Bonjour.

Le compresseur de ma PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt, j'ai fait intervenir un dépanneur qui m'a remplacé la carte Boro et la carte du compresseur sans résultat.
Quelqu'un a t-il eu ce problème et comment dépanner ?
Merci d'avance.
Elsen
01 novembre 2016 à 18:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Compresseur PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Donnez-nous la référence complète de votre PAC SVP.
C'est quoi la carte Boro ?
Dans le fonctionnement, il faut être logique, la demande de démarrage compresseur se fait par une demande, la régulation de cette PAC, avec une sonde de température d'eau, qui une fois à température (demandée) coupe ce compresseur, celle-ci est peut être décalée, la contrôler.
01 novembre 2016 à 19:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Compresseur PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt

ilyine
Membre inscrit
ilyine
2 messages
Bonjour.
Le compresseur est le modèle PUHZ HRP71VHA2
Équipé de série de la commande boro (table de commande allumée en bleu et voyant vert en fonctionnement).
La loi d'eau nécessite un paramétrage en fonction de la maison et réglable palier par palier.
Du fait de ce problème elle a été modifiée par la commande PARW21 (kit adaptable sans problème, il faut enlever 2 cartes et remettre tableau de commande simplifié paramétrage simple sans plage de températures).
Et remplacement de la carte du compresseur.
Qui n'a donné aucun résultat.

Je vous envoie ce résumé trouvé sur un forum qui est exactement mon cas mais il n'y a pas la solution au problème, c'est ce que je cherche avec l'emplacement de la pièce défectueuse.
Avec mes remerciements.
Cordialement.

Lire ci-dessous :
Par conclusion, je pense que lorsque vous pensez que seul le ventilateur tourne, vous le pensez à tort. Le compresseur tourne aussi, mais à une fréquence très basse, donc vous ne l'entendez pas. Pour que vous puissiez comprendre, disons que votre PAC régule sur une température de 45c, et disons aussi que le retour d'eau est à 40c, votre PAC stabilisera le compresseur à une fréquence qui correspondra au delta de 5 et en fonction de la température extérieure. Pour les besoins d'explication disons que la carte stabilise à 75Hz lorsque l'écart entre la consigne et la température de retour d'eau diminue, la fréquence aussi diminue donc la puissance du cp et tout naturellement sa consommation aussi.
Lorsque le retour d'eau est à 44,5 le cp est à la fréquence la plus basse. Il tourne mais vous ne l'entendrez pas du tout, il continuera à fonctionner jusqu'à atteindre 46c et c'est uniquement à cette température qu'il s'arrêtera et non pas à 45c. Il y a toujours un écart de plus ou moins 1c entre la consigne et la température réelle d'arrêt compresseur.
Sachant que la fréquence maximale selon les constructeurs grimpent jusqu'à 200 ou 220 Hz. C'est dire que lorsqu'il vous reste 2c avant coupure.

01 novembre 2016 à 21:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Compresseur PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Avez-vous un ballon de réserve eau chaude chauffage ?
02 novembre 2016 à 18:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Compresseur PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt


Invité
invité
J'ai un ballon tampon, ma panne est toujours là, la température n'arrive pas à la consigne, il manque du gaz au niveau du compresseur.
Qui est capable de faire une recharge en gaz, personne, surtout ne faites jamais installer une pompe à chaleur air eau.
Pour une PAC air si elle est en panne c'est aussi poubelle.
27 janvier 2017 à 19:18
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Compresseur PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt


Invité
invité
Votre pompe à chaleur est bonne, je pense, pour la poubelle, actuellement personne n'est capable de dépanner ce matériel tout au moins honnêtement, vous aurez la malchance de tomber sur un dépanneur qui va commencer par vous dire il faut remplacer la carte électronique alors qu'une carte sur 1000 est en cause.
Tout cela pour faire du chiffre.
Le plus souvent c'est le compresseur qui est en cause par un manque de gaz et personne n'est formée pour y remédier.
Surtout que l'intervention est longue, chère, sans garantie de réussite.
Vous pouvez vous rendre compte de la réponse ci-dessus d'un dépanneur qui parle sans connaitre le fonctionnement, en effet il n'a pas compris que le compresseur en dernière phase de puissance doit avoir assez de puissance pour dépasser les 2° de la consigne pour l’arrêter et ne sait pas ou ne veut pas savoir que le gaz est en cause !!!
30 octobre 2017 à 21:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Compresseur PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Hé bien vous avez un avis très défavorable à la fois pour les PACs et pour les dépanneurs. funk
Lorsque vous donnez en exemple un dépanneur qui ne saurait pas où ne voudrait pas comprendre que le compresseur blablabla... manque de gaz... blablabla vous oubliez juste de reconstituer les choses.
À savoir l'intéressé fait un copier-coller d'une petite partie d'une réponse longue, très longue (la citation est hors contexte), il conclut de lui même que cela ressemble à des symptômes.
Or ce morceau de réponse fait partie d'un grand argumentaire qui été adressé à quelqu'un d'autre sur un autre Forum. tongue
Que vous soyez déçu par votre PAC ou par ceux qui y ont mis le nez est une chose mais que vous mettiez tout le monde dans le même sac ...hummm ... Ce n'est pas très objectif.
Après tout on en a pour son argent.
Avant de vous dire celui qui me demande X euro pour une intervention dont l'autre me demande que la moitié "m'arnaque", demandez-vous plutôt comment le deuxième peut pratiquer un tarif aussi attractif.
À structure égale, l'un des deux est clairement un charognard, mais lequel ????
Bref. Bon courage et si vous avez besoin d'aide, donnez-nous le maximum d'info afin que nous puissions vous être utiles.
Cordialement.
31 octobre 2017 à 00:01
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Compresseur PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt


Invité
invité
Bonjour,

Je possède une Mitsubishi zubadan sans le kit nouvelle génération, nous sommes avec double plancher chauffant donc deux zone, c'est bon produit, je suis dans l’Oise, le -5 voir -10 correspond à notre région, nous demandons 23°pour la zone 1 et 20° pour la zone 2, nous obtenons les degrés demandés.

Mais nous avons appris à maîtriser la machine, loi d'eau, t° de consigne, il faut apprendre le tableau de bord en mode installateur, jamais nous n'avons eu besoin des résistances électriques.

Il est vrai que nous faisons un entretien chaque année simple pour 270€.
Le plus grand des soucis est le manque de connaissances de certains chauffagistes, sachez que la partie hard vient des pays nordiques (Finlande je crois) et le soft je crois au démarrage par Mitsubishi.

Cordialement.
James
23 mars 2018 à 07:30
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Compresseur PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt

marcel2000
Membre inscrit
marcel2000
5 messages
Bonjour.
En réponse à ce problème de compresseur qui ne s'arrête pas il n'y a pas eu de solution jusqu'à maintenant, même la maison mère Mitshubichi ne donne pas d'explication, le compresseur régule à plus ou moins 1degré ce qui fait que le système tourne sans arrêt, même si la consommation est moindre ça donne 20% de plus, voilà on reste sans solution !!!
02 septembre 2018 à 05:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 2. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 7. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 8. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 9. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 10. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
>>> Résultats suivants pour : Compresseur PAC air eau Mitsubishi tourne sans arrêt >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forums bricovideopanne compresseur clim mitsubishibricovideo astuces de bricolage en videopanne compresseur climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite