Question Forum Dépannage PAC : Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Bonjour,
Je viens de faire installer une pompe à chaleur Mitsubishi et se déclenche très souvent, c'est à dire elle fonctionne 5 minutes s'arrête 3 minutes et reprend.
Est-ce normal ?
Merci de votre réponse.
Je viens de faire installer une pompe à chaleur Mitsubishi et se déclenche très souvent, c'est à dire elle fonctionne 5 minutes s'arrête 3 minutes et reprend.
Est-ce normal ?
Merci de votre réponse.
22 novembre 2015 à 15:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Bonjour.
Non le fonctionnement n'est pas normal.
Je verrais bien des courts cycles dus à une clim trop puissante ou installée au mauvais endroit.
1: Quand la clim fonctionne, le soufflage est-il chaud voire très chaud ?
2: Avez-vous essayé en tout petite vitesse et chauffage à fond ?
Un plan de votre installation, avec les réf de vos machines pourraient nous aider.
Non le fonctionnement n'est pas normal.
Je verrais bien des courts cycles dus à une clim trop puissante ou installée au mauvais endroit.
1: Quand la clim fonctionne, le soufflage est-il chaud voire très chaud ?
2: Avez-vous essayé en tout petite vitesse et chauffage à fond ?
Un plan de votre installation, avec les réf de vos machines pourraient nous aider.
22 novembre 2015 à 16:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Bonsoir,
Je suis d'accord avec PL, soit surdimensionnée pour la pièce ou peut-être un canapé placé devant ou un meuble qui favorise de ce fait la stratification de l'air au niveau du Split (en terme plus simple une chose placée devant le Split qui empêche l'air de ce diffuser dans la pièce).
Cordialement. cathars
Je suis d'accord avec PL, soit surdimensionnée pour la pièce ou peut-être un canapé placé devant ou un meuble qui favorise de ce fait la stratification de l'air au niveau du Split (en terme plus simple une chose placée devant le Split qui empêche l'air de ce diffuser dans la pièce).
Cordialement. cathars
22 novembre 2015 à 20:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Bonsoir,
Ma pompe à chaleur est une Mitsubishi Zubadan 14 kW avec module hydraulique ECODAM et groupe extérieur thermostat intégré inverter.
Ma pompe à chaleur est une Mitsubishi Zubadan 14 kW avec module hydraulique ECODAM et groupe extérieur thermostat intégré inverter.
22 novembre 2015 à 22:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Bonjour,
Vous avez une PAC air/eau et elle réagit comme une chaudière.
C'est à dire qu"en mode chaud lorsque la température descend en dessous de ce qui est programmé, elle se remet en route pour maintenir le température du circuit, et suivant où vous êtes en ce moment cela ne me paraît pas anormal.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Vous avez une PAC air/eau et elle réagit comme une chaudière.
C'est à dire qu"en mode chaud lorsque la température descend en dessous de ce qui est programmé, elle se remet en route pour maintenir le température du circuit, et suivant où vous êtes en ce moment cela ne me paraît pas anormal.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
23 novembre 2015 à 07:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Invité

Bonjour,
Il n'y a absolument rien de normal avec un tel fonctionnement.
Votre PAC fonctionne en court que dis-je... en très court cycle surtout que c'est une inverter.
Nous avons déjà évoqué les répercussions des courts cycles sur les compresseurs, le confort et la consommation électrique de nombreuses fois.
En gros votre PAC fonctionne comme une vulgaire tout au rien et n'adapte pas sa puissance.
Pourquoi ?
Soit comme indiqué par PL et cathars, à cause d'un surdimensionnement.
Soit à cause de la régulation.
Mais dans l’état actuel on ne peut dire avec certitude ceci ou cela (bien que nous ayons déjà une idée de la cause).
Décrivez nous votre logement ainsi que votre installation.
Logement : Surface de celui-ci, hauteur sous plafond, altitude et région, isolation, année de construction épaississeur des murs, fenêtres et Baies vitrées, exposition, consigne souhaitée etc. Bref de quoi faire un bilan simplifié quoi.
Installation :
Décrivez-nous les composants de celle-ci, quel type d’émetteurs ? PC, radiateur ? Autre ? Ballon tampon ou pas (mais bon je pense que vous en avez pas) les courts cycles font penser à une production en instantané.
V3V ? Bref le maximum de détails.
Dans votre cas un ballon tampon pourrait redonner de l'inertie et permettre des cycles on/off plus longs.
Une optimisation de la régulation offrira une meilleure adéquation entre besoin thermique/puissance calorifique.
Votre PAC fait 14 kW, pour de l'inverter on prévoit un volume tampon de 10 ou 15 L/ kW, donc un volume de 210 L sera le bienvenu mais un 300L serait formidable.
Cordialement.
En fonction de vos détails nous pourrions avancer dans le diagnostic et les solutions à apporter.
Cordialement.
Adelclimatisation
Il n'y a absolument rien de normal avec un tel fonctionnement.
Votre PAC fonctionne en court que dis-je... en très court cycle surtout que c'est une inverter.
Nous avons déjà évoqué les répercussions des courts cycles sur les compresseurs, le confort et la consommation électrique de nombreuses fois.
En gros votre PAC fonctionne comme une vulgaire tout au rien et n'adapte pas sa puissance.
Pourquoi ?
Soit comme indiqué par PL et cathars, à cause d'un surdimensionnement.
Soit à cause de la régulation.
Mais dans l’état actuel on ne peut dire avec certitude ceci ou cela (bien que nous ayons déjà une idée de la cause).
Décrivez nous votre logement ainsi que votre installation.
Logement : Surface de celui-ci, hauteur sous plafond, altitude et région, isolation, année de construction épaississeur des murs, fenêtres et Baies vitrées, exposition, consigne souhaitée etc. Bref de quoi faire un bilan simplifié quoi.
Installation :
Décrivez-nous les composants de celle-ci, quel type d’émetteurs ? PC, radiateur ? Autre ? Ballon tampon ou pas (mais bon je pense que vous en avez pas) les courts cycles font penser à une production en instantané.
V3V ? Bref le maximum de détails.
Dans votre cas un ballon tampon pourrait redonner de l'inertie et permettre des cycles on/off plus longs.
Une optimisation de la régulation offrira une meilleure adéquation entre besoin thermique/puissance calorifique.
Votre PAC fait 14 kW, pour de l'inverter on prévoit un volume tampon de 10 ou 15 L/ kW, donc un volume de 210 L sera le bienvenu mais un 300L serait formidable.

Cordialement.
En fonction de vos détails nous pourrions avancer dans le diagnostic et les solutions à apporter.
Cordialement.
Adelclimatisation
23 novembre 2015 à 15:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Bonsoir,
J'ai une surface à chauffer de 170 m², j'ai une hauteur sous plafond de 2.80m, j'ai une partie en radiateur en fonte et d'autres en tôle.
Je suis en Charente Maritime, ce matin j'avais -1 voire -2°.
C'est une maison qui date de 1803, elle est exposée sud ouest, épaisseur des murs 50, j'ai une partie des ouvertures en double vitrage par partout, j'ai une isolation sous plafond.
Cordialement.
J'ai une surface à chauffer de 170 m², j'ai une hauteur sous plafond de 2.80m, j'ai une partie en radiateur en fonte et d'autres en tôle.
Je suis en Charente Maritime, ce matin j'avais -1 voire -2°.
C'est une maison qui date de 1803, elle est exposée sud ouest, épaisseur des murs 50, j'ai une partie des ouvertures en double vitrage par partout, j'ai une isolation sous plafond.
Cordialement.
23 novembre 2015 à 21:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 4. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 5. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 6. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 8. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 10. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite