Clim Airton souffle chaud 3 secondes toutes les 3 minutes.
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3603
Question forum dépannage climatisation : Clim Airton souffle chaud 3 secondes toutes les 3 minutes.
Bonjour,
Problème clim réversible Airton.
Mode pompe à chaleur, le tube extérieur est chaud.
La ventilation se met en route 3 secondes, puis s’arrête.
Ça redémarre deux à trois minutes après, et ainsi de suite.
Je sèche, avez-vous une idée, merci.
Problème clim réversible Airton.
Mode pompe à chaleur, le tube extérieur est chaud.
La ventilation se met en route 3 secondes, puis s’arrête.
Ça redémarre deux à trois minutes après, et ainsi de suite.
Je sèche, avez-vous une idée, merci.
03 novembre 2016 à 12:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clim Airton souffle chaud 3 secondes toutes les 3 minutes.
Bonjour, pourriez-vous préciser la référence de votre clim réversible Airton.
Cordialement.
Patrice Bricovideo.com
Cordialement.
Patrice Bricovideo.com
03 novembre 2016 à 14:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim Airton souffle chaud 3 secondes toutes les 3 minutes.
Bonsoir,
Elle a déjà fait cela, ou c'est la première fois que vous vous en servez et vous venez de constater cela ???
Normalement les cycles courts c'est plutôt 3 minutes d’arrêt et 4 minutes de fonctionnement (en moyenne).
Cordialement, cathars
Elle a déjà fait cela, ou c'est la première fois que vous vous en servez et vous venez de constater cela ???
Normalement les cycles courts c'est plutôt 3 minutes d’arrêt et 4 minutes de fonctionnement (en moyenne).
Cordialement, cathars
03 novembre 2016 à 16:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim Airton souffle chaud 3 secondes toutes les 3 minutes.
Bonjour.
Quand vous dites : "La ventilation se met en route 3 secondes, puis s’arrête."
C'est quoi ? l'UI ou l'UE ? Et, avez-vous un code panne ? leds qui clignotent en façade ? Sur la commande ?
En fonction de vos réponses les pannes peuvent être différentes, essayez d’être le plus précis possible.
Merci.
Quand vous dites : "La ventilation se met en route 3 secondes, puis s’arrête."
C'est quoi ? l'UI ou l'UE ? Et, avez-vous un code panne ? leds qui clignotent en façade ? Sur la commande ?
En fonction de vos réponses les pannes peuvent être différentes, essayez d’être le plus précis possible.
Merci.
03 novembre 2016 à 17:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Clim Airton souffle chaud 3 secondes toutes les 3 minutes.
Bonjour,
Suite à ma question clim Airton dc, 3KW, ventilateur UE se met en route, un des tubes est chaud, au bout d'un quart d'heure, le ventilateur de l'UI se met en route très doucement, pendant quelques secondes, puis s’arrête pendant 3 à 4 minutes, puis le cycle recommence.
Pas de code affiché sur l'UI. Tout semble normal.
Je précise que c'est en mode chauffage.
Merci à tous, bien qu’étant ingénieur en électronique, et connaissant le fonctionnement des pompes à chaleur, je sèche, un manque de neurones peut-être.

Suite à ma question clim Airton dc, 3KW, ventilateur UE se met en route, un des tubes est chaud, au bout d'un quart d'heure, le ventilateur de l'UI se met en route très doucement, pendant quelques secondes, puis s’arrête pendant 3 à 4 minutes, puis le cycle recommence.
Pas de code affiché sur l'UI. Tout semble normal.
Je précise que c'est en mode chauffage.
Merci à tous, bien qu’étant ingénieur en électronique, et connaissant le fonctionnement des pompes à chaleur, je sèche, un manque de neurones peut-être.


09 novembre 2016 à 10:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Clim Airton souffle chaud 3 secondes toutes les 3 minutes.
Bonjour.
Ça sent le gros manque de gaz. Le compresseur envoie péniblement quelques molécules de gaz à une pression dérisoire ; dès que la sonde de température de gaz de l'UI voit 30/35°, elle autorise le démarrage du ventilo (normalement environ au bout d'une mn mais pas 15), celui-ci condense le peu de gaz présent ; du coup la température à la sonde redescend, interdisant à nouveau la ventilation.
Il va falloir chercher la fuite, la réparer et recharger en gaz, le tout par un pro habilité.
Cordialement, Dom.
Ça sent le gros manque de gaz. Le compresseur envoie péniblement quelques molécules de gaz à une pression dérisoire ; dès que la sonde de température de gaz de l'UI voit 30/35°, elle autorise le démarrage du ventilo (normalement environ au bout d'une mn mais pas 15), celui-ci condense le peu de gaz présent ; du coup la température à la sonde redescend, interdisant à nouveau la ventilation.
Il va falloir chercher la fuite, la réparer et recharger en gaz, le tout par un pro habilité.
Cordialement, Dom.
09 novembre 2016 à 11:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 4. Panne clim Airton TAC 09 CHSA/H ni chaud, ni froid
- N°6327 : Bonjour, Ma clim Airton TAC 09 CHSA/H ne marche plus. Ni en chaud ni froid... Dans les deux cas c'est comme si c'était en mode ventilateur. J'ai un peu tout testé (les différents modes, à fond, couper l’électricité,...
- 5. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 6. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 7. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite