J'ai installé le Bisplit Airton TCA-21L2HA/DV0 Réf 406213, début 2013 dans un local de mon association.
Le démarrage a été compliqué avec un retour en usine de l'unité extérieure et quelques explications houleuses avec le service après-vente.
Ensuite, plusieurs années de fonctionnement correct puis, coup sur coup, les cartes des unités intérieures sont devenues hors service en 2019 (peut-être à la suite d'un orage ?) et retour à un fonctionnement normal.

Cette fois, c'est l'erreur E8 qui s'affiche (= discharge sonde température).
Avant de commencer à ouvrir la bête, qui peut me donner des pistes de diagnostic ?
Merci d'avance.
Grosminet
22 décembre 2023 à 15:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

C'est la sonde qui mesure la température du gaz en sortie de compresseur, elle peut monter jusqu'à 90° dans certaines circonstances. Soit elle est HS, soit vous avez une fuite qui a fait partir une partie du gaz, et dans ce cas, le gaz restant monte en température (jusqu'à 110-120°).

Si E8 arrive dès la mise en marche, c'est la sonde. Si c'est après un certain temps de fonctionnement, surtout quand il fait doux, alors plutôt la fuite.
22 décembre 2023 à 17:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0

Grosminet
Membre inscrit
Grosminet
4 messages
OK, merci, je vais aller sur place et faire le test à la mise en route.
23 décembre 2023 à 07:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour.

Ref clim : TAC 2112/HDVO ; code défaut E8 ? (code E1 à 5 +EA) en mode chaud pas de EA, froid uniquement.

Sur la carte principale de l'U.ext il y a un groupe de 4 afficheurs, donc il faudrait récupérer le code défaut qui commence par E0xx.
Pour ce faire après avoir coupé le courant il faudrait ouvrir le groupe ext puis remettre en marche et attendre le code défaut, (si vous coupez le courant ou mettez les splits à l'arrêt vous perdez l'info), faites très attention au ventilateur et rien ne doit être déposé dans la partie gauche, indiquez-moi le code et si c'est F008 c'est l'éprom de la carte mère, elle est montée sur un support, il y a peut-être un mauvais contact entre l'éprom et le support.
Sinon remplacement de la carte.
AB37
23 décembre 2023 à 15:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0

Grosminet
Membre inscrit
Grosminet
4 messages
Bonjour et meilleurs vœux à tous.

J'ai mis un peu de temps à revenir vers vous car, comme je le disais au début, cette installation est dans un local associatif et ne fonctionne pas en permanence, en particulier pendant les congés.
Après la première réponse, le 23/12, je suis allé sur place pour réinitialiser tout le système en coupant l'alimentation générale. Surprise, le système redémarre et nous permet d'avoir un peu de présence entre Noël et nouvel An.

Aujourd’hui, par un temps très froid, relance de l'installation qui affiche alors l'erreur EA (surintensité...).
L'erreur est effacée par coupure du général mais revient dès qu'on demande de fonctionnement. Grrr !
Par ce temps froid, je n'ai pas eu le courage de sortir l'échelle pour aller voir les codes d'erreur sur l'unité extérieure ...

Une des questions que je me pose, en plus de celle sur la qualité propre du matériel, est sur l'influence négative du fonctionnement intermittent du matériel avec de longues périodes d'arrêt... votre avis ?
Merci.
09 janvier 2024 à 15:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonsoir.

Le code défaut EA ne peut être généré que si l'on est en mode automatique ou en mode refroidissement.
Donc mettez votre clim en mode chaud (dernière icône à droite sur la télécommande).

Ce code indique un problème de sonde qui se trouve sur les vannes d'expansion ou une température anormale.

Cordialement.
AB37
09 janvier 2024 à 20:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0

Grosminet
Membre inscrit
Grosminet
4 messages
Merci pour cette réponse.

J'ai appelé ce matin un des présents au local de l'asso, il a essayé avec ce conseil.
Merci, ça marche !!!
En plus, par ce temps froid, les piles de la télécommande sont faibles et l'afficheur LCD était très pâle, un jeu de piles neuves et c'est reparti, en espérant que ça dure !
>^..^<
10 janvier 2024 à 14:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour.

Très content pour vous que ce conseil ai pu vous apporter la solution, d'ailleurs je déconseille l'utilisation du mode AUTO car en cas de température extérieur autour des 5/12 °C la clim peut passer du mode chaud à froid en permanence donc consommation inutile d'énergie
En ce qui concerne le code EA il vous faudra attendre que la température extérieur remonte sérieusement pour utiliser le mode FROID uniquement (pas Auto) et ainsi faire un essai et si ça marche c'est tout bon.
Pour info:pour le remplacement des piles de la TC il faut mettre les piles neuves et surtout attendre la fin du clignotement des icônes sue l'écran, sinon il vous faudra retirer les piles et recommencer le process.
Cordialement.
AB37
11 janvier 2024 à 07:03
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
11 janvier 2024 à 12:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur E5 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0 Réf : 406213
    N°3038 : Bonjour, Question pour Albre37 qui connait bien les cartes alimentation Externe. Une erreur E5 est apparue sur le bloc interne E5 au bout de 2 ans. Après consultation du support Airton ils m'ont fait changer la carte...
  • 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 3. Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO
    N°2681 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche de références de composants ou d'un schéma électrique de la carte PCB (TCC-22I3HA/DV0.DK.01) de ma clim. Airton TCA-21I2HA/DVO réf : 406213, code erreur E5 afin d'identifier les...
  • 4. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 5. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 6. Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO
    N°3937 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous car, je suis de nouveau en panne avec mon DC inverter Airton TCA-21I2HA/DVO. Sur les unités intérieures le message E4 est inscrit, j'ai effectué le test suivant : - couper le 220...
  • 7. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
    N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
  • 8. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
    N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
  • 9. Panne climatiseur Airton code erreur E7
    N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
  • 10. Compresseur ne se lance pas clim inverter Airton TCA-21I2HA/DVO REF:406213
    N°2394 : Bonjour à tous. Voilà ça fait 3 ans que mon climatiseur Airton fonctionne et là le compresseur ne se lance plus ni en mode froid et chaud. Bien sûr aucun code Erreur sur les splits intérieurs, dans le doute j'ai démonté...
>>> Résultats suivants pour : Erreur E8 Climatisation Airton TCA-21L2HA/DV0 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisationclimatisationfree shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b fontbricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite