièrement plus rien ne fonctionne.
Démontage de la carte principale H12WBPB8, contrôle des gros condensateurs 470µt 450v OK contrôle des autres condos (élément pouvant vieillir), contrôle de la carte si un élément a chauffé, rien d'anormal, contrôle des composants pont redresseur IGBT diodes tout est normal (le moteur du compresseur démarrant normalement et prenant sa vitesse, je me suis bien douté que l’IGBT fonctionne bien ainsi que son circuit de commande).
Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
Vérification de la tension du réseau 220V, contrôle des sondes, la valeur change normalement.
Cordialement. Pierre
Description du problème : modèle de la clim ext 409117 STAR H12A4/FIR1DI
Mise en route, le compresseur se met en marche au bout de quelques secondes le moteur du ventilo ne fonctionne pas.
Le compresseur s'arrête au bout de 30 à 40 secondes de fonctionnement ... une led clignote deux fois et une autre clignote sans arrêt, au bout de quelques minutes l'opération se renouvelle, puis arrêt définitif.
Ce problème est survenu courant Novembre au démarrage du chauffage de la maison mais le défaut est apparut de façon différente, la clim s'est mise en route normalement et s'est arrêtée au bout de quelques heures de fonctionnement avec le défaut F0, le ventilateur tournait normalement ... redémarrage fonctionnement pendant quelques heures ... puis panne et dernièrement plus rien ne fonctionne.
Démontage de la carte principale H12WBPB8, contrôle des gros condensateurs 470µt 450v OK contrôle des autres condos (élément pouvant vieillir), contrôle de la carte si un élément a chauffé, rien d'anormal, contrôle des composants pont redresseur IGBT diodes tout est normal (le moteur du compresseur démarrant normalement et prenant sa vitesse, je me suis bien douté que l’IGBT fonctionne bien ainsi que son circuit de commande).
Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
Vérification de la tension du réseau 220V, contrôle des sondes, la valeur change normalement.
Cordialement. Pierre
19 décembre 2022 à 23:22
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Clim Airton unité extérieure ne démarre pas erreur F0
Bonjour.
Je n'ai pas trouvé de code erreur F0 chez Airton, mais vous auriez pu confondre avec E0.
Ce dernier signifie une surchauffe du compresseur qui fréquemment est un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'ai pas trouvé de code erreur F0 chez Airton, mais vous auriez pu confondre avec E0.
Ce dernier signifie une surchauffe du compresseur qui fréquemment est un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 décembre 2022 à 07:45
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Clim Airton unité extérieure ne démarre pas erreur F0
Bonjour Voilier17.
J'ai le même soucis avec ma climatisation réversible Airton.
Le compresseur démarre et se coupe après environ 30 secondes, puis quelque minute plus tard elle m'affiche le default F0.
En savez plus sur le problème ?
Merci.
J'ai le même soucis avec ma climatisation réversible Airton.
Le compresseur démarre et se coupe après environ 30 secondes, puis quelque minute plus tard elle m'affiche le default F0.
En savez plus sur le problème ?
Merci.
09 janvier 2023 à 16:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 4. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 5. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
- N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
- 6. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 7. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 8. Sonde de température UI Airton erreur E2
- N°4319 : Bonjour, Après avoir contacté le SAV Airton qui prétend ne plus avoir de pièce de rechange (sonde de température double de l'UI). Je me tourne vers une âme charitable qui peut me conseiller. Le code erreur E2 indique...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite