Question Forum Dépannage Climatisation : Défaut E04 clim Toshiba

Maximus10
Membre inscrit
Maximus10
6 messages
Bonjour.

J’ai RAV-GM1101ATPE / RAV-RM1101BTPE et cette nuit le disjoncteur de la clim et celui de maison se sont enclenchés.

En rallumant la clim j’ai un défaut 1-1. E04 j’ai vérifié les 3 fils (câble entre le module intérieur et extérieur) et celui sur la borne 2 était desserré.

J’ai vérifié les fusibles RAS et aucune led n’est allumé sur le groupe extérieur.
A savoir que c’est une installation qui date du mois de juillet funk.
Merci pour votre aide.
17 septembre 2021 à 12:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut E04 clim Toshiba

Maximus10
Membre inscrit
Maximus10
6 messages
Bonjour.
Tout d'abord, pour mon premier message ici, je tiens à remercier ceux qui aident.
Bonne continuation.
17 septembre 2021 à 17:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut E04 clim Toshiba

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Arrêtez votre PAC et faites un déclenchement manuel du disjoncteur général qui alimente votre PAC pendant 5 minutes.
Puis après enclenchement du disjoncteur, remettez en service votre PAC, ceci dans le but d'effacer le défaut de la mémoire interne.
Au-delà, faites intervenir votre installateur, car votre installation doit être sous garantie.

Cordialement, JIMA
17 septembre 2021 à 18:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut E04 clim Toshiba

Maximus10
Membre inscrit
Maximus10
6 messages
Bonjour.

Effectivement mon installation est sous garantie.
Mon installateur me parle de la carte qui est HS sur l'unité extérieur qu’il va la commander.
Mais que ça risque de se reproduire, les pacs sont sensibles aux éclairs ?

J’ai une Clim à proximité qui fonctionne correctement et n’a pas souffert de l'orage.
Cordialement.
17 septembre 2021 à 19:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut E04 clim Toshiba

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Les pacs sont sensibles aux micro-coupures et en plus la vôtre avait un fil de communication qui présentait un faux contact, les deux phénomènes conjugués ont probablement conduit à cette panne.

Assurez-vous que le réseau électrique de votre installation soit stable et qu'il ne soit soumis à des micro- coupures fréquentes sinon votre installateur mettra en cause permanente votre réseau et là vous risquez de ne pas trouver de solution à votre problème.

Soyons positif, le réseau électrique français est assez fiable concernant les micro-coupures.
Cordialement, JIMA
17 septembre 2021 à 20:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut E04 clim Toshiba

Maximus10
Membre inscrit
Maximus10
6 messages
Bonjour.
Je vous confirme que le réseau électrique français est stable, réside la question du compteur Linky.

Maintenant, les installateurs ne devraient-ils pas vérifier la mise à la terre avant le raccordement ?
Comment sont protégées la plupart des installations ? Et quelle protection vous préconisez ?

J'ai posé un inter différentiel type A avec un disjoncteur de 32A courbe C.
Merci pour aide.
19 septembre 2021 à 11:50
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut E04 clim Toshiba

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Le compteur Linky fonctionne avec une carte sim comme tout téléphone portable donc pas de problème de ce côté.
Le compteur Linky coupe l'alimentation d'une installation brusquement et n'entraîne pas de micro-coupure.

Votre installation est correcte puisque le disjoncteur différentiel fonctionne bien.
Pas de crainte pour votre disjoncteur, il est bien calibré.

Suite à la manip de coupure du disjoncteur, votre PAC est-elle repartie ?
Cordialement, JIMA
20 septembre 2021 à 11:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut E04 clim Toshiba

Maximus10
Membre inscrit
Maximus10
6 messages
Bonjour.
Non malheureusement elle n'est pas repartie. Ils me parlent de carte sur l'unité extérieure HS.
Plutôt l'impression qu’ils ne sont pas au point techniquement.

Avez-vous un test que je peux faire pour confirmer leur carte ?
Merci de votre aide.
20 septembre 2021 à 12:15
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut E04 clim Toshiba

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Les deux cartes UI et UE dialoguent ensemble, et il est difficile de savoir laquelle est en défaut sans un oscilloscope.
Votre matériel étant sous garantie, laissez faire votre installateur.

S'il commande la mauvaise carte, votre installation ne fonctionnera pas et il devra commander la carte complémentaire.
Tenez nous informés de la suite.
Cordialement, JIMA
20 septembre 2021 à 17:18
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut E04 clim Toshiba

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Si vous avez pris un coup de foudre il est clair que la carte n'aura pas résisté.
En effet la tension de la foudre peut atteindre 100 millions de volts, son intensité 200 000 ampères et sa température 30 000 °C !
Montez le cas échéant un parafoudre de bonne facture (Legrand, Schneider) pas du premier prix de magasins de bricolage.

Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2021 à 18:39
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut E04 clim Toshiba

Maximus10
Membre inscrit
Maximus10
6 messages
Bonsoir.
Merci pour votre réponse, les 2 clims et plusieurs équipements électroniques (alarme, ordi…) sont sur la même boucle de terre et pas de cratère dans le jardin.

Je n'ai pas de réponses de l'installateur, et aucun délai pour la carte.
Vous tiens informé de la suite des événements et surtout la raison de la panne.

Pour les pro, vous avez quoi comme retour les PAC Toshiba ?
Salutations.
20 septembre 2021 à 21:34
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut E04 clim Toshiba

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Toshiba est une bonne marque.
21 septembre 2021 à 07:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
    N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
  • 2. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 3. Clim réversible Toshiba défaut console UFV 13
    N°3988 : Bonjour, Clim réversible Toshiba, avec 3 consoles et une unité extérieure. Consoles : 2 ufv 13, et, 1 ufv 18. J'ai une console dans le salon, sur laquelle ne coule pas d'eau des condensats, ni en sortie de tuyau ni par...
  • 4. Mise en défaut climatisation Toshiba
    N°6182 : Bonjour. Nous avons chez nous une climatisation de la marque Toshiba, nous avons à l’étage une unité extérieure Multi Split sur laquelle nous n’avons pour l’instant branché qu’une seule unité intérieure. Notre...
  • 5. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
    N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
  • 6. Problème défaut 3 et 21 climatiseur inverter Toshiba
    N°9636 : Bonjour. Depuis l'installation de notre climatiseur Toshiba il y a 5 ans, j'ai toujours le défaut 3 et 21 qui se mettent en mode chauffage. L'installateur n'est pas mis en cause puisque 3 experts mandatés par l'assurance...
  • 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 8. Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter
    N°3145 : Bonjour à tous, En début de mois, mon Toshiba inverter marchait très bien en chaud et en froid mais il y a une semaine, il devait faire du chaud au réveil et en fait il ne fait que ventiler de l'air ambiant. Mon UE est un...
  • 9. Code erreur E18 clim Toshiba
    N°7016 : Bonjour. J’ai une clim réversible avec split Toshiba modèle RAVSM140ATE. Un code erreur E18, pas de mise en marche possible. Le compresseur est neuf, elle a fonctionné quelques mois, un réparateur m’a fait un devis de...
  • 10. Panne climatiseur inverter Toshiba
    N°2817 : Bonjour. J'ai un climatiseur inverter Toshiba en panne. Lorsque j'ai voulu le mettre en route le voyant orange opération s'est allumé ainsi que le voyant vert timer ils se sont mis à clignoter tous les 2 et pas d'air frais,...
>>> Résultats suivants pour : Défaut E04 clim Toshiba >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
plafonnier cuisineforum depannage climatisationcomposant electronique cmsraccord climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite