Conseils démontage clim Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9951
Question Forum Climatisation : Conseils démontage clim Daikin
Bonjour à tous.
J'ai une clim Daikin.
UE 4MXM68N2V1B
2 UI FTXA 35A2V1BW et FTXA 42A2V1BW
J'ai un code J8 défaillance thermistance liquide, confirmé par les LED rouges fixes sur UE et par les valeurs ohmmètre.
Ma question est simple :
Comment changer le faisceau de 4 sondes liquide.
Le faisceau des sondes gaz (couleur grise) est "facile à remplacer" puisqu'il est en façade...
Mais celui des sondes liquide se trouve à l'arrière planqué sous des protections goudron.
J'ai peur d'être obligé de démonter de la tuyauterie.

Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller dans la procédure de remplacement de ces sondes ?
Merci par avance.
J'ai une clim Daikin.
UE 4MXM68N2V1B
2 UI FTXA 35A2V1BW et FTXA 42A2V1BW
J'ai un code J8 défaillance thermistance liquide, confirmé par les LED rouges fixes sur UE et par les valeurs ohmmètre.
Ma question est simple :
Comment changer le faisceau de 4 sondes liquide.
Le faisceau des sondes gaz (couleur grise) est "facile à remplacer" puisqu'il est en façade...
Mais celui des sondes liquide se trouve à l'arrière planqué sous des protections goudron.
J'ai peur d'être obligé de démonter de la tuyauterie.


Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller dans la procédure de remplacement de ces sondes ?
Merci par avance.
23 janvier 2025 à 13:41
Questions / Réponses Dépannage Climatiseurs 1
Conseils démontage clim Daikin
Bonjour.
Sur les multisplit Daikin de mémoire il suffit d'ouvrir le goudron en 2 pour accéder aux sondes en soit rien de bien compliqué.
Remettre un peu de scotch isolant par la suite si vous n'arrivez pas à remettre le goudron correctement il se peut qu'il se craquelle avec le temps.
Sur les multisplit Daikin de mémoire il suffit d'ouvrir le goudron en 2 pour accéder aux sondes en soit rien de bien compliqué.
Remettre un peu de scotch isolant par la suite si vous n'arrivez pas à remettre le goudron correctement il se peut qu'il se craquelle avec le temps.
23 janvier 2025 à 17:28
Questions / Réponses Dépannage Climatiseurs 2
Conseils démontage clim Daikin
Bonjour.
Le plus simple est de démonter hors tension, toute la partie du coté compresseur, rien de bien compliqué mais pas mal de vis. Surtout bien mettre en contact les sondes bien les positionner, si l'isolant ne tient plus mettre de l'armaflex avec des rilsans adaptés pour un bon maintient.
Le plus simple est de démonter hors tension, toute la partie du coté compresseur, rien de bien compliqué mais pas mal de vis. Surtout bien mettre en contact les sondes bien les positionner, si l'isolant ne tient plus mettre de l'armaflex avec des rilsans adaptés pour un bon maintient.
24 janvier 2025 à 10:59
Questions / Réponses Dépannage Climatiseurs 3
Conseils démontage clim Daikin
Je vous remercie pour vos réponses rapides.
Pour climatisation76
Mon problème est d'accéder aux sondes.
Le problème du goudron est accessoire il y a du matos a démonter avant de les voir.
Pour PL
Je vais étudier votre idée et voir si mes compétences me permettent de l'appliquer.
Encore un grand merci à vous pour vos réponses.
Cordialement.
Pour climatisation76
Mon problème est d'accéder aux sondes.
Le problème du goudron est accessoire il y a du matos a démonter avant de les voir.
Pour PL
Je vais étudier votre idée et voir si mes compétences me permettent de l'appliquer.
Encore un grand merci à vous pour vos réponses.
Cordialement.
24 janvier 2025 à 17:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Conseils pour démonter roulement split Daikin
- N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 4. Unité intérieure Daikin démontage du carénage
- N°1862 : Bonsoir, Je possède une pompe à chaleur air/air Daikin FTXS20G2V1B qui se trouve sur la partie supérieure d'un mur de ma cuisine. Je désire changer la tapisserie mais pour cela je voudrai retirer le carénage de l'unité...
- 5. PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus
- N°2603 : Bonjour tout le monde, bonne année et bonne santé (physique, mentale et financière) ! Je viens vers vous car nous avons fait installer une pac air/air Daikin 4mxs80e7v3b1 avec 4 splits en décembre 2008. Évidemment, la...
- 6. Extraction moteur turbine split Daikin FTXS25D3VMW
- N°2587 : Bonjour. Sur mon split Daikin FTXS25D3VMW suite à un bruit lorsque la turbine est en fonctionnement, m'inspirant des différents posts traitant du démontage du moteur de turbine, j'ai entrepris le démontage des différents...
- 7. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 8. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Démontage capot split Daikin FTXM35R2V1B
- N°8740 : Bonjour, De l'eau coule de mon bloc intérieur. Après avoir jeté un coup d’œil il semble que le bac soit plein. Je cherche donc à retirer le capot pour nettoyer l'évacuation mais je n'y parviens pas. J'ai retiré les...
- 11. Conseils dépannage gainable Daikin
- N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite