Question Dépannage Climatisation : Dégivrage inutile Tout-ou-rien

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,

J'ai terminé l'installation dont je vous parlais il y a 3 semaines.
Tout fonctionne sans souci pour le moment (je croise les doigts).
Juste un petit souci ; au bout de 30 minutes de chauffage, le split s'arrête de souffler, la v4v s'inverse et elle produit du froid huffy (je ne suis pas en mode AUTO mais bien en HEAT).
Pas de givre dehors, la température étant de 10°. Je ne trouve pas le moyen d'arrêter cette procédure de dégivrage inutile. sleepy
Référence de ma carte : SON-U05PG.

Merci d'avance.
Paul.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
16 janvier 2015 à 19:07
Conseil 1 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
La distance de l'unité extérieure par rapport au mur est de combien ?? Sur la photo on ne réalise pas !!
Mais peut-être que cela n'a rien à voir ??
Pour voir s'il y a une différence de fonctionnement (mettre en HEAT) pour voir si une position de branchement ne serait pas inversée ??
Pouvez-vous affirmer que la vanne s’inverse ?? Ou bien que la consigne de la pièce est rapidement atteinte et que l'arrêt du compresseur fait que le Split souffle un air ambiant plus frais avant de reprendre un cycle normal ??
Cordialement.
Cathars
16 janvier 2015 à 21:21
Conseil 2 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Dans l’analyse de Cathars je verrais bien un appareil surpuissant ??????
16 janvier 2015 à 21:32
Conseil 3 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
J'ai fait une liaison de 3m. Je sais que la vanne s'inverse car je l'entends, du chaud est craché dehors et l'échangeur intérieur devient très froid et humide. Il y a environ 40 cm entre le mur et l'unité ext.
Je parle d'un dégivrage qui se déclenche en HEAT bien entendu.

Merci. Paul.
16 janvier 2015 à 21:32
Conseil 4 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
J'ai oublié de préciser : il n'y a pas de givre ni de prise en glace, simplement le système de dégivrage se lance tout seul alors qu'il n'y en a pas besoin, la T° ext est actuellement de 15°c bien que ce soit humide, ça ne gèle pas.
Je cherche donc à empêcher ce processus (peut-être par les sondes ?).
Il y a deux sondes : la sonde de reprise à l'entrée de l'échangeur et une sonde que j'ai placée sur le tube côté split.

Merci,
Paul.
16 janvier 2015 à 22:21
Conseil 5 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si j'ai bonne mémoire, vous avez mis une carte TOR dans une UI initialement prévue pour un groupe inverter. Les 2 sondes actuellement en service sont celles d'origine de l'UI, ou celles livrées (éventuellement) avec la carte)? Parce que si ce sont celles d'origine, elles n'ont pas forcément la valeur attendue par le microP. Lequel pourra alors croire que le gaz est plus froid qu'il ne l'est en réalité...

Cordialement, Dom.
17 janvier 2015 à 08:55
Conseil 6 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Normalement le dégivrage s'effectue dans un temps donné programmé dans l'eprom de la carte, ensuite la réflexion de Dom est à vérifier.
La sonde dans l'UI sur la batterie sert seulement au démarrage de celle UI, à 37°C, et en cas de gel en mode froid.
La sonde extérieure de l'UE sert en cas de chute de température d'effectuer des dégivrages plus fréquents, afin d'optimiser au mieux les performances de la machine.
Il doit y avoir aussi une sonde sur refoulement compresseur ? Et aspiration compresseur ? qui servent aussi pour la régulation.
17 janvier 2015 à 09:13
Conseil 7 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses.
Pour répondre à Dom, j'ai utilisé les deux sondes avec la carte (pas celles d'origine).
Une est placée sur le tube en cuivre à l'aide d'un support qui y était déjà (elle a une forme cylindrique), et l'autre au dessus du split, au dessus de l'entrée d'air.
Pour répondre à PL, c'est une Tout-Ou-Rien et je ne vois pas de sonde à l'extérieur.
Le branchement inter unité est très simple : neutre/compresseur+/v4v+/ventilateur+.
C'est un peu gênant car il n'y a pas de nécessité de faire une inversion de cycle pour dégivrer, cela n'optimise pas son fonctionnement.

Merci,
Paul.
17 janvier 2015 à 10:50
Conseil 8 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Donc vous avez mis la sonde de batterie dans un doigt de gant normal, qui donne l'ordre de démarrage du ventilateur UI à partir de 37°C en mode chaud et sert en cas de gel batterie en mode froid, puis sonde de reprise, normal aussi.
Ces deux sondes ne donnent pas d'ordre de dégivrage.
Il faut aller vers l'UE. Même en tout ou rien il doit y avoir une sonde ext.
Y a-t-il une carte de régulation dans l'UE ? Et un schéma collé sous le capot de l'UE ? Si oui une photo svp.
17 janvier 2015 à 15:46
Conseil 9 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Non PL, dans mes 2 tout-ou-rien (une Carrera et une DeLonghi) il n'y a QUE 2 sondes en tout, et elles sont dans l'UI. Il faut bien savoir qu'on peut faire faire pas mal de choses à un microP. Grâce à la thermistance du gant, le microP (qui contient des "registres", sortes de mémoires) a l'historique des températures du gaz depuis la mise en marche. Il a eu la possibilité de stocker en particulier la température maximale, et quand il voit que la température a perdu une vingtaine de degrés par rapport à ce maximum, c'est que l'échangeur extérieur est obstrué, et il génère un dégivrage.

C'est comme cela que mes 2 clims fonctionne, ce qui a l'avantage remarquable de ne pas lancer de dégivrage pour rien comme le font certaines marques "prestigieuses", qui en lancent systématiquement dès que la température extérieure passe sous une certaine valeur. Je me souviens en particulier d'une longue période de froid glacial en 2008 où mes clims n'ont pas dégivré une seule fois en 4 ou 5 jours alors qu'il faisait entre -5 et -12 en permanence, MAIS le vent venait de l'est et était très sec, donc aucune formation de givre.

Il se peut que la clim de Paul fonctionne conne cela, mais il se peut aussi que le programme inclue aussi des dégivrages systématiques tous les xx minutes. Ne connaissant le microcode de sa carte, je ne peux pas me prononcer.

Suggestion pour Paul : mesurer la résistance de la sonde du gant, et mettre en // avec elle une résistance 2 ou 3 fois plus forte, pour faire croire au microP que le gaz est plus chaud. Et voir s'il y a un impact sur le fonctionnement.

Cordialement, Dom.
18 janvier 2015 à 00:14
Conseil 10 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
OK Dom, dans ce cas je ne vois qu'une régulation dans la carte de l'UI qui commande ces dégivrages.
Il y a peut-être un switch à bouger pour changer cette programmation ?
18 janvier 2015 à 10:20
Conseil 11 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Je reviens sur la question.

Pour PL : je ne vois aucun switch sur la carte ?
J'ai chronométré deux fois et les dégivrages se lancent après 30 minutes.
Cela me fait un peu peur, au delà du fait que ce soit inutile, car passer du gaz à 5°C alors que les tuyaux étaient vers 65°C juste avant, ça ne risque pas de créer des fuites ?
Quand l'inversion de cycle pour le dégivrage s'effectue, j'entends un bruit de quelques secondes, comme une "dépressurisation". Ensuite le split redémarre en chaud 6 minutes après.
Si vous n'avez pas de solution à me proposer, je mettrais un interrupteur sur le côté du split pour bloquer l'inversion de cycle.

Cordialement,
Paul.
07 février 2015 à 17:47
Conseil 12 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
J'ai proposé qqchose, mais je n'arrive pas à décrypter si vous l'avez essayé...
07 février 2015 à 22:50
Conseil 13 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
J'ai enveloppé la sonde dans un manchon d'isolation et cela ne change rien, j'en déduis que le dégivrage doit certainement se lancer automatiquement après X minutes de fonctionnement.
Un interrupteur qui agira sur la V4V me permettra de bloquer l'inversion de cette-ci.
En tout cas en mode froid, aucun souci ça fonctionne très très bien.
Merci à tous pour vos conseils, en particulier Dom pour la platine électronique et PL pour la partie gaz frigo.
Un climatiseur à ce prix là (environ 90 euros en comptant les liaisons, le gaz et les silent block et de la patience) on n'en voit pas tous les jours.

Bien cordialement,
Paul.
08 février 2015 à 09:41
Conseil 14 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
2 choses.

1/ La sonde dont je parle est celle insérée dans un fourreau, pas la sonde d'ambiance. Je n'avais pas précisé, je pensais que c'était évident pour vous.

2/ Bloquer la V4V en chaud ne peut PAS marcher, car le dégivrage implique l'arrêt des ventilos, et le compresseur va attraper un coup de sang. Et pour vous, ce sera un coût de 100.

Cordialement, Dom.
08 février 2015 à 09:48
Conseil 15 problème clim

Dégivrage inutile Tout-ou-rien

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Effectivement c'est bien vu !
Je vais essayer pour la sonde.
Si cela n'est pas satisfaisant, je vais mettre un thermostat classique ça sera beaucoup plus simple. dizzy dizzy dizzy

Cordialement, Paul.
08 février 2015 à 09:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
    N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Monosplits hyperheating 25VEHZ et 35VEHZ COP et dégivrage
    N°5157 : Bonjour à tous. En ces temps froids et humides, je me suis livré à un petit exercice : J'ai souvent lu que le COP en chaud des machines est bien moindre que celui annoncé sur les brochures. Grosso modo on lit souvent que le...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 6. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 10. Cycle de dégivrage réversible Inverter Mitsubishi MSZ-SF 35VE
    N°2592 : Bonjour. A partir de quelle température extérieure un réversible Inverter Mitsubishi MSZ-SF 35VE dégivre et quel est en moyenne son cycle de dégivrage ? Comment aussi savoir quand il dégivre, car il n'y a pas de voyant de...
>>> Résultats suivants pour : Dégivrage inutile Tout-ou-rien >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite