Question Forum Climatisation : Compatibilité unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B

Olivecorconne
Membre inscrit
Olivecorconne
1 message
Bonjour,

J'ai une installation avec 1 unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B et 2 unités intérieures FTXS20D3VMW.
L'une de mes unités intérieures ne fonctionne plus (fuite évaporateur selon le technicien).
Daikin n'arrive pas à me trouver une unité intérieure plus récente compatible et me propose de tout changer.
Quelqu'un aurait-il la même unité extérieure et d'autres unités intérieures ?
Merci d'avance.
02 août 2019 à 16:47
Réponse 1 du forum-climatisation

Compatibilité unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il est possible de changer que la batterie (pourquoi pas ?).
03 août 2019 à 09:18
Réponse 2 du forum-climatisation

Compatibilité unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B


Invité
invité
Bonjour,
Je ne saisis pas votre réponse (La batterie ?), mais je ne m'y connais pas en PAC.
Quand le technicien a manipulé mon split, nous avons entendu un "pschitt" du côté droit de l'unité.
Là il m'a dit : "pas de chance ce n'est pas la soudure de raccordement, c'est une fuite au niveau du condensateur : l'unité intérieure est irréparable".
03 août 2019 à 11:40
Réponse 3 du forum-climatisation

Compatibilité unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour olivecorconne.
Vous n'êtes pas obligé ni de tout remplacer ni de remplacer toute l'unité intérieure.
On peut réparer la fuite sur l’évaporateur.
Une brasure bien faite et c'est parti pour longtemps.
Le souci c'est qu'il existe des "pro" qui adoptent du remplacement systématique.
Cherchez quelqu'un qui veuille bien faire la réparation et la recharge en fluide.
Cordialement.
03 août 2019 à 13:56
Réponse 4 du forum-climatisation

Compatibilité unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui il est possible d'effectuer une brasure sur la soi-disant fuite et d'ailleurs comment a t'il déterminé cette panne ?
Et il faut trouver une personne qui sache faire ce travail, perso je viens de le faire sur deux groupes en 2 semaines.
Dans votre cas je pencherais pour le remplacement simple de la batterie de votre UI.
Alors la batterie est l'échangeur qui se situe en soulevant le cache porte filtre et en enlevant ces filtres vous voyez cette batterie ou échangeur.
Votre panne est très rare.
Perso, je n'y crois pas trop, pour cette fuite elle serait plutôt due à un raccord de montage mal fait 99% des cas de fuites.
Votre dépanneur vous mène en bateau.
En plus sur un bi-split comme votre installation vous auriez un code panne sur les 2 UI.
Votre dépanneur est vraiment bizarre. sadsadsad
03 août 2019 à 18:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 2. Compatibilité climatisation unité extérieure unité intérieure Daikin
    N°9243 : Bonsoir. Peut-on raccorder pour une climatisation air air Daikin sur une unité extérieure 2MXM50A9, une unité intérieure FTXM50R et une FTXM20R ? Merci d'avance.
  • 3. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
    N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
  • 4. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
    N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 8. Unité extérieure Daikin BRC1D517 de plus en plus bruyante
    N°1901 : Bonjour, L'hélice de mon unité extérieure est de plus en plus bruyante (fort sifflement gênant) il s'agit d'une climatisation réversible Daikin BRC1D517, installée il y a 12 ans !!! Comment régler ce petit problème ? Y...
  • 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 10. Ajouter un split sur unité exterieure Daikin
    N°8630 : Bonjour. J'ai un chauffage au sol avec une unité extérieure Daikin. Je joint la référence en photo. Je voudrais savoir si il est possible d'ajouter un split de climatisation dessus. Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolagetest ventilateurs dysoninstallation climatisationevacuation climatisation conduit



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite