Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
2635
Question dépannage climatisation : Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Bonjour,
J'ai le défaut "def com pac" sur ma pompe à chaleur De Dietrich.
Il s'agit d'un défaut de communication entre le groupe et le mit.
J'ai déjà changé la carte interface et le boitier Carel, toujours au même point.
Si quelqu'un peut m'aider car ça commence à pas faire chaud.
Merci.
J'ai le défaut "def com pac" sur ma pompe à chaleur De Dietrich.
Il s'agit d'un défaut de communication entre le groupe et le mit.
J'ai déjà changé la carte interface et le boitier Carel, toujours au même point.
Si quelqu'un peut m'aider car ça commence à pas faire chaud.
Merci.
24 janvier 2015 à 20:49
Réponse 1 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Bonjour.
C'est quoi le mit ?
Si vous avez la possibilité de passer, même en provisoire, un câble de com entre les deux appareils.
Ou encore le débrancher et avec un testeur en ohmmètre.
Voir si celui-ci est OK. Si tout est ok le problème vient d’ailleurs soit la carte est défectueuse donc une garantie de la carte ou du boitier. Ou les deux ?
Citation :
Il s'agit d'un défaut de communication entre le groupe et le mit.
C'est quoi le mit ?
Si vous avez la possibilité de passer, même en provisoire, un câble de com entre les deux appareils.
Ou encore le débrancher et avec un testeur en ohmmètre.
Voir si celui-ci est OK. Si tout est ok le problème vient d’ailleurs soit la carte est défectueuse donc une garantie de la carte ou du boitier. Ou les deux ?
25 janvier 2015 à 11:17
Réponse 2 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Bonjour,
Merci de vous intéresser à mon problème.
Le mit est la partie haute de la PAC (la régulation).
Le câble (bus) me semble bon.
Par contre je suis étonné de retrouver la masse sur les 3 fils mais c'est également le cas sur la prise de connexion de la carte.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Le mit est la partie haute de la PAC (la régulation).
Le câble (bus) me semble bon.
Par contre je suis étonné de retrouver la masse sur les 3 fils mais c'est également le cas sur la prise de connexion de la carte.
25 janvier 2015 à 12:18
Réponse 3 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Bonjour.
Attention en règle générale, le bus doit être en câble blindé souple, la masse du bus doit être reliée à la terre que d'un coté, c'est à dire à un bout ou à un autre mais pas les deux.
Si Dom passe par là je pense qu'il sera plus à même de vous répondre pour ce souci.
Mais je crois en termes simples, que la masse sert aussi pour la com(?).
Attention en règle générale, le bus doit être en câble blindé souple, la masse du bus doit être reliée à la terre que d'un coté, c'est à dire à un bout ou à un autre mais pas les deux.
Si Dom passe par là je pense qu'il sera plus à même de vous répondre pour ce souci.
Mais je crois en termes simples, que la masse sert aussi pour la com(?).
25 janvier 2015 à 14:37
Réponse 4 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Bonjour.
"La masse sur les 3 fils", je pense que vous voulez dire 0V au voltmètre. L'un des 3 est probablement la masse, mais les 2 autres sont à priori des signaux logiques avec électrocardiogramme plat...
Sur les clims classiques, une absence de communication est souvent due à une alim qui ne marche plus. Peut-être pour vous aussi. Quand vous avez changé la carte interface, avez-vous aussi changé la petite carte d'alim (avec transfo jaune) qui était fixée dessus?
Sans photos des cartes, recto verso, je ne pas vous en dire plus.
Cordialement, Dom.
"La masse sur les 3 fils", je pense que vous voulez dire 0V au voltmètre. L'un des 3 est probablement la masse, mais les 2 autres sont à priori des signaux logiques avec électrocardiogramme plat...
Sur les clims classiques, une absence de communication est souvent due à une alim qui ne marche plus. Peut-être pour vous aussi. Quand vous avez changé la carte interface, avez-vous aussi changé la petite carte d'alim (avec transfo jaune) qui était fixée dessus?
Sans photos des cartes, recto verso, je ne pas vous en dire plus.
Cordialement, Dom.
25 janvier 2015 à 17:12
Réponse 5 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Merci à PL et Dom-Aom
Le câble bus comporte 3 conducteurs. Il n'est pas blindé.
Quand la fiche mini-Din est branchée sur la carte relais mit diem III (que je viens de changer) j'ai bien la masse sur les 3 fils.
A l'autre bout j'ai une fiche marquée rx- rx+ et RND qui se branche sur le boitier CAREL.
Je joins la photo de la carte achetée chez pièces express.
Cordialement.
MPOP

Le câble bus comporte 3 conducteurs. Il n'est pas blindé.
Quand la fiche mini-Din est branchée sur la carte relais mit diem III (que je viens de changer) j'ai bien la masse sur les 3 fils.
A l'autre bout j'ai une fiche marquée rx- rx+ et RND qui se branche sur le boitier CAREL.
Je joins la photo de la carte achetée chez pièces express.
Cordialement.
MPOP

25 janvier 2015 à 19:38
Réponse 6 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
La masse c'est le fil GND (et non RND, GrouND en anglais). De même rx est une abréviation anglaise pour "signal en réception", par opposition à tx, signal en émission. Comme je vous l'ai dit plus haut, ces 2 fils là ne sont PAS la masse, ils sont juste à 0V. Et + et - indiquent que le signal transite en différentiel. Il est peut-être normal que l'on mesure 0 dessus quand il n'y a pas d'échange de données...
Sur votre photo on voit une petite carte fixée sur une grande. Je reformule ma question : avez-vous changé l'ensemble petite + grande, ou uniquement la grande, en récupérant la petite de l'ensemble d'origine et en la fixant sur la nouvelle grande? La petite est l'alimentation. Si les 2 sont vendues ensemble, cela innocente l'alimentation.
Sur votre photo on voit une petite carte fixée sur une grande. Je reformule ma question : avez-vous changé l'ensemble petite + grande, ou uniquement la grande, en récupérant la petite de l'ensemble d'origine et en la fixant sur la nouvelle grande? La petite est l'alimentation. Si les 2 sont vendues ensemble, cela innocente l'alimentation.
25 janvier 2015 à 23:53
Réponse 7 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Bonjour Dom,
La petite carte fait bien partie de l'ensemble que j'ai changé.
D'ailleurs elle a remplacé 2 cartes.
Il me semble bien avoir suivi les conseils de câblage.
D'ailleurs la pac qui possède en interne une relève électrique fonctionne correctement. Quel gouffre !
Cordialement.
La petite carte fait bien partie de l'ensemble que j'ai changé.
D'ailleurs elle a remplacé 2 cartes.
Il me semble bien avoir suivi les conseils de câblage.
D'ailleurs la pac qui possède en interne une relève électrique fonctionne correctement. Quel gouffre !
Cordialement.
26 janvier 2015 à 08:47
Réponse 8 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Bonjour.
Le câble a 2 extrémités qui arrivent sur des connecteurs, lesquels sont soudés sur des platines. Equipement coupé, avez-vous testé à l'ohmmètre la continuité de la liaison D'UNE SOUDURE SUR UNE PLATINE A LA SOUDURE CORRESPONDANTE SUR L'AUTRE PLATINE pour chacun des 3 fils?
Sinon, à quoi sert le boîtier Carel? Une photo?
Cordialement, Dom.
Le câble a 2 extrémités qui arrivent sur des connecteurs, lesquels sont soudés sur des platines. Equipement coupé, avez-vous testé à l'ohmmètre la continuité de la liaison D'UNE SOUDURE SUR UNE PLATINE A LA SOUDURE CORRESPONDANTE SUR L'AUTRE PLATINE pour chacun des 3 fils?
Sinon, à quoi sert le boîtier Carel? Une photo?
Cordialement, Dom.
26 janvier 2015 à 12:14
Réponse 9 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Il y a bien continuité sur chacun des 3 fils.
Le boitier Carel gère le groupe.
Sont raccordées sur ce boitier différentes sondes (temp de sortie de l'eau, temp de l'eau de source, pressions du groupe).
Il communique (normalement) avec la carte relais du MIT avec le câble bus.
Cordialement.
MPOP

Le boitier Carel gère le groupe.
Sont raccordées sur ce boitier différentes sondes (temp de sortie de l'eau, temp de l'eau de source, pressions du groupe).
Il communique (normalement) avec la carte relais du MIT avec le câble bus.
Cordialement.
MPOP

26 janvier 2015 à 12:35
Réponse 10 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Vous aviez changé tout le bloc Carel ou uniquement une carte à l'intérieur? Je demande cela parce que le bornier semble avoir une partie (rouge) pour un raccordement secteur, et pourrait donc inclure une autre alim. Il faut dire aussi que vous n'êtes pas généreux en pixels, vos photos sont si petites qu'elles en sont inexploitables. Je ne connais évidemment pas les matériels des internautes, donc les photos sont quasiment mon seul outil de travail.
N'y aurait-il pas un problème de compatibilité entre les éléments, en particulier au niveau software? On a eu le cas récemment, un internaute avait acheté une carte neuve pour son split, et la communication ne se faisait pas. Heureusement on a pu dépanner l'ancienne (pb d'alim, d'ailleurs), et c'est reparti (question 2596).
Cordialement, Dom.
N'y aurait-il pas un problème de compatibilité entre les éléments, en particulier au niveau software? On a eu le cas récemment, un internaute avait acheté une carte neuve pour son split, et la communication ne se faisait pas. Heureusement on a pu dépanner l'ancienne (pb d'alim, d'ailleurs), et c'est reparti (question 2596).
Cordialement, Dom.
26 janvier 2015 à 15:07
Réponse 11 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
J'ai bien changé le boitier Carel complet.
Quant à la compatibilité, De Dietrich me confirme qu'il n'y a aucun problème.
Cordialement.
MPOP
Quant à la compatibilité, De Dietrich me confirme qu'il n'y a aucun problème.
Cordialement.
MPOP
26 janvier 2015 à 15:49
Réponse 12 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Tout cela me laisse un peu perplexe. Si on remonte le temps, aviez-vous constaté un changement d'aspect entre la période fonctionnelle et après l'arrivée de la panne, avec les pièces d'origine? En particulier, y avait-il des LEDs ou des voyants allumés ici ou là et qui se seraient éteints?
Si c'est le cas, il se peut qu'un des éléments d'origine ait son alimentation HS, et que sa remise en état aboutisse au redémarrage de la PAC. Comme dans la 2596. Mais sous réserves, bien évidemment.
Si vous adhérez à cette idée, vous pouvez déjà ressortir les pièces d'origine, leur appliquer du 230V sur table et voir si des tensions DC sont générées. Pour la carte, je suis à peu près sûr qu'on peut faire ce test. Sur le Carel, je ne suis pas sûr qu'il ait une entrée 230V.
Cordialement, Dom.
Si c'est le cas, il se peut qu'un des éléments d'origine ait son alimentation HS, et que sa remise en état aboutisse au redémarrage de la PAC. Comme dans la 2596. Mais sous réserves, bien évidemment.
Si vous adhérez à cette idée, vous pouvez déjà ressortir les pièces d'origine, leur appliquer du 230V sur table et voir si des tensions DC sont générées. Pour la carte, je suis à peu près sûr qu'on peut faire ce test. Sur le Carel, je ne suis pas sûr qu'il ait une entrée 230V.
Cordialement, Dom.
26 janvier 2015 à 19:45
Réponse 13 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Il y a 4 alim sur la PAC
- 1 pour le boitier Carel 220v
- 1 pour le compresseur 380v commandé par le boitier Carel via un contacteur de puissance.
Ceci pour le groupe.
Pour le module intérieur (mit) :
- 1 pour la carte relais
- 1 pour la relève électrique (380v).
La carte sonde et la carte UC qui fait également l'affichage sont commandées via la carte relais, je précise que le mit fonctionne correctement en relève électrique.
A la mise sous tension du mit un voyant vert s'allume normalement, après une quinzaine de secondes il est remplacé par un voyant rouge clignotant avec le message DEF COM PAC
Normal puisqu'il lui manque des infos provenant du boitier Carel.
Le boitier Carel est lui, toujours sous tension.
Cordialement.
MPOP
- 1 pour le boitier Carel 220v
- 1 pour le compresseur 380v commandé par le boitier Carel via un contacteur de puissance.
Ceci pour le groupe.
Pour le module intérieur (mit) :
- 1 pour la carte relais
- 1 pour la relève électrique (380v).
La carte sonde et la carte UC qui fait également l'affichage sont commandées via la carte relais, je précise que le mit fonctionne correctement en relève électrique.
A la mise sous tension du mit un voyant vert s'allume normalement, après une quinzaine de secondes il est remplacé par un voyant rouge clignotant avec le message DEF COM PAC
Normal puisqu'il lui manque des infos provenant du boitier Carel.
Le boitier Carel est lui, toujours sous tension.
Cordialement.
MPOP
26 janvier 2015 à 21:26
Réponse 14 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Donc au sens électronique du terme (alim = circuit avec transfo, diodes etc), il n'y a que 2 alims, les autres en triphasé sont plutôt de la distribution de puissance. Effectivement, d'après vos billes, les 2 alims semblent fonctionner. Et en plus ce sont 2 alims neuves!
Je ne peux guère aller plus loin dans votre histoire, il faut savoir avouer ses limites parfois!
Cordialement, Dom.
Je ne peux guère aller plus loin dans votre histoire, il faut savoir avouer ses limites parfois!
Cordialement, Dom.
26 janvier 2015 à 22:36
Réponse 15 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Merci à Dom.
J'ai un réparateur qui vient ce matin.
Je croise les doigts.
Je donnerai des nouvelles.
Cordialement.
MPOP
J'ai un réparateur qui vient ce matin.
Je croise les doigts.
Je donnerai des nouvelles.
Cordialement.
MPOP
27 janvier 2015 à 08:37
Réponse 16 Dépanner PAC
Défaut sur PAC eau eau napo De Dietrich
Après 2 interventions du réparateur j'ai pris le taureau par les cornes.
J'ai commandé moi-même la carte UC/affichage et je l'ai changé ce matin.
Ouf ! ça marche.
1300 euros de cartes + intervention de 2 techniciens (uniquement en téléphonant au fabricant) 200 euros pour le 1er et certainement + pour le 2ème.
16 jours sans chauffage.
Vive la pompe à chaleur !
Merci à Dom.
MPOP
J'ai commandé moi-même la carte UC/affichage et je l'ai changé ce matin.
Ouf ! ça marche.
1300 euros de cartes + intervention de 2 techniciens (uniquement en téléphonant au fabricant) 200 euros pour le 1er et certainement + pour le 2ème.
16 jours sans chauffage.
Vive la pompe à chaleur !
Merci à Dom.
MPOP
31 janvier 2015 à 12:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
- N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
- 4. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
- N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
- 5. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 6. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
- N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
- 7. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
- N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
- 8. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 9. Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a
- N°2345 : Bonsoir. :mad: J'ai de gros problèmes avec ma pompe à chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a 2000 € de frais carte puissance, carte contrôle neuf + 1 ventilateur, reste 1 ventilateur à changer. Ma question est :...
- 10. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite