FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Message d'erreur E8 ENTIGEL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


183

Fiches travaux climatisation maison : Message d'erreur E8 ENTIGEL


Invité
invité
J'ai ré-installé un climatiseur, je l'ai redémarré mais il me met un code d'erreur E8, il ne fait pas de froid ni de chaud, après une minute le compresseur s'arrête. Quelles est la signification de ce code, et que puis-je faire ?
Normes 1 climatisation dépannage

Message d'erreur E8 ENTIGEL


Invité
invité
Les fils électriques sont peut être inversés.
Normes 2 climatisation dépannage

Message d'erreur E8 ENTIGEL


Invité
invité
Bonjour, le code défaut E8 signifie une surintensité, les causes potentielles sont les suivantes :
- surintensité en raison d'une panne du compresseur.
- surintensité en raison d'une défaillance du transistor de puissance.
- surintensité en raison d'une défaillance du condensateur électrolytique du circuit principal de l'inverter.
- surintensité en raison d'une défaillance de la carte électronique de l'unité extérieure.
- erreur de détection en raison de la carte électronique de l'unité extérieure.
- surintensité en raison d'un court-circuit. Merci pour votre compréhension, cordialement.
Normes 3 climatisation dépannage

Message d'erreur E8 ENTIGEL


Invité
invité
J'ai presque le même problème, le mien affichait F9 à la suite d'un orage (tonnerre). Je l'ai éteint complètement (débranché), je l'ai remis en marche en le mettant au départ en ventilation, puis après en froid ; cela a marché très bien.
19 juillet 2008 à 01:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 2. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 3. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
  • 4. Problème avec un climatiseur Aucma
    N°317 : Bonjour à tous. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'une clim réversible de marque Aucma, référence kfr35g, et quand nous la mettons en mode chauffage, le code erreur "E8" s'affiche pendant une trentaine de...
  • 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 6. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
    N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
  • 7. Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0
    N°9174 : Bonjour à tous. Je débarque un peu sur le site et je cherche un peu d'aide. J'ai installé le Bisplit Airton TCA-21L2HA/DV0 Réf 406213, début 2013 dans un local de mon association. Le démarrage a été compliqué avec un...
  • 8. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 9. Message d'erreur E6 climatisation Clio Tectro 395
    N°3523 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d'installer une climatisation Clio chez des proches, elle marchait correctement et depuis un basculement de froid vers chaud le message d'erreur S6 apparaît et plus rien ne fonctionne. J'ai...
  • 10. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
    N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
>>> Résultats suivants pour : Message d'erreur E8 ENTIGEL >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
page en travauxbricolage travaux climatisationdepannage erreur e5 clim airton 001remplacement climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite