FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3120

Question Dépannage Climatisation : Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Bonsoir à tous.

Un client possède un bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO
L'appareil en mode chaud fonctionne seulement à une température à la télécommande de 30 degrés, en dessous de 27 à la télécommande il s’arrête et reprend le cycle toutes les 10 minutes, les deux ont le même symptôme et la température de la pièce est moins que 27 degrés.
Pourquoi ? pour moi je pense à la sonde intérieure.
Merci de vos réponses.
Philippe
16 décembre 2015 à 21:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Déjà il y a toujours une différence entre la sonde de reprise de 3 à 4 degrés par rapport à la température à 1.20 m du sol.
Quelle est la température de la pièce, de la reprise, et du soufflage ??
Peut-être existe-il un surdimensionnent de la machine où la pièce n'est pas froide pour la demande en consigne !

Vous dites la température est en dessous de 27°C c'est déjà énorme !!!
Toute installation a des limites de fonctionnement !!

Cordialement, cathars
17 décembre 2015 à 08:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En effet les explications de cathars sont à prendre en considération.
Une question, ce problème se passe sur les deux UI ?
18 décembre 2015 à 07:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO


Invité
invité
Bonsoir

Oui sur les deux UI
A partir de 27 degrés demandé à la télécommande UI s’arrête de fonctionné.

Merci d'avance.
07 février 2016 à 18:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne
    N°5248 : Bonjour, Je me joins à vous pour résoudre un problème lié à la PCB de ma clim, j'ai certains composants qui je pense sont HS, je joins des images de ceux qui me sont suspects et aimerai avoir des précisions sur les tests à...
  • 2. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
    N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
  • 3. Clim réversible bi Split LG inverter ne démarre plus
    N°8429 : Bonjour. Après une coupure électrique sur la ligne d'alimentation de mon unité extérieure, les deux unités intérieures ne veulent plus s'allumer. Les télécommandes sont OK. L'unité extérieure s'allume (alimentation...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
    N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
  • 6. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 7. Panne LG inverter Bi split clignotements 6 verts 4 rouges
    N°913 : Mon climatiseur LG bi-split inverter (Unité extérieure, FM15AH + 2 Unités intérieures, MS09AH) se met en sécurité depuis quelques jours. J'ai d'abord eu une perte de puissance sur l'unité intérieure la plus éloignée (6...
  • 8. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 9. Suite investigations clim LG MU5M40
    N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
  • 10. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
>>> Résultats suivants pour : Problème bi-split LG MS10AH AMNH096LRLO >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 1depannage clim airwellinstaller une climatisation reversibleevacuation climatisation conduit



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite