Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3118
Question forum dépannage : Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Bonjour à tous,
Je viens d'installer une pompe à chaleur (air/eau) IEES de13 kW (R410 A) sur un SPA.
Après les raccordements hydrauliques et l’installation d'un by pass fermé à 45°, j'ai fait un essai peu concluant.
Température air : 10°
Température de l'eau du spa : 10°
Le compresseur de la PAC arrive péniblement à 280 PSI.
S'agirait-il d'un manque de gaz ?
Merci pour votre aide.
Je viens d'installer une pompe à chaleur (air/eau) IEES de13 kW (R410 A) sur un SPA.
Après les raccordements hydrauliques et l’installation d'un by pass fermé à 45°, j'ai fait un essai peu concluant.
Température air : 10°
Température de l'eau du spa : 10°
Le compresseur de la PAC arrive péniblement à 280 PSI.
S'agirait-il d'un manque de gaz ?
Merci pour votre aide.
14 décembre 2015 à 17:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Bonjour.
Il est certain que 28 b c'est un peu jeune, on devrait aller plus vers les 35 bars / 55°C.
Pour contrôler la charge de gaz il faut impérativement suivre les préconisations constructeur, ce qui veut dire qu'il faut récurer le gaz, le peser puis en fonction des réserves constructeur, il faudra aviser.
Normalement pour mettre en service on ferme le by pass, la pompe tourne afin de donner de la "charge" puis on effectue les contrôles, pression/température.
Il est certain que 28 b c'est un peu jeune, on devrait aller plus vers les 35 bars / 55°C.
Pour contrôler la charge de gaz il faut impérativement suivre les préconisations constructeur, ce qui veut dire qu'il faut récurer le gaz, le peser puis en fonction des réserves constructeur, il faudra aviser.
Citation :Pourquoi cette façon de faire ?
Après les raccordements hydrauliques et l’installation d'un by pass fermé à 45°
Normalement pour mettre en service on ferme le by pass, la pompe tourne afin de donner de la "charge" puis on effectue les contrôles, pression/température.
14 décembre 2015 à 18:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Bonsoir PL
Merci pour votre réponse.
J'ai fermé le by-pass à 45° pour limiter débit dans l'échangeur.
En fermant le by-pass la pression chute à 250 PSI.
Vous confirmez un manque de gaz ?
Merci pour votre réponse.
J'ai fermé le by-pass à 45° pour limiter débit dans l'échangeur.
En fermant le by-pass la pression chute à 250 PSI.
Vous confirmez un manque de gaz ?
14 décembre 2015 à 18:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Bonsoir.
Pour l'instant non, il faut mettre les manos, savoir et voir comment tourne la machine, donc comme expliquer auparavant il faut récupérer, peser et vérifier le poids de gaz préconisé par le constructeur. Si OK réintroduire le gaz.
Pour l'instant non, il faut mettre les manos, savoir et voir comment tourne la machine, donc comme expliquer auparavant il faut récupérer, peser et vérifier le poids de gaz préconisé par le constructeur. Si OK réintroduire le gaz.
14 décembre 2015 à 20:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Invité

Pour info, 280 PSI ça fait 19,3 bars et non 28 comme écrit plus haut.
16 décembre 2015 à 17:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Bonsoir.
Merci Mr l'invité, je sais, mais bon c’était pour l'instant juste une interrogation, car je trouvais simplement...
.. que la pression était un peu basse même à 28 bars.

Merci Mr l'invité, je sais, mais bon c’était pour l'instant juste une interrogation, car je trouvais simplement...





17 décembre 2015 à 18:38
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Pompe à chaleur compresseur arrive péniblement à 280 PSI.
Bonsoir.
Et pour l'instant pas de retour de notre interlocuteur Goups.
Et pour l'instant pas de retour de notre interlocuteur Goups.
17 décembre 2015 à 18:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 4. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 7. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 9. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 10. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite