Bonjour.
Je suis équipé de ces ensembles de climatisation :
2 X 1 groupe inverter LG MU3M19 UE2 Modèle A3UW18GFA0 et 2 x 3 splits MS12Q NB0 Modèle AMNW12 GE BA0 inverter.
Il y a 3 splits à l'étage et 3 splits au rez-de-chaussée.
Au rez-de-chaussée 2 splits sur 3 fonctionnent. Ils produisent bien du froid et du chaud.
Le troisième split est bien alimenté mais il ne se met plus en route.
Je pensais que cela provenait de sa télécommande mais après contrôle celle-ci fonctionne bien.
J'ai voulu atteindre sa carte de commande électronique mais je n'arrive pas à démonter le capotage.
Que pensez vous de cette panne et comment démonter le capotage ?
Merci pour votre aide.
Je suis équipé de ces ensembles de climatisation :
2 X 1 groupe inverter LG MU3M19 UE2 Modèle A3UW18GFA0 et 2 x 3 splits MS12Q NB0 Modèle AMNW12 GE BA0 inverter.
Il y a 3 splits à l'étage et 3 splits au rez-de-chaussée.
Au rez-de-chaussée 2 splits sur 3 fonctionnent. Ils produisent bien du froid et du chaud.
Le troisième split est bien alimenté mais il ne se met plus en route.
Je pensais que cela provenait de sa télécommande mais après contrôle celle-ci fonctionne bien.
J'ai voulu atteindre sa carte de commande électronique mais je n'arrive pas à démonter le capotage.
Que pensez vous de cette panne et comment démonter le capotage ?
Merci pour votre aide.
13 octobre 2023 à 12:38
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Conseils pour démonter le capot d'un split LG
Bonjour.
Vous n'avez pas un ou des voyants qui clignotent ou un code erreur?
Je suis déjà intervenu sur une UI LG, il fallait déposer le volet inférieur, puis enlever 3 ou 4 vis cachées par des trappes d'1 ou 2 cm², et la face avant se déposait en la pivotant vers le haut. Mais attention, c'était un autre modèle (AMNH07...)
Vous n'avez pas un ou des voyants qui clignotent ou un code erreur?
Je suis déjà intervenu sur une UI LG, il fallait déposer le volet inférieur, puis enlever 3 ou 4 vis cachées par des trappes d'1 ou 2 cm², et la face avant se déposait en la pivotant vers le haut. Mais attention, c'était un autre modèle (AMNH07...)
13 octobre 2023 à 15:04
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Conseils pour démonter le capot d'un split LG
Dom-Aom Bonjour.
J'ai réussi à sortir le capotage qui était bien clipsé notamment sur le dessus.
Il n'y a aucun signe "de vie" sur le split.
Le petit afficheur situé à droite du split avec ses témoins lumineux sont complètement éteint.
Cette petite pièce électronique ne semble pas être alimentée.
Si je récupère des pièces sur un des autres splits pour faire des tests cela fonctionnera t'il ?
Quelqu'un m'a dit que la panne viendrait plutôt de la carte électronique du groupe extérieur.
Cela est-il possible car il fonctionne ?
Il va falloir que je comprenne comment extraire la carte E du split
Pour information, je suis actuellement en Espagne et c'est la que se trouve ces climatisations.
Un dépanneur est passé voir mon problème et depuis plus de 15 jours il a disparu.
Ce ne fut pas facile de le contacter surtout que je ne pratique pas bien la langue Espagnole.
J'ai réussi à sortir le capotage qui était bien clipsé notamment sur le dessus.
Il n'y a aucun signe "de vie" sur le split.
Le petit afficheur situé à droite du split avec ses témoins lumineux sont complètement éteint.
Cette petite pièce électronique ne semble pas être alimentée.
Si je récupère des pièces sur un des autres splits pour faire des tests cela fonctionnera t'il ?
Quelqu'un m'a dit que la panne viendrait plutôt de la carte électronique du groupe extérieur.
Cela est-il possible car il fonctionne ?
Il va falloir que je comprenne comment extraire la carte E du split
Pour information, je suis actuellement en Espagne et c'est la que se trouve ces climatisations.
Un dépanneur est passé voir mon problème et depuis plus de 15 jours il a disparu.
Ce ne fut pas facile de le contacter surtout que je ne pratique pas bien la langue Espagnole.
13 octobre 2023 à 17:43
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Conseils pour démonter le capot d'un split LG
Il semblerait que mon dernier post ne soit pas passé.
J'ai réussi à déclipser le capotage qui tenait bien fermement sur le dessus.
L'afficheur situé dans le coin inférieur droit est dans le noir complet.
Il n'y a aucun voyant opérationnel.
Bien que le courant soit bien présent sur les bornes, le split semble sans vie.
Quelqu'un m'a dit que cela pourrait également venir de la carte de gestion située sur le groupe extérieur.
C'est plutôt bizarre puisque les 2 autres splits fonctionnent.
Il me reste à comprendre comment extraire la carte du split pour l'échanger avec un des splits situés à l'étage.
Pour information, les climatiseurs sont installés dans une maison située en Espagne depuis 6 ans et ont dû fonctionné en intermittence au maximum 13 ou 14 mois.
Cela fait plus de 15 jours qu'un professionnel est passé pour me dépanner et depuis je n'ai aucun signe de vie de sa part.
Je ne parle pas très bien l'espagnol et cela a été très difficile de prendre contact avec un "technicien".
Du coup, ne souhaitant pas reprendre un dialogue de sourds et de malentendants, si je peux faire moi même cette intervention ça sera ça de fait sans trop de tracasseries.
J'ai réussi à déclipser le capotage qui tenait bien fermement sur le dessus.
L'afficheur situé dans le coin inférieur droit est dans le noir complet.
Il n'y a aucun voyant opérationnel.
Bien que le courant soit bien présent sur les bornes, le split semble sans vie.
Quelqu'un m'a dit que cela pourrait également venir de la carte de gestion située sur le groupe extérieur.
C'est plutôt bizarre puisque les 2 autres splits fonctionnent.
Il me reste à comprendre comment extraire la carte du split pour l'échanger avec un des splits situés à l'étage.
Pour information, les climatiseurs sont installés dans une maison située en Espagne depuis 6 ans et ont dû fonctionné en intermittence au maximum 13 ou 14 mois.
Cela fait plus de 15 jours qu'un professionnel est passé pour me dépanner et depuis je n'ai aucun signe de vie de sa part.
Je ne parle pas très bien l'espagnol et cela a été très difficile de prendre contact avec un "technicien".
Du coup, ne souhaitant pas reprendre un dialogue de sourds et de malentendants, si je peux faire moi même cette intervention ça sera ça de fait sans trop de tracasseries.
13 octobre 2023 à 18:44
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Conseils pour démonter le capot d'un split LG
Bonjour.
"Il semblerait que mon dernier post ne soit pas passé." Les posts des internautes sont validés par un modérateur, et cela peut prendre parfois quelques heures si personne n'est disponible à l'instant t.
Une UI doit réagir à la télécommande, en particulier à une remise sous tension, le volet bouge, production d'un bip, etc. L'UE n'a rien à voir avec ce processus.
Dans votre cas, il est probable que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus, les 5V et 12V ne sont plus disponibles pour faire marcher l'UI. Comme vous le dites, en permutant avec une carte bonne, il est probable que cette UI reviendra à la vie. A savoir : l'alim fonctionne H24 tant que le secteur arrive sur l'UI. Si l'installation a peu marché mais a toujours été sous tension, la carte a quand même vieilli.
"Il semblerait que mon dernier post ne soit pas passé." Les posts des internautes sont validés par un modérateur, et cela peut prendre parfois quelques heures si personne n'est disponible à l'instant t.
Une UI doit réagir à la télécommande, en particulier à une remise sous tension, le volet bouge, production d'un bip, etc. L'UE n'a rien à voir avec ce processus.
Dans votre cas, il est probable que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus, les 5V et 12V ne sont plus disponibles pour faire marcher l'UI. Comme vous le dites, en permutant avec une carte bonne, il est probable que cette UI reviendra à la vie. A savoir : l'alim fonctionne H24 tant que le secteur arrive sur l'UI. Si l'installation a peu marché mais a toujours été sous tension, la carte a quand même vieilli.
14 octobre 2023 à 08:47
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Conseils pour démonter le capot d'un split LG
Bonjour.
J'ai réussi à démonter la carte et à ma grande surprise, je m'aperçois que le fusible est grillé.
Avez-vous une idée de ce qui aurait pu causer cela ?
Merci.
J'ai réussi à démonter la carte et à ma grande surprise, je m'aperçois que le fusible est grillé.
Avez-vous une idée de ce qui aurait pu causer cela ?
Merci.
14 octobre 2023 à 13:06
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Conseils pour démonter le capot d'un split LG
J'ai ressoudé la résistance, mais le fusible a encore grillé.
14 octobre 2023 à 17:26
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Conseils pour démonter le capot d'un split LG
C'est probablement le hacheur de l'alim à découpage qui a dégagé et s'est mis en court-circuit (ou le pont de diodes). Pour plus d'assistance il faudra poster une photo bien nette de la carte, recto et verso. Mais je ne pourrai pas traiter ce sujet dans l'immédiat, je m'absente demain à l'aube pour plusieurs jours.
14 octobre 2023 à 20:18
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Conseils pour démonter le capot d'un split LG
C'est super sympa de me suivre sur ce sujet.
Alors voici les dernières nouvelles.
J'ai fini par démonter la carte qui cause problème.
Je l'ai installé sur un split fonctionnel avec un nouveau fusible.
La carte fonctionne.
Donc, il est désormais facile de comprendre que le problème vient soit de la carte électronique située sur le groupe extérieur.... soit que le système de ventilation ou le système de motorisation du volet oscillant du split soient responsables du court-circuit.
Alors voici les dernières nouvelles.
J'ai fini par démonter la carte qui cause problème.
Je l'ai installé sur un split fonctionnel avec un nouveau fusible.
La carte fonctionne.
Donc, il est désormais facile de comprendre que le problème vient soit de la carte électronique située sur le groupe extérieur.... soit que le système de ventilation ou le système de motorisation du volet oscillant du split soient responsables du court-circuit.
14 octobre 2023 à 20:45
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Conseils pour démonter le capot d'un split LG
Carte extérieure : NON
Plutôt moteur de l'UI, qui fonctionne probablement sur le secteur redressé (comme sur la LG dont je parlais).
Plutôt moteur de l'UI, qui fonctionne probablement sur le secteur redressé (comme sur la LG dont je parlais).
15 octobre 2023 à 08:11
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Conseils pour démonter le capot d'un split LG
Bonjour.
J'ai enfin trouvé d'où venait la panne.
C'est le moteur de la ventilation du split qui est hors service.
Lorsque je débranche son alimentation, le fusible de la carte électronique ne grille plus et les LEDS ainsi que le volet oscillant refonctionnent.
J'ai enfin trouvé d'où venait la panne.
C'est le moteur de la ventilation du split qui est hors service.
Lorsque je débranche son alimentation, le fusible de la carte électronique ne grille plus et les LEDS ainsi que le volet oscillant refonctionnent.
23 octobre 2023 à 22:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Conseils pour démonter roulement split Daikin
- N°2296 : Bonjour. Mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement. J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 sans succès. Comment poursuivre le démontage sans...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
- N°923 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi correspond le code CH61 sur une climatisation réversible multi split LG ? J'ai téléphoné au SAV de chez LG, mais ils ne veulent pas me répondre et disent qu'il faut contacter mon...
- 4. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
- N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
- 5. Clignotement orange sur clim LG
- N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
- 6. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 7. Bruit excessif split intérieur LG MC09AHR
- N°7582 : Bonjour et bonne année. Je reviens vers vous pour un nouveau petit souci, sonore, cette fois. Depuis déjà 2 ou 3 ans, le bruit est de plus en plus fort dans le séjour au niveau du Split LG Mc09AHR. Un bruit de moteur ?...
- 8. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 9. Conseils câblage moteur pas à pas
- N°2579 : Bonjour, Je possède un split avec un moteur pas à pas dedans (celui qui contrôle le volet d'air). J'ai remplacé la carte spécifique Hitachi par une carte universelle pour pouvoir utiliser ce split avec une unité...
- 10. Problème télécommande climatiseur split LG 2600 BTU
- N°1058 : Bonsoir, Je n'arrive plus à commander mon climatiseur split LG 2600 BTU avec la télécommande. Comment dois-je procéder pour trouver la panne et réparer ? Je suis sûr que la télécommande est bonne état. Merci d'avance à...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite