Question Forum Climatisation : Climatisation couper l'électricité dans résidence secondaire
Bonjour.
J'ai fait installer une clim Mitsubishi dans ma résidence secondaire.
Je coupe l'électricité quand je n'y suis pas.
Je mets en route la clim quand j'arrive.
Y a-t-il un inconvénient à faire cela ?
Cordialement.
J'ai fait installer une clim Mitsubishi dans ma résidence secondaire.
Je coupe l'électricité quand je n'y suis pas.
Je mets en route la clim quand j'arrive.
Y a-t-il un inconvénient à faire cela ?
Cordialement.
07 mars 2021 à 10:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation couper l'électricité dans résidence secondaire
Bonjour.
Tout dépend de la fréquence des allées venues... mais uniquement sur un plan économique.
Autrement techniquement non.
Tout dépend de la fréquence des allées venues... mais uniquement sur un plan économique.
Autrement techniquement non.
07 mars 2021 à 20:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation couper l'électricité dans résidence secondaire
J'ai lu sur ce forum qu'il fallait chauffer l'huile de carter avant de démarrer le compresseur.
Et que la durée de cette chauffe était de 5mn, 5h, 24h ??? suivant les intervenants.
Mais peut-être que les modèles récents de clim n'ont plus ce problème.
Et que la durée de cette chauffe était de 5mn, 5h, 24h ??? suivant les intervenants.
Mais peut-être que les modèles récents de clim n'ont plus ce problème.
08 mars 2021 à 09:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation couper l'électricité dans résidence secondaire
Bonjour.
Pas vraiment d'inconvénient. Toutefois en hiver, il est conseillé de mettre sous tension quelques heures avant le démarrage, pour que le compresseur puisse être "préchauffé", par sa résistance de carter. Cela dit il y a des machines qui n'en ont pas. Si vous donnez la référence de l'UE, on pourra vous dire s'il y en a une. S'il n'y en a pas, vous pouvez mettre en marche directement.
Pas vraiment d'inconvénient. Toutefois en hiver, il est conseillé de mettre sous tension quelques heures avant le démarrage, pour que le compresseur puisse être "préchauffé", par sa résistance de carter. Cela dit il y a des machines qui n'en ont pas. Si vous donnez la référence de l'UE, on pourra vous dire s'il y en a une. S'il n'y en a pas, vous pouvez mettre en marche directement.
08 mars 2021 à 10:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation couper l'électricité dans résidence secondaire
Bonjour.
Voici les références :
Mitsubishi Electric MXZ-4F80VF2-E1 avec 4X MFZ-KT25VG-E1
Cordialement.
Voici les références :
Mitsubishi Electric MXZ-4F80VF2-E1 avec 4X MFZ-KT25VG-E1
Cordialement.
08 mars 2021 à 15:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation couper l'électricité dans résidence secondaire
Cette machine (UE) n'a pas de résistance de carter ("crankcase heater").
08 mars 2021 à 18:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation couper l'électricité dans résidence secondaire
Merci pour cette info. Me voilà rassuré.
08 mars 2021 à 19:53
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation couper l'électricité dans résidence secondaire
Bonjour.
Je me pose exactement la même question, je suis dans le même cas, ma question est est-ce que je peux rallumer le disjoncteur de ma clim et l'utiliser immédiatement, même en hiver.
Mon modèle de clim est Mitsubishi MXZ-2F53VF4.
Merci de vos réponses.
Je me pose exactement la même question, je suis dans le même cas, ma question est est-ce que je peux rallumer le disjoncteur de ma clim et l'utiliser immédiatement, même en hiver.
Mon modèle de clim est Mitsubishi MXZ-2F53VF4.
Merci de vos réponses.
08 novembre 2024 à 17:00
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation couper l'électricité dans résidence secondaire
Bonjour.
Votre machine (bisplit) est de la même famille que celle ci-dessus (quadrisplit). Donc même fonctionnement. Pour vous assurer de ce point, coupez le jus quelques heures, puis remettez sous tension et voyez avec votre compteur EDF ce qu'elle consomme, en ne tenant pas compte des 30 premières secondes (réinitialisation). Si moins de 15W, pas de préchauffage. Si plutôt 60 ou 80, alors il y a préchauffage. Chez certaines marques, la carte envoie un peu de jus dans le compresseur pour le faire chauffer (sans qu'il ne démarre).
Votre machine (bisplit) est de la même famille que celle ci-dessus (quadrisplit). Donc même fonctionnement. Pour vous assurer de ce point, coupez le jus quelques heures, puis remettez sous tension et voyez avec votre compteur EDF ce qu'elle consomme, en ne tenant pas compte des 30 premières secondes (réinitialisation). Si moins de 15W, pas de préchauffage. Si plutôt 60 ou 80, alors il y a préchauffage. Chez certaines marques, la carte envoie un peu de jus dans le compresseur pour le faire chauffer (sans qu'il ne démarre).
09 novembre 2024 à 09:05
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation couper l'électricité dans résidence secondaire
Bonjour, j'ai une consommation d'environ 40W en veille.
Il se peut qu'il y ait une résistance de préchauffage. Je n'ai rien trouvé dans la notice à ce sujet.
Il se peut qu'il y ait une résistance de préchauffage. Je n'ai rien trouvé dans la notice à ce sujet.
09 novembre 2024 à 11:50
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation couper l'électricité dans résidence secondaire
Bonjour.
J'ai estimé une conso de 3W par split et de 9W pour l'UE, ce qui donnait 15W, mais mon estimation est peut-être fausse, les circuits pourraient être un peu plus gourmands. Si on se base sur mon hypothèse première, cela laisserait 25W pour préchauffer le compresseur, et ça me semble un peu faible compte tenu de son poids en ferraille. Donc pour moi pas de préchauffage.
Eventuellement, répéter la manip quand il fera -2 / -5 dehors, peut-être que la fonction est thermostatée.
J'ai estimé une conso de 3W par split et de 9W pour l'UE, ce qui donnait 15W, mais mon estimation est peut-être fausse, les circuits pourraient être un peu plus gourmands. Si on se base sur mon hypothèse première, cela laisserait 25W pour préchauffer le compresseur, et ça me semble un peu faible compte tenu de son poids en ferraille. Donc pour moi pas de préchauffage.
Eventuellement, répéter la manip quand il fera -2 / -5 dehors, peut-être que la fonction est thermostatée.
10 novembre 2024 à 12:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 2. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 3. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
- 4. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 5. Calcul Self L de l'enroulement secondaire
- N°5675 : Bonjour. Calcul Self L enroulement secondaire. Pulsation w = 2xPIxFreq = 314 Mesures I = 2,68A, VL = 233V, VC = 341V, R = 5 ohms Calculs : I = VCxCxw = 2,70A voisin de I mesuré L = racine(VL/I)^2 - R^2) = 0,27H Z = (VC -...
- 6. Economies électricité clim réversible Samsung
- N°2218 : Bonjour. Comment optimiser et bien se servir de sa clim réversible Samsung et moins dépenser en kW, donc en électricité en hiver ? Merci de vos réponses.
- 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 8. Problème clim Airton erreur P9 et ou EA
- N°3057 : Bonjour, J'ai un problème nouveau sur une clim inverter TAC 12 CHSA/CI... Elle a dans un premier temps, sur une demande de mise en chauffage affichée le code P9 et après soit l'avoir coupée soit l'avoir disjonctée le code...
- 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 10. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite