Défaut de fonctionnement PAC Thermoseme TE 90

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5299

Question Forum Climatisation : Défaut de fonctionnement PAC Thermoseme TE 90

fifi39
Membre inscrit
fifi39
5 messages
Bonjour,

Mon unité intérieure s'arrête plusieurs fois par jour depuis quelque temps et se met à clignoter 8 fois sur la led rouge.
Ayant acquis la maison avec cette installation, je n'ai aucune documentation et ne comprends pas ce qu'il se passe.

Toutefois, j'arrive à relancer le fonctionnement du chauffage en appuyant sur arrêt de la télécommande et après avoir attendu quelques secondes.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de l'origine de ce dysfonctionnement ?
D'avance merci.
18 avril 2019 à 14:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut de fonctionnement PAC Thermoseme TE 90

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Une programmation ?
18 avril 2019 à 21:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut de fonctionnement PAC Thermoseme TE 90

fifi39
Membre inscrit
fifi39
5 messages
Bonjour,

Ma question portait plutôt sur la signification de ce clignotement : que veulent dire ces huits clignotements ?
Par ailleurs, je vous remercie pour votre réponse sous forme de question dont je ne comprends pas le sens, pourriez-vous être plus explicite ?
19 avril 2019 à 09:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut de fonctionnement PAC Thermoseme TE 90

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Il voulait dire "peut-être qu'une programmation marche/arrêt a été faite (éventuellement par inadvertance) et que c'est elle qui coupe". Perso, je n'y crois pas trop.

Quand vous avez le problème, allez voir dans l'unité extérieure, il y a des LED de diagnostic, qui pourront donner plus de renseignements, quelquefois, il y a même un tableau explicatif sous le cache supérieur.

Cordialement, Dom.
19 avril 2019 à 09:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut de fonctionnement PAC Thermoseme TE 90

fifi39
Membre inscrit
fifi39
5 messages
Bonsoir,

Suite à votre conseil j'ai soulevé les capots de l'UE et j'ai constaté le clignotement de la led de droite lorsque le fonctionnement est en défaut LD301.
La photo de l'UE a été prise lorsque les unités étaient en service normal, d'ailleurs à certains moments les trois leds sont allumées en continu, sur la photo seules les leds extérieures sont allumées en continu mais le chauffage fonctionne.
L'autre photo indique le led qui clignote huit fois lors du défaut sur l'UI.
Que cela veut-il bien dire ?
Cordialement.
Ph.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage PAC Thermoseme te 90dépannage pompe à chaleur Thermoseme TE 90

Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation
21 avril 2019 à 20:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut de fonctionnement PAC Thermoseme TE 90

fifi39
Membre inscrit
fifi39
5 messages
Bonsoir,

J'ai fait de nouvelles investigations ce soir et par recoupement je m'aperçois que le défaut (arrêt de l'UI avec clignotement 8x) arrive lorsque le volet bas de l'UI (qui apparemment serait un SEC-71) ne remonte pas contre le contacteur de fin de course lors de la phase de démarrage.
Cela viendrait-il uniquement du petit moteur de volet ou d'une autre source de défaut plus en amont ?
Merci pour votre éclairage.
Cordialement.
Ph.
23 avril 2019 à 21:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut de fonctionnement PAC Thermoseme TE 90

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

En fait, je n'ai pas la correspondance Thermoseme/Hitachi, et la plupart des Hitachi ne connaissent pas 8 clignotements. Mais, au vu de ce que vous avez observé, il semblerait que vous ayez tapé dans le mille. Voir pour cela les questions 5267, 3728 et 5133.

Cordialement, Dom.
24 avril 2019 à 01:23
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut de fonctionnement PAC Thermoseme TE 90

fifi39
Membre inscrit
fifi39
5 messages
OK, merci.
24 avril 2019 à 07:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Thermoseme TE-72B Stop en froid mais fonctionne en chaud
    N°9622 : Bonjour à tous. J'ai une veille clim réversible Thermoseme TE-72B. Depuis cet été, en mode froid, l'unité extérieure s'arrête après environ 10 minutes de fonctionnement. Alors que l'unité intérieure continue de...
  • 2. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
    N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
  • 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 4. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 5. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. PAC Thermoseme TE 72B ne s'arrête plus
    N°5826 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Thermoseme TE 72B qui fonctionnait très bien jusqu’à présent ; ne s’arrête plus. Il faut que je descende la température de consigne à 17 degrés (sur Télécom) pour qu'elle...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 10. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
>>> Résultats suivants pour : Défaut de fonctionnement PAC Thermoseme TE 90 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite