Compresseur Mitsubishi MSZ SF25VE a tourné quelques minutes sans gaz

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


1904

Question forum climatisation : Compresseur Mitsubishi MSZ SF25VE a tourné quelques minutes sans gaz

brunoartec
Membre inscrit
brunoartec
3 messages
Bonjour à tous,

J'ai posé un Mitsubishi mono split MSZ SF25VE inverter. Des ouvriers qui avaient froid n'ont rien trouvé de mieux que d’enclencher le Dclik et d'allumer l'appareil en mon absence. Sauf que j'avais tiré au vide, mais pas envoyé le gaz.
La clim a tourné environ 20 minutes comme ça, avec pression négative.
J'ai coupé immédiatement en arrivant, puis procédé au remplissage gaz après avoir vérifié la stabilité de mon vide.
J'ai ensuite lancé une procédure de test. Je n'obtiens ni froid ni chaud et n'ai aucun "error message" ni sur le split, ni sur la carte du moteur.
J'ai ouvert l'unité extérieure. Il me semble que le compresseur émet un petit bruit qui me semble normal.
J'ai pris la pression de gaz qui est normale et fermé la vanne fluide en test sur mode froid. La pression du circuit ne diminue pas d'un bar. J'en déduis que le compresseur est soit HS, soit neutralisé par un système de sécurité que je n'arrive pas à trouver.

Si quelqu'un peut m'aider, ça m'éviterait une purge et un démontage...
Merci d'avance.
03 mars 2013 à 19:41
Conseils dépannage clim 1

Compresseur Mitsubishi MSZ SF25VE a tourné quelques minutes sans gaz

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

"J'ai pris la pression de gaz qui est normale et fermé la vanne fluide en test sur mode froid. La pression du circuit ne diminue pas d'un bar."
Je ne comprends pas quand vous dites "et fermé la vanne fluide en test sur mode froid".
Par contre avec les températures actuelles il est normal qu'en mode froid la pression BP ne varie pas ou presque pas, elle va rester aux alentours de 7/8 bars, mais devrait fournir du froid, par contre en mode chaud la pression devrait monter jusqu'à pleine puissance aux alentours de 50°C. Dans n'importe quel mode le système doit tourner environ 20 minutes afin que le système fournisse toute sa puissance mettre température à fond et vitesse de ventilation à fond.
Normalement si une installation fonctionne sans avoir ouvert les vannes de service, le compresseur bi-pass, et doit stopper au bout de quelques minutes afin qu'il ne casse pas, et une sécurité se met en service pour ne pas redémarrer, et vous devriez avoir un code panne (lumières clignotantes sur façade UI, ou code défaut sur commande à fils).
03 mars 2013 à 21:29
Conseils dépannage clim 2

Compresseur Mitsubishi MSZ SF25VE a tourné quelques minutes sans gaz

brunoartec
Membre inscrit
brunoartec
3 messages
Bonsoir et merci de votre réponse.

En fait, n'ayant aucune certitude j'ai voulu revérifier l'absence de fuite qui aurait pu justifier la panne. J'ai donc rebranché les manomètres et pris la pression de gaz avec climatisation à l’arrêt.

Sans débrancher les manomètres, j'ai allumé la climatisation à l'aide de la commande manuelle de test que j'ai positionné sur froid. Je n'ai observé aucune variation même minime.

Après 15 minutes, j'ai fermé la vanne fluide en sortie de clim. Si le compresseur était en fonction la pression aurait dû diminuer sensiblement et arriver à une valeur négative au bout d'un moment.

Le moteur est positionné dans une cave à la fois parfaitement aérée et tempérée. L'UI est installée au niveau supérieur, dans un local chauffé à 25°. En tout cas des conditions réunies pour que la machine génère du froid si on lui en demande.

Je vais suivre votre conseil et vérifier la pression en mode "chaud" mais à ce stade, je penche pour une sécurité qui bloque le compresseur et dont je ne trouve trace nulle part.

D'après le diagramme, je devrais avoir un code 14 sur l'UI et un code 11 sur la carte de l'UE. Il n'en est rien. Lorsque je me suis aperçu que la clim tournait à vide, j'ai immédiatement disjoncté. Peut être que cette manœuvre a initialisé les alertes ? Sur l'UI il ne me semble pas avoir vu de clignotement avant de couper mais dans l'urgence, sait on jamais...

Tous les fusibles sont intacts. Sur la notice technique en cas de code 14/11 ils préconisent "check stop valve" avec entre parenthèses "closed valve". J'ai jeté un œil au compresseur et n'ai rien vu qui ressemble à une sécu.
04 mars 2013 à 00:29
Conseils dépannage clim 3

Compresseur Mitsubishi MSZ SF25VE a tourné quelques minutes sans gaz

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

D'accord pour la méthode (pas idiot), mais j'ai un doute pour le mono split, en parcourant la doc de votre appareil, il est spécifié, que le modèle MSZ SF est uniquement connectable aux groupes multi-split, page 48 sur le site www.cd-sud.com.
Je pense que votre appareil ne fonctionnera pas en mono split.
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur, il a dû faire une erreur quelque part.
Soit il faut changer l'UI soit l'UE, ou bien carrément les deux car en plus la méthode de ramener le gaz au groupe comme vous avez essayé de le faire ne fonctionnera pas et si ce que je vous dit s’avère juste, il faudra récupérer le gaz avec un groupe de transfert.
04 mars 2013 à 10:35
Conseils dépannage clim 4

Compresseur Mitsubishi MSZ SF25VE a tourné quelques minutes sans gaz

brunoartec
Membre inscrit
brunoartec
3 messages
Bonjour.

Pour info, j'ai posé deux modèles similaires sans aucun problème. J'ai eu entre temps la station technique Mitsubishi.
J'ai effectué diverses mesures, ampérage et voltage sur l'alim compresseur.
Apparemment la sécurité n'a pas fonctionné et le compresseur est HS.
Je vais donc récupérer le gaz et procéder au changement du compresseur (je n'ai jamais fait ça....).
04 mars 2013 à 15:40
Conseils dépannage clim 5

Compresseur Mitsubishi MSZ SF25VE a tourné quelques minutes sans gaz

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

Il faudrait donc qu'ils remettent leurs docs à jour. Sinon, oui j’étais parti pour un compresseur HS.
Si vous voulez quelques renseignement pour la procédure de remplacement d'un compresseur, n’hésitez pas.
04 mars 2013 à 18:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Problème clim Mitsubishi M. Slim MSZ-GE15NA
    N°4262 : Bonjour à tous. Depuis 2012 que j'ai fait installer ma murale et tout va bien, climatisation et chauffage. Depuis que le temps frais est arrivé j'ai un problème en mode chauffage seulement. Ma murale chauffe bien mais elle...
  • 4. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
    N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
  • 5. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 6. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
    N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
  • 7. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 8. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 9. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
>>> Résultats suivants pour : Compresseur Mitsubishi MSZ SF25VE a tourné quelques minutes sans gaz >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoclim lgdepannage electronique climatisation 026forum depannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite