Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2414
Question Forum Climatisation : Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Bonjour.
Comment éviter une entrée d'air dans l'unité intérieure d'un climatiseur Mitsubishi, quand on dévisse l'embout fixé sur cette unité pour le remplacer par l'adaptateur PA, fourni avec la liaison tirée au vide.
Merci.
Comment éviter une entrée d'air dans l'unité intérieure d'un climatiseur Mitsubishi, quand on dévisse l'embout fixé sur cette unité pour le remplacer par l'adaptateur PA, fourni avec la liaison tirée au vide.
Merci.
30 juillet 2014 à 11:52
Conseil 1 Forum climatisation
Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Bonjour,
J'ai déjà posé une clim avec ce type de raccords : le bouchon de votre U.I. est en fait une valve qui ne se percera que quand votre adaptateur y sera vissé.
Attention : On commence à la main et on termine jusqu'en butée, sans serrer fortement !
Paul.
J'ai déjà posé une clim avec ce type de raccords : le bouchon de votre U.I. est en fait une valve qui ne se percera que quand votre adaptateur y sera vissé.
Attention : On commence à la main et on termine jusqu'en butée, sans serrer fortement !
Paul.
30 juillet 2014 à 14:38
Conseil 2 Forum climatisation
Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Bonjour.
Quelques photos ou renseignements supplémentaires comme la réf de la machine UI et UE.
Je croyais que ce système était aboli en Europe et même interdit ?
Mais que voulez-vous faire exactement ?
Si ce sont des raccords rapides il n'y a plus qu'à visser en approche comme dit par paulmarie, puis serrer le plus rapidement possible avec des clés adaptées sinon le gaz part.
Quelques photos ou renseignements supplémentaires comme la réf de la machine UI et UE.
Je croyais que ce système était aboli en Europe et même interdit ?
Mais que voulez-vous faire exactement ?
Citation :
Comment éviter une entrée d'air dans l'unité intérieure d'un climatiseur Mitsubishi
Citation :Une liaison tirée au vide ??? Vous êtes sûr ?
Quand on dévisse l'embout fixé sur cette unité pour le remplacer par l'adaptateur PA, fourni avec la liaison tirée au vide.
Si ce sont des raccords rapides il n'y a plus qu'à visser en approche comme dit par paulmarie, puis serrer le plus rapidement possible avec des clés adaptées sinon le gaz part.

30 juillet 2014 à 16:06
Conseil 3 Forum climatisation
Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Merci Paulmarie,
Donc si je comprends bien, je peux dévisser l'écrou monté d'origine sur l'unité intérieure, il y a une valve qui empêchera l'air d'entrer, le temps de visser l'adaptateur fourni avec la liaison tirée au vide ?
Est-ce bien ça ?
Merci encore et bonne soirée.
Donc si je comprends bien, je peux dévisser l'écrou monté d'origine sur l'unité intérieure, il y a une valve qui empêchera l'air d'entrer, le temps de visser l'adaptateur fourni avec la liaison tirée au vide ?
Est-ce bien ça ?
Merci encore et bonne soirée.
30 juillet 2014 à 16:17
Conseil 4 Forum climatisation
Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Bonsoir,
PL : pourquoi ce système serait aboli ?
Maurus : Oui, mais vérifiez que votre unité est bien compatible avec ce système. Par exemple sur la mienne il est écrit "Cet adaptateur ne peut être enlevé que par un opérateur qualifié", entre la liaison pré-chargée, l’adaptateur PA et le connecteur de l'unité intérieure.
Non, les liaisons ne sont pas tirées au vide, mais pré-chargées en gaz. Si tout cela provient d'un kit, fournis AVEC votre climatiseur (UI et UE), tout doit être compatible.
Attention avec les tubes, c'est délicat j'en ai fait l'expérience.
Paul.
PL : pourquoi ce système serait aboli ?
Maurus : Oui, mais vérifiez que votre unité est bien compatible avec ce système. Par exemple sur la mienne il est écrit "Cet adaptateur ne peut être enlevé que par un opérateur qualifié", entre la liaison pré-chargée, l’adaptateur PA et le connecteur de l'unité intérieure.
Non, les liaisons ne sont pas tirées au vide, mais pré-chargées en gaz. Si tout cela provient d'un kit, fournis AVEC votre climatiseur (UI et UE), tout doit être compatible.
Attention avec les tubes, c'est délicat j'en ai fait l'expérience.
Paul.
30 juillet 2014 à 20:08
Conseil 5 Forum climatisation
Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Rebonjour,
Merci pour vos réponses.
J'ai acheté le climatiseur et la liaison séparément.
Il s'agit d'une liaison EID.sur le site du fabricant, ils disent qu'il s'agit bien d'une liaison tirée au vide, et non préchargée.
Il y a une démo de pose très explicite, sauf le petit détail sur le risque d'entrée d'air dans l'unité intérieure au moment du dévissage de l'écrou pour le remplacer par l'adaptateur PA.
Par ailleurs, il est dit que ces liaisons sont compatibles avec toutes les grandes marques de climatiseurs.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour vos réponses.
J'ai acheté le climatiseur et la liaison séparément.
Il s'agit d'une liaison EID.sur le site du fabricant, ils disent qu'il s'agit bien d'une liaison tirée au vide, et non préchargée.
Il y a une démo de pose très explicite, sauf le petit détail sur le risque d'entrée d'air dans l'unité intérieure au moment du dévissage de l'écrou pour le remplacer par l'adaptateur PA.
Par ailleurs, il est dit que ces liaisons sont compatibles avec toutes les grandes marques de climatiseurs.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 juillet 2014 à 11:56
Conseil 6 Forum climatisation
Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Bonjour.
Ben voilà avec des superbes photos c'est beaucoup plus explicite.
Alors soyons clair les écrous ajoutés ne servent à rien étant donné que l'UI est soit sous azote soit sous vide, mais certainement pas préchargée, donc à partir du moment où on ouvre un circuit frigo il faut absolument effectuer un tirage au vide, donc de ce côté c'est OK, par contre il faudrait savoir ce qu'il y a comme système de raccordement sur l'UE.
La donne peut changer.
Par expérience, plus on rajoute de raccords, plus il y a des risques de fuites, donc moins il y en a meilleur c'est.
Je suppose que le fait de rajouter ces adaptateurs vous évite d'effectuer des dudgeons, mais n’évite en aucun cas le fait de tirer au vide et l'UI et la liaison frigo entre l'UI et l'UE ça c'est impératif.
Cela engendre des soucis ultérieurs d'incondensable et de casse compresseur.
Ben voilà avec des superbes photos c'est beaucoup plus explicite.
Alors soyons clair les écrous ajoutés ne servent à rien étant donné que l'UI est soit sous azote soit sous vide, mais certainement pas préchargée, donc à partir du moment où on ouvre un circuit frigo il faut absolument effectuer un tirage au vide, donc de ce côté c'est OK, par contre il faudrait savoir ce qu'il y a comme système de raccordement sur l'UE.
La donne peut changer.
Par expérience, plus on rajoute de raccords, plus il y a des risques de fuites, donc moins il y en a meilleur c'est.
Je suppose que le fait de rajouter ces adaptateurs vous évite d'effectuer des dudgeons, mais n’évite en aucun cas le fait de tirer au vide et l'UI et la liaison frigo entre l'UI et l'UE ça c'est impératif.
Cela engendre des soucis ultérieurs d'incondensable et de casse compresseur.
31 juillet 2014 à 17:26
Conseil 7 Forum climatisation
Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Bonsoir PL.
Je comprends bien que vous devez être chauffagiste et que vous plaidez pour votre paroisse !
Mais ne faites pas semblant de ne pas comprendre les questions posées, cela est agaçant !
Soyez rassuré il y a suffisamment de gens qui n'aiment pas bricoler ou ne veulent pas, pour que la profession continue à bien gagner sa vie !
Bonne soirée.
Je comprends bien que vous devez être chauffagiste et que vous plaidez pour votre paroisse !
Mais ne faites pas semblant de ne pas comprendre les questions posées, cela est agaçant !
Soyez rassuré il y a suffisamment de gens qui n'aiment pas bricoler ou ne veulent pas, pour que la profession continue à bien gagner sa vie !
Bonne soirée.
31 juillet 2014 à 20:36
Conseil 8 Forum climatisation
Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Bonjour,
J'ai monté ce système il y a 3 ans avec clim Toshiba.
Vous retirez le bouchon en plastique et le cache en alu et vous raccordez et serrez fortement (voir vidéo site eid).
Une fois tout bien serré vous ouvrez le gaz unité extérieur et un bon conseil vérifiez bien si pas fuite de gaz avec une bombe ou produit vaisselle. Mettre la clim en chaud pour faire monter en pression et vérifier plusieurs fois à 1h d'intervalle et encore une fois le lendemain.
Aucune bulle doit s'échapper du circuit sinon resserrer (important de bien vérifier aux raccords).
Voilà si vous voulez d'autres renseignements...
Bon montage...
J'ai monté ce système il y a 3 ans avec clim Toshiba.
Vous retirez le bouchon en plastique et le cache en alu et vous raccordez et serrez fortement (voir vidéo site eid).
Une fois tout bien serré vous ouvrez le gaz unité extérieur et un bon conseil vérifiez bien si pas fuite de gaz avec une bombe ou produit vaisselle. Mettre la clim en chaud pour faire monter en pression et vérifier plusieurs fois à 1h d'intervalle et encore une fois le lendemain.
Aucune bulle doit s'échapper du circuit sinon resserrer (important de bien vérifier aux raccords).
Voilà si vous voulez d'autres renseignements...
Bon montage...
01 août 2014 à 08:10
Conseil 9 Forum climatisation
Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Bonjour. Agaçant ou pas et je ne fais pas semblant de ne pas vous répondre et d’ailleurs je vous ai répondu.
C'est simple comme je vous l'ai dis et pour vous éviter des ennuis ultérieurs, à partir du moment ou vous enlevez les deux bouchon comme vous l'avez marqué sur la 1ère photo de l'UI et que vous mettez donc ces deux bouchons à opercule le circuit à été ouvert il est donc obligatoire de tirer au vide si vous mettez les bouchons auto perceur sur l'UI comme vous voulez le faire.
Si vous ne voulez pas comprendre que ce que vous voulez faire ne sert à rien et bien à vous de choisir, et même dans le futur car ces opercules n’empêcheront pas le gaz de partir en cas de démontage ultérieur.
Oui je suis un professionnel dans le métier de frigoriste et depuis plus de 30 ans.
Et je défends ma corporation je pense que vous faites de même dans la vôtre, et je n'ai pas la prétention de savoir votre métier. c'est pourquoi je vous conseille ce que je vous est écrit.
Maintenant vous êtes libre de faire comme bon vous semble.
Bonne journée.
C'est simple comme je vous l'ai dis et pour vous éviter des ennuis ultérieurs, à partir du moment ou vous enlevez les deux bouchon comme vous l'avez marqué sur la 1ère photo de l'UI et que vous mettez donc ces deux bouchons à opercule le circuit à été ouvert il est donc obligatoire de tirer au vide si vous mettez les bouchons auto perceur sur l'UI comme vous voulez le faire.
Si vous ne voulez pas comprendre que ce que vous voulez faire ne sert à rien et bien à vous de choisir, et même dans le futur car ces opercules n’empêcheront pas le gaz de partir en cas de démontage ultérieur.
Oui je suis un professionnel dans le métier de frigoriste et depuis plus de 30 ans.
Et je défends ma corporation je pense que vous faites de même dans la vôtre, et je n'ai pas la prétention de savoir votre métier. c'est pourquoi je vous conseille ce que je vous est écrit.
Maintenant vous êtes libre de faire comme bon vous semble.
Bonne journée.
01 août 2014 à 14:05
Conseil 10 Forum climatisation
Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Bonsoir,
Tout semble indiquer que c'est la bonne méthode.
Pour la vérification des fuites, je rejoins ppp47 : utilisez de l'eau avec du liquide vaisselle dilué, que vous appliquez à l'aide d'un pinceau propre sur les différents raccords. Observez éventuellement avec un miroir ou une loupe.
Tenez nous au courant,
Paul.
Tout semble indiquer que c'est la bonne méthode.
Pour la vérification des fuites, je rejoins ppp47 : utilisez de l'eau avec du liquide vaisselle dilué, que vous appliquez à l'aide d'un pinceau propre sur les différents raccords. Observez éventuellement avec un miroir ou une loupe.
Tenez nous au courant,
Paul.
01 août 2014 à 20:29
Conseil 11 Forum climatisation
Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Bonsoir.
Super !!! et le tirage au vide ? Pour la vie de votre compresseur dans la vie future ? Agaçant !!
Super !!! et le tirage au vide ? Pour la vie de votre compresseur dans la vie future ? Agaçant !!
05 août 2014 à 20:15
Conseil 12 Forum climatisation
Invité

Conseils climatiseur Mitsubishi liaison préchargée
Invité

Bonjour MAURUS,
Je souhaite installer une climatisation avec ce système de liaison tirée au vide mais je voudrais savoir si votre système fonctionne toujours aussi bien qu'au début ?
Cordialement.
Je souhaite installer une climatisation avec ce système de liaison tirée au vide mais je voudrais savoir si votre système fonctionne toujours aussi bien qu'au début ?
Cordialement.
28 juillet 2017 à 15:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 2. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 3. Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating
- N°2976 : Bonjour à tous. Je possède un ensemble inverter Mitsubishi hyper heating msz-fh50ve+muz-fh50vehz. Il s’avère que celui-ci ne fait ni de chaud ni de froid. Aucun défaut sur l'UI. Un seul tuyau chauffe ou refroidit selon...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi
- N°1905 : Bonjour, Je possède une clim Mitsubishi Climatiseur hyper heating MSZ-FH25VE+MUZ-25FH pour la véranda, installée en sept 2012 et je voudrais baisser la température de consigne vers 12 °C. Or le minimum est 16°C. C'est...
- 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 7. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 8. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 9. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite