Question Forum Dépannage Climatisation : Changement de consommation en mode veille

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Bonjour à tous.

Je sais que ce sujet a déjà été traité il y a pas mal de temps mais mon cas concerne ma consommation avant mon compteur Linky était de 50w 60w j'en suis sûr car à l'époque pour un problème de surdimensionnement de ma pompe à chaleur j'ai dû faire tout un tas de relevé dont la puissance en veille.
Alors je voulais savoir s'il était normal d'avoir une valeur de 200va au compteur Linky, peut-être qu'il calcule différemment ou pensez-vous que ma pompe à chaleur a peut-être un souci qui pourrait causer une hausse de cette consommation je ne suis pas très douée pour l'électronique.
Cordialement. starlight
19 novembre 2019 à 10:50
Forum Climatisation Réponse 1

Changement de consommation en mode veille

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Sur votre compteur, vous devez avoir un sous-menu qui donne les Watts et non les VA(Volts.Ampères). Que donne cette autre indication (en W)?
19 novembre 2019 à 14:08
Forum Climatisation Réponse 2

Changement de consommation en mode veille

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Bonjour Dom.
Vous parlez du compteur Linky je vais regarder ce soir si je trouve.
19 novembre 2019 à 14:38
Forum Climatisation Réponse 3

Changement de consommation en mode veille

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Je viens de les contacter et apparemment il n'y a pas l'option sur le compteur mais j'ai de collègues au boulot qui s'y connaissent un peu plus que moi, il me parle d'un cos phi qui est propre à chaque appareil et cela modifiait la valeur en VA et ce serait pour ça que je n'ai pas les mêmes valeurs en W et en VA.
19 novembre 2019 à 16:23
Forum Climatisation Réponse 4

Changement de consommation en mode veille

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Je viens de chercher une doc Linky. Effectivement, on ne peut pas connaître la puissance instantanée, et c'est proprement scandaleux pour un appareil aussi "évolué". On peut éventuellement s'en tirer en chronométrant l'intervalle entre 2 flash de la LED, mais c'est un retour en arrière de 30 ans. Les compteurs électroniques récents permettaient d'avoir ces infos, voir ci dessous pour un Landys&Gyr.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
compteur  Landys&Gyr puissance instantanée

20 novembre 2019 à 08:37
Forum Climatisation Réponse 5

Changement de consommation en mode veille


Invité
invité
Bonjour.
C'est vrai qu'à l'avenir ça va être compliqué de faire des relevés quand il y aura des problèmes et comme vous dites il y a des fois où l'on refait marche arrière.
20 novembre 2019 à 10:11
Forum Climatisation Réponse 6

Changement de consommation en mode veille

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, pour Starlight, pour comparer avec ma clim LG en mode ventilation, fan 1/5 :
1) L'UI affiche les kW en appuyant 3s sur le bouton ENERGY CTRL, résultat :
Citation :
0,0

2) Sur l'appli LG Diagnosis, fan sur 1/5 :
Citation :
Operation mode : Fan
Fan speed : Low
Input voltage = 232V
Input Current = 0,2A
Ça donnerait environ 50 VA.
3) Avec un vrai appareil de mesure : à faire...
20 novembre 2019 à 10:45
Forum Climatisation Réponse 7

Changement de consommation en mode veille

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
3) avec un vrai appareil de mesure :
231.0 V rms
0,2 A rms
14,6W
-23,1VAR
39,4VA

En veille :
0,0 W
0,0VAR
0,0 VA

Conclusion : la mesure de courant par LG Diagnosis semble correcte.
20 novembre 2019 à 21:10
Forum Climatisation Réponse 8

Changement de consommation en mode veille

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Pour Starlight, la conso en veille de 200 VA affichée par le Linky pourrait-elle provenir d'autres consommateurs ?
20 novembre 2019 à 21:15
Forum Climatisation Réponse 9

Changement de consommation en mode veille

starlight
Membre inscrit
starlight
39 messages
Bonjour tam.
Tout d'abord mon système est un multi split 6 exactement après mon installation est en triphasée, je m'explique mon circuit électrique est reparti sur trois phases mais ma pompe à chaleur ne fonctionne pas en tri, c'est juste pour la répartition, de là elle fonctionne avec 2 autres appareils sur une seule des phases, donc pour avoir mes valeurs je déconnectais les 2 autres et retrouvais mes valeurs de la pompe.
Qui était de 50 à 60 W sur mon ancien compteur.
Ce qui m'étonne dans vos relevés c'est que vous dites 0 en veille alors que normalement il y a une résistance qui chauffe l'huile qui est en marche constante.
21 novembre 2019 à 07:50
Forum Climatisation Réponse 10

Changement de consommation en mode veille

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
Bien noté que votre arrivée est en tri, que votre clim est raccordée en mono et que les 200 VA affichés le sont avec la seule clim en service, et ce sur les 3 phases.

Effectivement j'avais lu sur ce forum l'existence d'une résistance de réchauffage de l'huile du compresseur. Cette résistance n'était visiblement pas en chauffe lors de ma mesure, clim en veille.
21 novembre 2019 à 18:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 2. Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille
    N°1595 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une pompe à chaleur à mon domicile et je m'aperçois que celle-ci consomme 187W en veille (c'est-à-dire tout split éteint). Je suis très surpris par la consommation. Je pense a un...
  • 3. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 4. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 5. Clim Mitsubishi consommation électrique à l'arrêt
    N°3875 : Salut à tous, Une interrogation. Une clim réversible (1 MSZ-SF15VA + 1 MSZ-FH25VE) consomme combien au repos ? Et par rapport à cette consommation n'est-il pas judicieux de mettre le disjoncteur sur OFF ? Surtout à...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 8. Consommation d'énergie trop importante climatisation
    N°3599 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et je note des compétences très pointues des membres du forum. J’aimerais vous soumettre mon problème. Et vous remercier par avance pour vos avis. J'ai un problème à propos d'une...
  • 9. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 10. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
>>> Résultats suivants pour : Changement de consommation en mode veille >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite