Compresseur climatisation Hitachi s’arrête au bout de 30 minutes
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4209
Question Forum Climatisation : Compresseur climatisation Hitachi s’arrête au bout de 30 minutes
Bonjour à tous !
Je possède un climatiseur Hitachi RAC-35WEB pour l'unité extérieure et RAK-35PEB pour l'unité intérieure.
Cette dernière fonctionne en mode COOL pendant 30 minutes puis le compresseur s’arrête brutalement même si la température de consigne n'est pas atteinte dans la pièce climatisée.
Ensuite le ventilateur souffle mais de l'air ambiant extérieur dans la pièce.
Pas de code Erreur d'affiché.
Avez-vous une idée ? Je ne sais pas trop par où commencer.
Merci d'avance.
Je possède un climatiseur Hitachi RAC-35WEB pour l'unité extérieure et RAK-35PEB pour l'unité intérieure.
Cette dernière fonctionne en mode COOL pendant 30 minutes puis le compresseur s’arrête brutalement même si la température de consigne n'est pas atteinte dans la pièce climatisée.
Ensuite le ventilateur souffle mais de l'air ambiant extérieur dans la pièce.
Pas de code Erreur d'affiché.
Avez-vous une idée ? Je ne sais pas trop par où commencer.
Merci d'avance.
11 septembre 2017 à 15:32
Réponse 1 dépannage climatisation
Compresseur climatisation Hitachi s’arrête au bout de 30 minutes
Bonjour,
Est-ce que lorsque votre compresseur marche vous ressentez de l'air très froid ?
Si non manque de fluide suite à une fuite.
Le manque de fluide va faire surchauffer le compresseur et ce dernier va se mettre en sécurité.
A part cela je ne vois pas autre chose.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que lorsque votre compresseur marche vous ressentez de l'air très froid ?
Si non manque de fluide suite à une fuite.
Le manque de fluide va faire surchauffer le compresseur et ce dernier va se mettre en sécurité.
A part cela je ne vois pas autre chose.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 septembre 2017 à 16:14
Réponse 2 dépannage climatisation
Compresseur climatisation Hitachi s’arrête au bout de 30 minutes
Bonjour.
Dans la mesure de vos possibilités nous donner une température de soufflage au niveau des volets et une de reprise au niveau de la grille des filtres. Au bout de 15/20 minutes, de fonctionnement.
Dans la mesure de vos possibilités nous donner une température de soufflage au niveau des volets et une de reprise au niveau de la grille des filtres. Au bout de 15/20 minutes, de fonctionnement.
11 septembre 2017 à 17:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Panne clim Hitachi RAC506DH7
- N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
- 6. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite