Forum dépannage PAC : Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a

akim76
Membre inscrit
akim76
5 messages
Bonsoir.

mad J'ai de gros problèmes avec ma pompe à chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a
2000 € de frais carte puissance, carte contrôle neuf + 1 ventilateur, reste 1 ventilateur à changer.
Ma question est : peut-on faire tourner la pompe avec 1 seul ventilateur ou faut-il les 2 pour que le premier démarre.
Merci.
03 juin 2014 à 18:00
Dépannage PAC conseil 1

Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.
Il vous faut les 2 car si un des 2 est HS la carte va le voir et se mettre en défaut.
Enfin là je ne vois pas pourquoi une carte de puissance a été changée si ce sont vos moteurs qui sont HS, je trouve bizarre de tout changer, maintenant je suis pas sur place.
03 juin 2014 à 18:57
Dépannage PAC conseil 2

Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a

akim76
Membre inscrit
akim76
5 messages
La pompe s’était coupée et mise en alarme, après l'avoir coupée et rallumée celle-ci est repartie pour 1 semaine et à nouveau en alarme mais pas reparti :( , un technicien nous a dit que le ventilateur du haut était HS et les cartes avait grillé (platine noircie) suite au ventilateur qui ne tournait pas.
Il nous a donné un devis hors de prix pour 2 ventilateurs et les 2 cartes mais comme on ne voyait pas l’intérêt de changer les 2 nous avons commandé les pièces mais 1 seul ventilateur et les 2 platines.
Mais celle-ci ne repart toujours pas car les ventilateurs ne partent pas. mad
03 juin 2014 à 20:56
Dépannage PAC conseil 3

Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Quand vous dites :
Citation :
La pompe s’était coupée et mise en alarme, après l'avoir coupée et rallumée celle-ci est repartie pour 1 semaine et à nouveau en alarme mais pas reparti.

Les 2 ventilateurs tournaient normalement ? Et ensuite quelle alarme ?
Est-ce le technicien qui a effectué les changements des cartes et du ventilateur ?
Si oui, cela engage sa responsabilité, enfin celle de sa société pour la remise en route de l'installation.
Son diagnostic n'est peut-être pas complet ?
Normalement on doit effectuer une mesure de tachymètre, pour voir si les ventilateurs sont OK .
Y a t-il un code défaut sur la machine ? L'installation se met-elle en service ?
1 : pompe de circulation, 2 : le compresseur ? 3 : les ventilateurs ?
04 juin 2014 à 17:16
Dépannage PAC conseil 4

Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a

akim76
Membre inscrit
akim76
5 messages
Bonjour.
Oui les 2 ventilateurs à mon avis tournait bien, mon alarme m'a signalé un défaut compresseur et non ce n'est pas le technicien qui a fait tous ces changements, c'est moi-même, car il me demande 2000 €.
Il a bien effectué des mesures mais je ne peux pas lui payer 2000 €, de plus il m'a dit qu'il était même pas sûr que le compresseur ne soit pas touché, 80 de chance sur 100 qu'il n'ait rien. huffy
04 juin 2014 à 17:37
Dépannage PAC conseil 5

Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Un défaut compresseur ? Pourriez-vous nous communiquer la réf complète de la machine, ainsi que le défaut exact.
Et actuellement La machine dit quoi ?
Donc je vous demande une nouvelle fois : Y a t-il un code défaut sur la machine ?
L'installation se met-elle en service ?
1 : pompe de circulation, 2 : le compresseur ? 3 : les ventilateurs ?
04 juin 2014 à 20:32
Dépannage PAC conseil 6

Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a

akim76
Membre inscrit
akim76
5 messages
Je vous le dis, j'ai fini par changer : carte puissance cry carte contrôle mad les 2 ventilateurs. huffy
Quand je la mets en marche il n'y a plus de défaut ni d'alarme, la pompe de circulation fonctionne, le compresseur démarre bien.
Mais par contre les ventilateurs ne tournent pas mad faut-il que je réinitialise le système sad j'avoue que là je déprime. cry Elle me coûte cher cry elle n'est même pas fini d’être payée cry et elle ne fonctionne pas, 5 années et les frais commencent. cry Merci pour votre réponse, à très bientôt....
14 juin 2014 à 00:21
Dépannage PAC conseil 7

Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a

akim76
Membre inscrit
akim76
5 messages
Voici la référence : puhz-hrp100vha2 , r410a, n° série 81u03374 année 01-2009
Merci d'avance.
15 juin 2014 à 00:28
Dépannage PAC conseil 8

Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
30 décembre 2015 à 12:34
Dépannage PAC conseil 9

Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a


Invité
invité
Bonjour akim76,

Avez-vous résolu votre problème ? dans l'affirmative quelle était la cause ?
Merci de votre réponse.
11 juin 2016 à 17:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 3. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 4. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 5. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 6. Extension garantie pompe à chaleur Mitsubishi Home partenaire
    N°3644 : Bonjour. Je voudrais un renseignement concernant l'extension de garantie "Home partenaire" proposée par Mitsubishi. En effet si on fait installer une pompe à chaleur par un artisan référencé dans le réseau d'installateurs...
  • 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille
    N°1595 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une pompe à chaleur à mon domicile et je m'aperçois que celle-ci consomme 187W en veille (c'est-à-dire tout split éteint). Je suis très surpris par la consommation. Je pense a un...
  • 10. Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
    N°6885 : Bonjour. Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique. J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête....
>>> Résultats suivants pour : Pompe à Chaleur Mitsubishi air et eau Zubadan r410a >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateursbricovideoforum depannage climatiseursprecarite energetique



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite