Question Problème PAC : Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME

chantal11
Membre inscrit
chantal11
2 messages
Bonjour à tous.

Je vais essayer de vous décrire clairement la situation :
J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu).

Un chauffagiste agréé me propose une Hitachi RAS-8HRME (j'ai fait changer aussi tous les purgeurs des radiateurs et les purgeurs auto sur le point du circuit).
La mise en route est difficile (difficultés à purger correctement).
Il revient plusieurs fois car un défaut 70 plante quotidiennement la pompe (défaut air dans circuit).
Si je bouge un thermostat de radiateur ça plante.
En le regardant faire il essaye de jouer entre la vitesse du circulateur et le pressostat et je crois surtout qu'il ne sait résoudre mon problème.
La régulation de la température se fait 1.5 degrés à 2 degrés au-dessus du point de consigne (lecture sur le boitier de commande).
Et surtout le circulateur tourne 24/24 et émet un sifflement que l'on entend dans la maison.
Ce chauffagiste est incapable de m'apporter une réponse à mes questions et bien sûr tout est payé.

Merci à tous si vous avez des réponses.
21 novembre 2016 à 08:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 845 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 novembre 2016 à 09:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour.
Avez-vous effectué un bilan thermique ? le circuit a t-il été désemboué ?
Avez-vous des thermostats sur les radiateurs (apparemment oui ?) ? Un by pass sur le circuit ?
Citation :
Et surtout le circulateur tourne 24/24
Ça c'est normal.
Citation :
et émet un sifflement que l'on entend dans la maison.
Ça l'est moins.
Citation :
Ce chauffagiste est incapable de m'apporter une réponse à mes questions et bien sûr tout est payé.
Ben oui tout est payé. cry cry
Appeler un frigoriste c'est plus son métier.
Citation :
La mise en route est difficile (difficultés à purger correctement).
Ça par contre c'est la base d'un bon chauffagiste : la purge d'un circuit, quel qu'il soit.
Donc il se peut qu'il y ait un souci de remplissage ? Voir sur l'alimentation d'eau, disconnecteur clapet anti retour, etc. et de purge aussi, un circuit se remplit à l’arrêt si il n'y a pas d'air ou d'eau en sortie du dernier radiateur, et peu de pression voir mes suggestions !!!
21 novembre 2016 à 18:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME

chantal11
Membre inscrit
chantal11
2 messages
Merci.
Oui il y a eu un bilan thermique, un désembouage, il y a un limiteur de pression au départ (aucunes informations sur son réglage pas de mano).
Je voudrais baisser la vitesse du circulateur (trop de bruit) mais ça plante tout défaut 70.
La vanne de remplissage du circuit est à l’opposée de l'arrivée principale (au moins 20 mètres = manque de pression ?).
Je cherche des solutions (hier encore planté défaut 070).
Pourrait-il manquer quelque chose sur le circuit que je puisse toucher aux thermostats des radiateurs sans risque de plantage.
Merci.
22 novembre 2016 à 07:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour.
Le limiteur de pression n'est peut-être pas utile sur le remplissage du circuit chauffage ? Demander au chauffagiste.
Citation :
Je voudrais baisser la vitesse du circulateur (trop de bruit) mais ça plante tout défaut 70.
Donc quand vous voulez baisser la vitesse de la pompe de circulation, = défaut 70.
Et quand fonctionnement normal = défaut 70.
Ce qui revient au même, il se peut donc que la pompe de circulation ne soit pas adaptée ou HS d'origine ?
Citation :
un désembouage
C'est un nettoyage du circuit radiateur qui est presque obligatoire avant toute mise en service d'une nouvelle installation. Qui est peut-être lié avec ce défaut récurrent : 70.
Y a-t-il un purgeur automatique en bout de ligne du circuit chauffage ?
Défaut 70 = voilà ce que j'ai trouvé sur ce code panne.
Cette erreur peut-être due soit à un manque d’eau, soit à un problème de capteur de pression, soit à l’encrassement du filtre à tamis.
Ne pas trop confondre avec des bulles d'air.
Donc 1 si le circuit est correctement rempli purge etc.
Passer au 2 = capteur de pression, alors il y a 2 interprétations, soit l’installation peut démarrer avec un capteur de pression d'eau du circuit chauffage donc aspiration ou refoulement pompe soit il y a un capteur de pression d'eau qui s'appelle un flow switch ou en aspiration d'eau avant la pompe ou en refoulement de cette même pompe mais dans le flux de ce circuit.
Ou encore en 3 le filtre à tamis, qui est un filtre que l'on nettoie régulièrement et qui est lié à l'encrassement du circuit, on en revient comme je le disais avant au désembouage.
Démonter ce filtre si vraiment "colmaté" prévoir un nettoyage circuit.
Mais cela votre chauffagiste aurait dû le prévoir.
22 novembre 2016 à 17:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME


Invité
invité
Bonjour,
21 radiateurs ! Waouh.
C'est un château que vous avez ? Ou un Hôtel ?

En amont des radiateurs, avez-vous un clapet de décharge ?
Vos radiateurs ont des vannes thermostatiques ?

Avez-vous réellement de l'air dans le circuit ? Si vous arrêtez la PAC et la pompe :
Les purgeurs sifflent t-il ?
Quelle pression lisez-vous à l'arrêt ?
Durant le fonctionnement vos purgeurs point haut aspirent-il de l'air ?

Il y a une piste qui pourrait expliquer votre problématique.
A savoir que si en amont du circuit vous n'avez pas moyen de décharger le réseau et si vous avez des vannes thermostatiques, il est normal que vous ayez ce défaut.
En effet les radiateurs au fur et à mesure qu'ils arrivent à consigne ils ferment l'arrivée d'eau, donc il y aura de moins en moins d'eau qui retourne vers la PAC c'est pourquoi un régulateur en amont est indispensable afin de renvoyer l'eau vers la PAC.

Supprimez 6 ou 7 vannes de sorte à ce que l'eau passe constamment sur 6 ou 7 radiateurs puis faites le test, si cela tient la route et bien votre problème vient de là et donc votre chauffagiste devra installer un clapet de décharge entre l'aller et le retour chauffage et tout rentrera dans l'ordre.
Cordialement.
Adelclimatisation
24 novembre 2016 à 10:09
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME


Invité
invité
Je tourne seulement avec 11 radiateurs sur 22 depuis la mise en route (températures très douces en ce moment).
Le chauffagiste vient demain.
Je vais lui soumettre vos réponses mais je ne crois plus au père Noël.
Merci à tous.
24 novembre 2016 à 17:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour.
Wahou !!! en effet, merci adel, 21 radiateurs et même que 11 je n'avais pas percuté sleepy sleepy, à mon avis il doit y avoir une grosse bourde au niveau du calcul de puissance, et je pense que votre installateur va avoir de très gros soucis. shocked shocked shocked
Il y a une règle simple si vous avez une chaudière qui 15 kW par ex, il faut au moins la même puissance en chauffage PAC (ce n'est pas tout à fait vrai mais c'est une bonne approche).
En fait votre installateur vous a installé du Midea une sous marque de Hitachi, ce n'est pas du tout la même chose.
D'après ce que j'ai trouvé sur les docs internet votre machine fait 18000 btu/h = 5220 W bon on va dire 6 kW en chaud et bien vous n’êtes pas sortie de l'auberge.
Avec une puissance comme celle-là on va chauffer ou climatiser une véranda de 20 m² peut-être 30 m² avec des rideaux et dans le noir.
24 novembre 2016 à 18:43
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME


Invité
invité
Bonjour.
Suite à la visite du chauffagiste et de Hitachi ; on me propose de mettre un ballon tampon de 50 litres avec un deuxième circulateur ce qui devrait me permettre de tourner avec seulement 11 radiateurs sur 21.
Ils m'ont fait ouvrir tous les radiateurs (11 au mini et les autres normalement) et depuis plus de problème !!!!!!!
Dois-je faire mettre ce ballon tampon ? Merci.
26 novembre 2016 à 17:38
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour.
Le ballon permettrait d'avoir une réserve de chauffage.
Mais je ne comprends pas, avant en gardant le même cas de figure, ça ne fonctionnait pas,
On en revient ce qu'expliquait Adel en réponse 5, en effet si vous n'avez pas de by pass il est pratiquement certain que ce défaut reviendra.
27 novembre 2016 à 08:40
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME


Invité
invité
Bonsoir à toutes et à tous.
Désolé pour le retard j'étais très occupé ses derniers jours et je rencontre toujours des difficultés avec ma tablette. cry
La manipulation qu'ils vous ont fait faire est exactement celle que je vous conseillais précédemment.
Donc cela confirme bien un manque de débit d'eau suite à la fermeture des vannes thermostatique des radiateurs.

Votre problème peut être résolu en mettant une vanne de décharge qui assurera 100% de débit sur la PAC.

Vous parlez d'un BT (ballon tampon), mais je me méfie de ce terme car certains l'utilisent pour désigner une bouteille de mélange ou casse pression.

En fait je vous suggère de demander à votre installateur de bien vous confirmer que c'est d'un BT qu'il s'agit.
De vous précisez s'il est en série sur le retour ? Ou en parallèle.
Car en fonction de comment il voit la chose, cela peut s'avérer inutile.

J'émets des doutes que ce soit un BT car la contenance est ridicule à moins qu'il compte l'utiliser dans sa forme la plus inadéquate ?
C'est à dire qu'il servirait de réserve d'eau. En gros il servira à gonfler le volume d'eau c'est tout.
Dans ce cas c'est le comble pour une installation avec radiateur HT. Les radiateurs à eux seuls font déjà office de bonne réserve, mais c'est l'installation qui a été mal étudiée.
Ce qui vous arrive est un cas d'école, pas besoin de BT une vanne de décharge suffirait.

Maintenant un BT peut être utile mais à condition qu'il soit bien dimensionné et selon comment il le placera, une vanne de décharge serait indispensable aussi.
Pour une TOR on se base sur 50l/kW de puissance, donc pour une inverter on se base sur 14 ou 15l /kW.
Par exemple 150l pour une inverter de 10kW.
Là le BT donnera de l'inertie à votre PAC et sera utile.

Si c'est une bouteille de mélange, de découplage alors ça n'a aucun intérêt pour vous.
Cette bouteille n'est utile que lorsqu'il y a des émetteurs à températures différentes.
Par exemple un circuit chauffage par PC et un circuit radiateur.
Mais bon pour être sûr il faut lui demander les questions posées précédemment.
Cordialement.
Adelclimatisation
30 novembre 2016 à 20:21
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME


Invité
invité
Merci de votre commentaire.
Autre question : est-ce que le circulateur doit tourner 24/24 même quand la température est au point de consigne pendant plusieurs heures, je n'ai jamais vu le circulateur arrêté (on entend un léger bruit à travers le mur) et si il s'arrêtait de temps en temps ce serait plus sympa.
Merci à tous.
01 décembre 2016 à 07:15
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME


Invité
invité
Bonjour.
Encore une question.
Le chauffagiste me demande de laisser le boitier de commande de la tp en manuel.
Je suis obligé de mettre entre 16 et 17 degrés pour ne pas dépasser 21 degrés.
Que faire ?
J'en ai marre de ce soi-disant chauffagiste.
02 décembre 2016 à 08:08
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME


Invité
invité
Bonjour,
Le principe d'un forum c'est participatif et l'inter échange.
Si vous ne faites que poser des questions sans répondre à celles qui vous sont adressées cela n'encourage pas à poursuivre.

Par ailleurs votre PAC est sous garantie faites donc un courrier avec AR en mettant en demeure l'installateur de régler les problèmes sous quinzaine si non vous engagerez des poursuites.
Perso je ne poursuis pas si vous ne faites qu'enchainer les questions.
Cordialement.
Adelclimatisation
04 décembre 2016 à 11:17
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME


Invité
invité
Bonjour.
Si je ne réponds pas c'est que je n'ai pas de réponse à apporter puisque le chauffagiste ne me répond pas et surtout ne vient pas,
par conséquent je compte beaucoup sur vos réponses pour agir ; ne sachant plus quoi faire.
Je suis dans l'impasse et désappointé d’être tombé sur un charlot qui a pignon sur rue !!!!!
J'ai déjà mis un ultimatum avant de porter plainte, sans effet je pense.
Merci.
05 décembre 2016 à 07:23
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME


Invité
invité
J'ai résolu mon problème sur ma PAC en mettant un bypass réglable entre la sortie et l'entrée, ça marche depuis 4 ans.
Bonnes fêtes.
23 décembre 2016 à 09:35
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME


Invité
invité
Bonjour.
J'ai enfin trouvé un chauffagiste qui a bien voulu intervenir sur l'installation.
Solution : Pose d'un ballon tampon de 140 litres et tout va bien maintenant.
Merci à tous.
31 décembre 2016 à 08:02
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME


Invité
invité
Bonjour.
Je suis frigoriste. J’ai mis en service une PAC ce matin.
Le défaut 70 sur PAC Hitachi correspond à de l’air encore présent dans le circuit.
Systématique à la mise en service (donc logique), vous devez plusieurs fois redémarrer l’installation (la réinitialisation).
Le défaut disparaît de lui-même.
J'avoue que ça fait peur surtout quand il s'agit de son propre matériel mais c'est très gérable.
27 mars 2019 à 21:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
    N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
  • 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 5. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 6. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 8. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 9. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 10. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
    N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
>>> Résultats suivants pour : Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
plafonnier cuisineinstallation climatisationbricolage travaux climatisationtest ventilateurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite