Je viens de monter 2 climatisations Sanyo SAP-KRV93EH neuves.
La première a démarré tout de suite.
La 2ème émet des grognements au niveau du split comme si le moteur du ventilateur était bloqué.
Les diodes sont allumées. Il n'y a aucun débit d'air. Quelqu'un a-t-il eu un problème semblable ou peut-il me donner des infos.
Est-ce que, en cas d'absence de gaz (j'ai quand même testé le circuit), il y a une sécurité qui empêche la mise en route. Cela pourrait expliquer le non démarrage mais pas les grognements.
Jean Pierre.
29 novembre 2009 à 19:48
Conseils 1 forum climatisation

Climatisations Sanyo SAP-KRV93EH non démarrage ou blocage ventilateur split

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Essayer, délicatement, de faire tourner manuellement la volute de soufflage. Si elle force, c'est peut être le moteur qui est bloqué, à changer sous garantie. En mode chaud le ventilateur ne démarre pas de suite, mais effectivement cela n'explique pas le grognement. Simplement en mode froid ou ventilation la volute souffle-t-elle ? Au niveau du manque de gaz les symptômes seraient : pas de froid ou chaud, un code défaut sur la commande ou en clignotement sur la façade de l'évaporateur. Vérifier aussi les branchements électriques. Cordialement 30/11/09
30 novembre 2009 à 16:09
Conseils 2 forum climatisation

Climatisations Sanyo SAP-KRV93EH non démarrage ou blocage ventilateur split


Invité
invité
Je peux le faire tourner avec les doigts.
Il est très près de démarrer mais il y a un frottement, sans doute le palier qui est un peu serré.
Il va falloir que je le démonte.
01 décembre 2009 à 18:26
Conseils 3 forum climatisation

Climatisations Sanyo SAP-KRV93EH non démarrage ou blocage ventilateur split


Invité
invité
J'ai résolu le problème : après démontage du split j'ai retiré une bande de mousse d'étanchéité de 9x20x800 mm oubliée par Sanyo lors du montage en usine.
Elle était entre le rotor et le corps du split.
C'est un vice caché (art. 1641 et 1648 du code pénal).
Un commercial de l'agence de Nice m'a quand même dit que ce pouvait être un climatiseur "tombé d'un camion".
C'est à dire que ce pouvait être soit du recel, soit du vol. C'est bien pour Sanyo.
Merci à ceux qui m'ont répondu.
03 décembre 2009 à 13:31
Conseils 4 forum climatisation

Climatisations Sanyo SAP-KRV93EH non démarrage ou blocage ventilateur split


Invité
invité
Bonjour à tous,

J'ai un split intérieur de marque Sanyo référence SAP-KRV93EH
Lorsque je l'arrête, soit par la télécommande soit par le bouton situé sur l'appareil, le volet se ferme, mais le ventilateur ne s'arrête plus et continue de fonctionner sans diffuser de froid ou de chaud puisque l'unité extérieure s'est arrêtée.
Je suis donc obligé de couper l'alimentation de toute l'installation pour arrêter le ventilateur.
Quelqu'un peut-il me donner un avis sur ce type de dysfonctionnement ?

Merci d'avance.
15 septembre 2016 à 11:03
Conseils 5 forum climatisation

Climatisations Sanyo SAP-KRV93EH non démarrage ou blocage ventilateur split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour. Quelques questions pour orienter le diagnostic.

1/ En fonctionnement (chaud ou froid), est-ce que la turbine obéit aux changements de vitesse?
2/ Si "non", est-ce qu'elle tourne à sa vitesse maximale?
3/ Est-ce qu'elle tourne encore plus vite quand le volet est fermé?
4/ Si "oui" à 1/, est-ce que le problème existe quelle que soit la vitesse?

Si vous en avez la possibilité, une photo recto verso de la carte permettrait de mieux cerner ce qui se passe.

Cordialement, Dom.
15 septembre 2016 à 17:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Compatibilité split et groupe extérieur SAP-CRV126EHE SANYO
    N°3220 : Bonjour à tous, J'ai déjà parcouru plusieurs sujets sur le forum aussi passionnants qu’instructifs, c'est génial. J'ai à mon tour plusieurs questions sur le fonctionnement des climatiseurs réversibles, plus précisément...
  • 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 3. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 4. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 5. Unité extérieure clim bi-Split Sanyo ne démarre pas
    N°2413 : Bonjour à tous. J'ai une clim bi-Split Sanyo. Mon unité extérieure ne démarre pas, quelqu’un peut-il m’aider à la remettre en route ? Je n'ai aucune notion en électronique, je ne connais pas comment calculer les...
  • 6. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 8. Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144
    N°4298 : Bonjour, Après 3 années sans aucun souci, j'ai de nouveau un problème avec mon unité extérieure, il y a 3 ans DOM avait diagnostiqué un IGBT HS. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH Ce matin j'ai remarqué que...
  • 9. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
    N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
  • 10. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
>>> Résultats suivants pour : Climatisations Sanyo SAP-KRV93EH non démarrage ou blocage ventilateur split >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateurspassage tuyau evacuation air 2panne split clim mitsubishidepannage clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite