Bonjour,

Je suis responsable d'une association et dans son local se trouve un climatiseur Toshiba RAV-180A-P qui produit du frais dans une autre pièce, or quand le ventilateur se met en marche il chauffe la salle au détriment de l'autre.
Aussi je voulais savoir si en fermant les robinets de côté, le ventilateur seul fonctionnerait en soufflant du frais ?
Merci d'avance.
29 mai 2017 à 11:56
Réponse 1 du forum climatisation

Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Bizarre votre histoire... Vous auriez l'unité extérieure qui aurait été mise dans une pièce? Ou alors vous avez 2 UI raccordées à un groupe (vraiment) extérieur? Essayez de préciser. Si ce sont bien 2 UI, alors mettez celle qui "chauffe" en mode froid...

Euh... si vous fermez les vannes latérales, vous allez tout faire sauter...

Cordialement, Dom.
29 mai 2017 à 14:11
Réponse 2 du forum climatisation

Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 476 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
29 mai 2017 à 15:25
Réponse 3 du forum climatisation

Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour.

Moi aussi j'ai pensé pendant un instant que l'unité extérieure était à l’intérieure, à ce moment là oui la chaleur serait normale en mode froid pour l'unité extérieure, pendant que l'unité intérieure le split ou console fait du froid.

Cordialement, cathars
29 mai 2017 à 15:53
Réponse 4 du forum climatisation

Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
D'après ce que j'ai vu sur internet la réf du matériel donnée serait un VC (ventilo convecteur) vous avez un système soit eau glacée / eau chauffage soit peut-être un système 3 tubes.
Ce qui voudrait dire que dans le 1er cas, la commande est sur chauffage d'un côté et froid de l'autre d’où votre souci, soit et le même problème avec le système 3 tubes.
Donc bien vérifier de ce côté là.
Sinon nous dire avec plus de précisions votre système de clim PAC chauffage-froid.
Ce serait plutôt une installation assez imposante.
29 mai 2017 à 16:03
Réponse 5 du forum climatisation

Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P

serge68
Membre inscrit
serge68
2 messages
Re.
L'unité extérieure se trouve à l'intérieur de la salle qui à l'époque était un ancien garage et refroidit l'unité intérieure qui se trouve dans la pièce à côté qui faisait office de hall d'exposition.
29 mai 2017 à 16:31
Réponse 6 du forum climatisation

Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bon, c'est plus clair. L'installation avait un sens jadis, mais ce n'est plus le cas. Une clim extrait des calories de la pièce à refroidir pour les envoyer normalement à l'extérieur. Si vous les envoyez dans une autre pièce, ça va très vite devenir intenable dans la pièce en question. :-)

Vous n'avez pas d'autre choix que de (faire) déporter l'UE vraiment à l'extérieur.
29 mai 2017 à 16:42
Réponse 7 du forum climatisation

Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Et bien voilà, fallait commencer par là, on agrandit mais on ne pense pas aux conséquences.
Donc maintenant il faut déplacer l'UE en extérieur ce qui serait le top, ce qui engendre des frais obligatoirement et aussi de passer par un frigoriste car cette intervention nécessite des compétences particulières.
29 mai 2017 à 17:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème climatiseur Toshiba gainable Inverter RAV-SP1104AT-E
    N°4344 : Bonjour, J'ai un climatiseur réversible Toshiba inverter rav-sp 1104at-e depuis 2008. Depuis quelques temps lorsque la température du thermostat est atteinte, il s'arrête (jusque là c'est bon !!) mais quand la température...
  • 2. Problème court-circuit climatiseur Toshiba
    N°9500 : Bonjour. J'ai un défaut sur mon climatiseur Toshiba RAV SM 563 AT-E. (Plus de 10 ans). La protection (disjoncteur modulaire) saute comme sur un court-circuit. Lorsque je débranche les 2 reactor (Réf CH57ZT /...
  • 3. Installation clim Toshiba RAV-SM1103AT-E deux splits RAV-SM562KRTE
    N°3119 : Bonjour, Je possède depuis peu un ensemble Toshiba d'occasion composé d'une unité extérieure RAV-SM1103AT-E et de deux splits RAV-SM562KRTE. Je me pose une question concernant l'installation car il n'y a qu'une sortie sur...
  • 4. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
  • 5. Avis installation climatiseur réversible Toshiba
    N°4578 : Bonjour, J'envisage de faire installer un climatiseur mural réversible Toshiba Mirai RAS-10BKV-E. 2.5kW fluide R410A, sachant que ma maison fait 36 m² soit 4 pièces de 9 m² le tout en forme de carré avec toutes les portes...
  • 6. Caractéristiques climatiseur Toshiba AOYZ4FNBN + ASY24FBBN
    N°2160 : Bonjour à tous. Un ami m'a donné un ensemble Toshiba au R410A composé d'une unité extérieure de condensation AOYZ4FNBN et d'une unité intérieure d'évaporation ASY24FBBN. N'ayant aucun élément ou renseignement technique...
  • 7. Aide pour choix de climatiseur
    N°2782 : Bonsoir, Je cherche un kit de climatisation pour une chambre de 15m2 qui est exposée de tous les côtés au soleil. Elle sera posée par un électricien. Voilà les deux kits entre lesquels j’hésite :...
  • 8. Panne climatiseur inverter Toshiba
    N°2817 : Bonjour. J'ai un climatiseur inverter Toshiba en panne. Lorsque j'ai voulu le mettre en route le voyant orange opération s'est allumé ainsi que le voyant vert timer ils se sont mis à clignoter tous les 2 et pas d'air frais,...
  • 9. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 10. Conseils achat climatisation Toshiba
    N°1979 : Bonjour, Je possède déjà une clim Toshiba inverter et je voudrai en poser une autre plus petite pour compléter la première. Mais voilà j'hésite entre 2 modèles : Toshiba RAS 107 SKV et Toshiba SUPER DAISEIKAI RAS 07...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatiseur Toshiba RAV-180A-P >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurtest ventilateursforum depannage climatiseursremplacement climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite