Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité extérieure ne fonctionne toujours pas correctement, de temps en temps le compresseur démarre normalement puis le ventilo aussi et dès que celui-ci accélère tout se coupe (petit bruit de relais) ; le cycle recommence toutes les 30 secondes puis j'ai un code panne U2. D'après mon installateur il s'agit d'un problème de tension EDF, mais mon ancien chauffage était tout électrique (environ 12 kw) et aucun de mes appareils dit sensibles ne m'a posé problème. Je suis en début de ligne EDF. Merci d'éclairer ma lanterne.
Conseils 1 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
DAIKIN U2 : problème d'alimentation électrique ou coupure de phase.
Conseils 2 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Bonjour, le code défaut U2 signifie tout simplement une détection d'une tension basse. Toute hausse ou chute anormale de la tension est détectée en contrôlant le circuit de détection ou le circuit de détection de la tension CC. Les causes potentielles sont les suivantes :
- Tension d'alimentation non conforme aux spécifications.
- Défaillance du détecteur de surtension ou du circuit de détection de tension CC.
- Défaillance d'une ou plusieurs pièces de la commande PAM.
Bref tout cela signifie que la carte électronique de commande située dans l'unité extérieure est défectueuse. Merci pour votre compréhension. Cordialement.
Conseils 3 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Le défaut U2 apparaît si la tension du courant continu est trop faible ou trop élevée pendant 0,1 s. A contrôler la tension d'alimentation du groupe extérieur, la tension au pont de diodes et le pont de diodes. Si alimentation est en triphasée, vérifier la non-inversion des phases. Cordialement, Vince.
Conseils 4 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Bonsoir, j'ai enfin la réponse : en fait mon groupe est un 4MXS68 F et non E. Il semblerait que ce type de groupe type F a un problème de compresseur, mon installateur vient d'avoir le même problème sur 3 autres groupes. Heureusement j'ai à faire à un vrai professionnel et il m'a changé le groupe pour un 4MXS80E. Depuis 15 jours pas de problème.
30 janvier 2008 à 03:07
Conseils 5 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Bonjour, votre problème vient de la carte électronique extérieure et plus précisément du transistor de puissance qui se trouve au milieu de celle-ci et est maintenu par deux vis cruciformes essayez de les resserrer et si l'essai n'est pas concluant il faudra remplacer toute cette carte en prenant soin de remettre de la pâte à contact sur le transistor de puissance. Bien à vous (ex tech Daikin).
01 mars 2008 à 02:51
Conseils 6 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
J'ai le même problème sur mon groupe extérieur Daikin 4MXS68.
La carte électronique vient d'être changée et la tension EDF a été vérifiée par EDF il y a peu de temps et était conforme, sauf que j'ai toujours le code U2 et que cela ne marche toujours pas.
Aidez-moi svp !
01 décembre 2009 à 19:19
Conseils 7 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Votre problème vient du condensateur de démarrage.
10 euros la réparation.
22 décembre 2009 à 16:54
Conseils 8 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Même panne U2. Alimentation correcte, transistor de puissance resserré, le ventilateur ne déclenche toujours pas et l'anomalie U2 perdure... Est-ce que le condensateur de démarrage peut nuire au fonctionnement du ventilateur ?
29 novembre 2010 à 11:48
Conseils 9 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Il n'y a pas de condensateur de démarrage sur les inverters.
Pour le code panne U2 il faut changer la carte de puissance inverter.
22 juin 2012 à 01:14
Conseils 10 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Bonjour,

4MXS68F en panne.
Code U2 sur unité intérieure et LED 1-4 sur unité extérieure, soit blocage compresseur.

Il semblerait que cela vienne de la carte électronique de l'unité extérieure.
Tests effectués suivant fiche diagnostic DAIKIN :
- contrôle compresseur : pas de mise à la masse après contrôle compresseur débranché. Quel autre test peut-il être réalisé sur cet inverter ?
- contrôle tensions U, V, W sur carte (unité sous tension et compresseur débranché) : les tensions mesurées ne sont pas équilibrées. V-W à plus du double.

Unité hors tension :
- contrôle réactance : 0,2 ohms. ok
- contrôle pont de diode : ça se complique, test non concluant. Aucune valeur sur le testeur de diode
- contrôle de la platine d'alimentation : impossible de trouver les bornes indiquées dans le formulaire (L1, L2, P1, P2, N1)

Si l'un de vous a fini par trouver l'origine de ces défauts U2, je suis preneur surtout si ça m'évite de me lancer dans des travaux un peu lourd financièrement (compresseur et/ou carte électronique).

Merci à vous.
22 décembre 2012 à 16:28
Conseils 11 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Quelques pistes en question 1793. Cherchez le +330V, et le 0V correspondant. En fait, les + et - des gros condensateurs. Entre les sorties U, V et W du module inverter (ou IPM) et chacun de ces 2 points (soit 6 mesures en tout), vous ne devez pas trouver 0 ohm à l'ohmmètre. Auparavant, coupez le courant et assurez-vous que les condensateurs sont déchargés, sinon gare à l'ohmmètre.

Vous pouvez aussi tester les enroulements du compresseur. UV, UW et VW doivent donner autour de 1 ohm, de manière homogène.

Quand vous dites "les tensions mesurées ne sont pas équilibrées. V-W à plus du double.", quelles sont vos 3 valeurs? Vous testez en AC ou DC?

Bizarre que le test du pont de diodes ne donne rien. Il y a pas mal de diodes sur les platines, testez-en une pour vous assurer que votre testeur fonctionne.

Cordialement, Dom.
23 décembre 2012 à 12:43
Conseils 12 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Bonsoir,

Merci pour le retour.
Je joins le schéma électrique car ça sera plus simple.
Le +330V et le 0V sont-ils les bornes 1 et 2 du module PM ?

Côté enroulements du compresseur, j'avais testé et les valeurs étaient bien proches de 1 Ohm.

Côté mesures, en AC : U-V et U-W = 9,5 V V-W = 22 V
(en DC, UV et UW autour de 6V et VW autour de 12V)

Pour le pont, je vais en effet tester une autre diode pour vérifier le testeur (ou la méthode utilisée par celui qui teste !).

A suivre donc demain.

Cordialement.
Yves
23 décembre 2012 à 23:40
Conseils 13 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Suite,
Juste pour compléter la réponse et après lecture de la question 1793 .
Pas de disjonction pour ce qui me concerne.
Les unités intérieures sont en marche mais le ventilateur finit par s'arrêter et puis plus rien. Pas de défaut sur les unités intérieures (autre que le défaut U2 qui avait du apparaitre auparavant).
Sur l'unité extérieure, led 1 et 4 allumées. Le compresseur ne veut pas démarrer.

A demain après les nouveaux tests.

Cordialement.
Yves
23 décembre 2012 à 23:55
Conseils 14 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour. Yves, le schéma que vous avez envoyé en réponse 12 n'est pas valide, pourriez-vous le renvoyer. Cordialement. Patrice

BricoVidéo image du jour.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Image du jour BricoVidéo - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "WC Paris" (Kodak TRI-X 400, Konica TC, 16mm Sigma Filtermatic). Photo recadrée, dans Paris un ancien WC de chantier en bois, ils ont totalement disparu du paysage et ont été remplacés par des cabines en plastique, on reconnait en arrière plan une 4L fourgonnette.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce topic.
23 décembre 2012 à 23:58
Conseils 15 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Effectivement, si vous avez le schéma, on est preneur! Sinon, vos valeurs 9.5 / 22V sont (très) faibles, pas étonnant que le compresseur ne veuille pas démarrer. En plus, elles devraient être homogènes, comme dans tout appareil triphasé... Mesurez aussi la tension présente sur les gros condensateurs ; elle devrait être supérieure à 300V DC. Attention quand même, ces condensateurs, une fois chargés (ou en fonctionnement), sont TRÈS méchants. Un court-circuit malencontreux vous ferait faire un sacré bond, rien que par le bruit de la décharge !!

Cordialement, Dom.
24 décembre 2012 à 01:35
Conseils 16 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Bonjour,

Ci-joint le schéma en image.
Je vais mesurer la tension sur les gros condensateurs et je reviens vers vous.
Cordialement.
Yves

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema electrique 4mxs68f

24 décembre 2012 à 10:03
Conseils 17 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Re,
Après changement de testeur :
- pont de diode : ok testé et ok
- compresseur sous tension :
- aux bornes des gros condensateurs : 300 V
- aux bornes UV, VW et UW : 0V !!!

Compresseur testé à nouveau :
- UV, VW et UW : enroulements ok (0,2 ohm env)
- pas de continuité entre ces 3 bornes et la masse

Problème sur le module de puissance ?
Je joins la fiche de diagnostic Daikin pour tester le module de puissance (SPM).
Toujours incapable de trouver les bornes L1, L2, P1, P2, N1


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
depannage inverter split et multi

24 décembre 2012 à 13:13
Conseils 18 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour. Désolé pour le silence, fêtes de famille obligent.

Je n'avais pas répondu à la question des bornes 1 et 2. Non, ces bornes sont l'arrivée du secteur, donc AC. Le pont est après, dans "PM1". Le +330 et le 0 sont les bornes 6 et 7 respectivement. Vous devriez donc pouvoir faire les 6 tests préconisés en post 11. Hors tension, évidemment et condensateurs déchargés.

Les bornes L1 et L2 sont à priori les 2 fils qui mènent à la réactance. C'est une sorte de transfo avec un seul enroulement, il est utilisé par la machine pour la fonction PFC (Power Factor Correction). En gros, cela sert à ce que la clim se comporte comme une résistance vu du compteur EDF. En l'absence de ce dispositif, la machine ne consommerait du courant que dans les parties extrêmes des sinusoïdes, et par là un courant important à ces moments précis. La réactance (ou inductance ou bobine) doit faire dans les 0.2 ohm.

Pour moi, P2=P1=borne 6, N1=borne 7. Outre le pont de diodes, vous avez aussi une grosse diode pour le PFC, c'est elle qui doit être testée dans la procédure L2/P1.

Il n'est pas impossible que votre IPM ait un problème, à confirmer avec les mesures ci-dessus. Bon Noël quand même.

Cordialement, Dom.
25 décembre 2012 à 11:31
Conseils 19 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Bonsoir,

Merci pour votre réponse, je regarde dès demain matin suivant vos indications.

Joyeux noël.
Yves
25 décembre 2012 à 23:32
Conseils 20 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Bonjour,

Quelques nouvelles de mon 4MXS :
- Test entre +330V/OV et les bornes UVW => pour les 6 possibilités, valeurs d'ohm > 0
- Test SPM (suivant fiche Daikin) :

Testeur :
(+) j'ai pris le + d'un des gros condensateurs - L1 => 570 kOhm au lieu de 0,2 Ohm
N1 - (-) => 0,2 Ohm ok
(-) - L2 => 300 kOhm au lieu de 1,7MOhm
L2 - (-) => 400 kOhm au lieur de 2,3 MOhm

Lecture de diode :
L2 - P1 => 0,4 V ok
P1 - L2 => infini ok
L2 - N1 => Infini ok
N1 - L2 => 1,2 V au lieu d'Infini

Mesures de résistance
:
P2 - UVW => 1500 kOhm au lieu 400 kOhm
UVW - N1 => idem
N1 - UVW => 480 kOhm au lieu de 100 kOhm
UVW - P2 => idem

J'appelle la hotline SAV de Daikin et je reviens vers vous.
Cordialement.
Yves
26 décembre 2012 à 13:08
Conseils 21 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Suite et fin (j'espère !),

Appel de la hotline, carte PCB1 HS.
Je reviendrai vers vous après remplacement de cette dernière.

Merci encore pour vos conseils éclairés,
Cordialement.
Yves
26 décembre 2012 à 13:26
Conseils 22 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour Yves.

Très honoré que vous ayez fait les mesures. L'une d'elles me semble anormale, mais du côté document. Pour moi, + / L1 (tout comme + / L2) ne doit pas donner 0.2 ohm, mais beaucoup plus car il y a une diode entre ces 2 points. C'est d'ailleurs confirmé par votre mesure L2 / P1. En revanche, entre les 2 fils L1 et L2, on doit lire très peu, genre 0.2 ohm puisqu'on n'a qu'un enroulement de gros fil de cuivre entre eux. Ces L1/L2 sont aussi les bornes 8 et 9 de PM1.

Une autre mesure serait intéressante à faire : clim sous tension et compresseur censé tourner, mettez votre voltmètre en DC avec son cable - au 0V des gros condensateurs, et mesurez successivement les tensions présentes sur U, V et W. Normalement, on devrait lire 165V sur les 3, puisqu'on est censé y voir une sorte de sinusoïde qui se balade entre 0 et 330V.

Cordialement, Dom.
27 décembre 2012 à 02:36
Conseils 23 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Bonjour,

Merci encore pour ces infos complémentaires.
Après échange avec la hotline Daikin, il apparait que la fiche de diagnostic ne convient pas à ce modèle !!
Ça expliquerait vos interrogations.

Cordialement.
Yves
27 décembre 2012 à 09:18
Conseils 24 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
A l'attention de Dom,

Je vais très certainement changer la carte électronique complètement (sauf si vous avez une piste de dépannage) et je me demande si je n'ai pas un petit souci sur mon tableau électrique.

Sur la même protection différentielle 40mA (63A), je retrouve une pompe à chaleur avec son 20A, un sèche serviette, une résistance de PAC, une résistance ECS et le 25A du multi Daikin.
Je crois avoir constaté que le défaut U2 apparaissait plutôt la nuit (c'est à dire pendant le déclenchement des 2 résistances).
Pas très bon à mon avis.
Je pense déplacer le 25A du multi sur un autre circuit moins sollicité. Qu'en pensez-vous ?

Bien cordialement.
Yves
27 décembre 2012 à 16:34
Conseils 25 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

63A vous autorisent quand même jusqu'à plus de 14kW... Je doute que l'ensemble des appareils que vous citez totalise cette puissance. En particulier, n'oubliez pas qu'une PAC de 3kW restitués n'en consomme qu'un sur le secteur. Vous pouvez effectivement migrer le Daikin sur une autre rangée de disjoncteurs, mais je doute que ce soit à l'origine de vos ennuis.

Un changement de carte complète résoudra bien sûr votre problème >SI< celui-ci n'est pas dû au compresseur. Sinon, n'étant pas face à la machine avec toutes les armes de l'électronicien, en particulier un oscilloscope, mes capacités de diagnostic à distance sont quand même relativement limitées.

Cordialement, Dom.
27 décembre 2012 à 17:21
Conseils 26 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Bonsoir,

Comme autre piste possible, la répétition des courts cycles ?
Je crains qu'en laissant les unités intérieures régulées la nuit, les cycles soient courts car nous sommes dans une maison récente. Par précaution je programmerais bien les UI pour fonctionner 1/2 h à l'heure du coucher et 1/2 avant le réveil du matin (3UI dans des chambres et une autre dans un bureau).
Qu'en pensez-vous ?

Sinon, je viens de recevoir le devis de Daikin pour la platine et c'est douloureux ! Y a-t-il quelque chose à faire pour trouver l'éventuel composant défaillant ou faut-il remplacer la totalité de cette carte ?
- pont de diode : ok
- réactance : ok
- condensateurs : a priori ok car 300V pour chacun
Reste le module de puissance qui semble poser problème.
Est-ce que ça vaut le coup de tenter un remplacement de ce module ?
Composant Daikin où ça se trouve dans le commerce ?

J'ai bien peur qu'il faille passer à la caisse mais j'attends votre dernier avis avant de commander.

Cordialement.

Yves
27 décembre 2012 à 22:49
Conseils 27 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Si ce n'est pas indiscret, à combien se monte le devis en question, et pour quelles pièces et prestations? Ce pourrait être une info intéressante pour les lecteurs de ce forum. Savez-vous le prix d'un IPM seul?

Concernant votre IPM, vous nous avez donné 2 types d'infos : tensions faibles et non homogènes, puis tensions nulles. Ces dernières pourraient être expliquées si vous tardez à faire les mesures après l'ordre de démarrage. Le système se rend compte assez vite qu'aucune chaleur n'est produite et arrête tout. Si on en revient aux valeurs non homogènes, je ne vois pas de raison pour laquelle un compresseur bloqué "tirerait" plus sur une des 3 phases que sur les 2 autres. Ceci milite en faveur d'une panne d'IPM, mais je dois avouer mon manque d'expérience dans ce domaine, car je n'ai que des clims non-inverters. Pour conforter la piste IPM, il faudrait regarder à l'oscilloscope l'allure des points UVW, avec compresseur branché et sans compresseur. Si vous avez les moyens de faire cela (ami...), dites-le, je vous donnerai quelques consignes de sécurité liées au secteur.

Enfin, vous soupçonnez que des cycles courts auraient pu générer cette panne. Normalement, les cycles courts sont gérés comme il faut par la régulation, et ne devraient pas la stresser spécialement. C'est plutôt l'utilisateur que cela stresse. Une possibilité pour les allonger serait de déporter les sondes, ce que j'ai fait avec succès chez moi. Mais bon, il faut d'abord que la machine remarche...

Cordialement, Dom.
28 décembre 2012 à 12:19
Conseils 28 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2


Invité
invité
Bonsoir,

Le prix de la platine électronique du 4MXS s'élève à 600 € TTC (tarif pro et fourniture seule).
Pour les mesures avec oscillo, je vois cela la semaine prochaine avec un collègue.

Merci encore et passez de bonnes fêtes de fin d'année.

Yves
28 décembre 2012 à 20:28
Conseils 29 climatisations dépannage

Problème clim Daikin code panne U2

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Je ne sais pas si votre ami a l'habitude de faire des mesures sur secteur, mais il faut savoir que le 0V de l'oscilloscope (sa masse métallique) sera plus ou moins reliée au secteur. Pour cette raison, il faut absolument laisser en l'air le fil de terre de la prise de l'oscillo, sinon vous feriez sauter le différentiel. Utiliser une allonge de jardin 2 fils, par exemple, ou un petit adaptateur 10A/16A sans terre. Attention alors, le secteur étant +/- relié au 0V de l'oscillo, il faudra éviter de toucher le métal de celui-ci, en particulier la petite pince de masse (en général caoutchoutée) et porter des chaussures isolantes. Manip à ne pas faire par temps de pluie, cela va sans dire.

Vous devriez normalement lire sur les bornes UVW des oscillogrammes très perturbés dont la valeur moyenne instantanée fera penser à une sinusoïde. En effet, l'IPM ne sait donner que du 0 ou du 300V, ou éventuellement un 3ème état appelé "déconnecté" ou "haute impédance". L'image suivante donne une idée de ce que vous devriez trouver sur UVW par rapport au 0V des condensateurs (avec toutefois une fréquence de hachage bien supérieure). Si vous mettez la masse de l'oscillo sur une des phases et la sonde de l'oscillo sur une autre, l'oscillogramme sera un peu différent puisqu'il correspondra à la soustraction de 2 courbes.

Bon courage et bonne fin d'année, Dom.

Inverter oscillo
30 décembre 2012 à 12:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 2. Panne clim Daikin air/air code erreur U2
    N°8521 : Bonsoir. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Groupe 4MXS + 4 consoles intérieures de 2006. Description de la panne : voyant vert clignotant sur les UI. Le code défaut U2. J'ai démonté...
  • 3. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 4. Problème climatisation Daikin défaut U2
    N°1855 : Bonjour, J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
  • 5. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 6. Panne clim réversible Daikin RX50AZ Erreur U2
    N°3378 : Bonjour, La clim réversible de mes parents vient de tomber en panne. L'unité intérieure (FVX50AZ) fonctionne. Le diagnostic par la télécommande donne code erreur U2 => Tension basse du circuit principal. L'unité...
  • 7. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 8. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 9. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 10. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim Daikin code panne U2 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite