Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2932
Question forum dépannage climatisation : Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème :
Je possède un split Hitachi RAK-35QH8 dans mon salon. Hors celui-ci ne souffle quasiment plus d'air au milieu et très peu sur les coté.
J'ai acheté une bombe air sec, et j'ai nettoyé les espèces de "brossettes" qui tournent et qui envoient le flux d'air. J'ai quasiment résolu mon problème, mais il reste encore de la poussière sur ce "ventilo".
De plus, je ne peux y accéder que quand mon split est en marche.
Y a t il possibilité d'y accéder, afin de le nettoyer en profondeur ?
En pièce jointe, une photo de la pièce en question.
Merci beaucoup
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous expose mon problème :
Je possède un split Hitachi RAK-35QH8 dans mon salon. Hors celui-ci ne souffle quasiment plus d'air au milieu et très peu sur les coté.
J'ai acheté une bombe air sec, et j'ai nettoyé les espèces de "brossettes" qui tournent et qui envoient le flux d'air. J'ai quasiment résolu mon problème, mais il reste encore de la poussière sur ce "ventilo".
De plus, je ne peux y accéder que quand mon split est en marche.
Y a t il possibilité d'y accéder, afin de le nettoyer en profondeur ?
En pièce jointe, une photo de la pièce en question.
Merci beaucoup
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 août 2015 à 21:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Bonsoir,
Déjà c'est mieux de l’éteindre, coupé le courant au disjoncteur général.
Sans se prendre la tète ouvrir manuellement les volet du Split il reprendront leur place tous seul en rallumant.
Prendre une brosse et passer sur la volute de la turbine, puis passer un coup d'aspirateur sur l’échangeur au dessus après avoir sorti les filtres, les nettoyer si nécessaire.
Cela devrais mieux fonctionner
Ne pas envoyer de l'air en fonctionnement vous allez colmater l’échangeur du dessus.
Cordialement. cathars
Déjà c'est mieux de l’éteindre, coupé le courant au disjoncteur général.
Sans se prendre la tète ouvrir manuellement les volet du Split il reprendront leur place tous seul en rallumant.
Prendre une brosse et passer sur la volute de la turbine, puis passer un coup d'aspirateur sur l’échangeur au dessus après avoir sorti les filtres, les nettoyer si nécessaire.
Cela devrais mieux fonctionner

Ne pas envoyer de l'air en fonctionnement vous allez colmater l’échangeur du dessus.
Cordialement. cathars
06 août 2015 à 22:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Bonjour.
Normalement, peu de poussière doit arriver dans la turbine. J'ose espérer que vous nettoyez de temps en temps vos filtres supérieurs... si ça tombe ils sont complètement bouchés!...
Cordialement, Dom.
Normalement, peu de poussière doit arriver dans la turbine. J'ose espérer que vous nettoyez de temps en temps vos filtres supérieurs... si ça tombe ils sont complètement bouchés!...
Cordialement, Dom.
07 août 2015 à 00:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Merci pour vos réponses.
Si je comprends bien, on ne peut pas y accéder autrement qu'en ouvrant les volets.
Je vais essayer de nettoyer avec une brosse à dent, car vraiment pas de place.
Je nettoie mes filtres des que le voyant s'allume.
Mes filtres sont incurvés, ils protègent en haut et devant.
Sauf qu'en haut, je n'y ai pas accès.
Je dois avoir 5cm entre mon plafond et le haut du split. A chaque fois je passe un coup d'aspirateur comme je peux, car je ne peux pas voir ce qu'il y a.
Je vais tester je vous tient au courant.
Si je comprends bien, on ne peut pas y accéder autrement qu'en ouvrant les volets.
Je vais essayer de nettoyer avec une brosse à dent, car vraiment pas de place.
Je nettoie mes filtres des que le voyant s'allume.
Mes filtres sont incurvés, ils protègent en haut et devant.
Sauf qu'en haut, je n'y ai pas accès.
Je dois avoir 5cm entre mon plafond et le haut du split. A chaque fois je passe un coup d'aspirateur comme je peux, car je ne peux pas voir ce qu'il y a.
Je vais tester je vous tient au courant.
07 août 2015 à 08:24
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Bonjour,
Déjà le problème c'est qu'il faut un minimum de 13 à 15 cm d'espace entre le plafond et le haut du Split.
De plus si vous ne pouvez accéder sur le dessus le fait de nettoyer les filtres augmente l'efficacité du soufflage.
Pour la brosse, prendre une brosse radiateur coudé avec un long manche .
Cordialement. cathars
Déjà le problème c'est qu'il faut un minimum de 13 à 15 cm d'espace entre le plafond et le haut du Split.
De plus si vous ne pouvez accéder sur le dessus le fait de nettoyer les filtres augmente l'efficacité du soufflage.
Pour la brosse, prendre une brosse radiateur coudé avec un long manche .

Cordialement. cathars
07 août 2015 à 08:34
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Normalement, les filtres sont complètement amovibles justement pour pouvoir les nettoyer facilement dans un évier avec une brosse souple (après avoir enlevé le plus gros de la poussière avec un aspirateur).
07 août 2015 à 09:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Dom-Aom
Je pense qu'on c'est mal compris : Les filtres j'arrive très bien à les nettoyer. Y a aucun problème.
C'est la turbine que j'aimerais nettoyer !
Je pense qu'on c'est mal compris : Les filtres j'arrive très bien à les nettoyer. Y a aucun problème.
C'est la turbine que j'aimerais nettoyer !
07 août 2015 à 11:23
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Certes, mais vos dires "Mes filtres sont incurvés, ils protègent en haut et devant. Sauf qu'en haut, je n'y ai pas accès" semblaient vouloir sous-entendre que vous ne les déposiez pas.
07 août 2015 à 12:07
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Ah si si je les deposes.
C'est juste que je ne peux pas acceder en haut du split.
Enfin, je vais tenter avec un goupillon je verrais bien.
C'est juste que je ne peux pas acceder en haut du split.
Enfin, je vais tenter avec un goupillon je verrais bien.
07 août 2015 à 15:47
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Bonsoir.
Pourquoi faire?
Par contre pour la volute, en effet un pinceau genre ceux pour peindre les radiateurs, ou tout du moins un qui passe entre les ailettes de direction de flux d'air clim à l’arrêt, an frottant dans le sens longitudinal de la volute avec un aspirateur est très bien.
Je fais ça très fréquemment chez les clients.
"Normalement, peu de poussière doit arriver dans la turbine."
Dom, parfois c'est incompréhensible tu auras deux clim identiques de la même marque dans la même pièce, une volute sera pleine mais pas sur l'autre ???


Citation :
Ah si si je les deposes. C'est juste que je ne peux pas accéder en haut du split.
Enfin, je vais tenter avec un goupillon je verrais bien
Pourquoi faire?
Par contre pour la volute, en effet un pinceau genre ceux pour peindre les radiateurs, ou tout du moins un qui passe entre les ailettes de direction de flux d'air clim à l’arrêt, an frottant dans le sens longitudinal de la volute avec un aspirateur est très bien.
Je fais ça très fréquemment chez les clients.
"Normalement, peu de poussière doit arriver dans la turbine."
Dom, parfois c'est incompréhensible tu auras deux clim identiques de la même marque dans la même pièce, une volute sera pleine mais pas sur l'autre ???



07 août 2015 à 20:57
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Y a toujours un peu de poussière en haut.
Et effectivement, j'ai 2 splits dans les chambres, la turbine des 2 est dans un état neuf.
Celle du salon est poussiéreuse.
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Citation :
Pourquoi faire?
Par contre pour la volute, en effet un pinceau genre ceux pour peindre les radiateurs, ou tout du moins un qui passe entre les ailettes de direction de flux d'air clim à l’arrêt, an frottant dans le sens longitudinal de la volute avec un aspirateur est très bien.
Je fais ça très fréquemment chez les clients.
"Normalement, peu de poussière doit arriver dans la turbine."
Y a toujours un peu de poussière en haut.
Et effectivement, j'ai 2 splits dans les chambres, la turbine des 2 est dans un état neuf.
Celle du salon est poussiéreuse.
07 août 2015 à 21:20
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Bonsoir,
J'ai remarquer que la poussière et moins présente dans les chambres , que dans les pièces principal !
Cela et surement le résultat de deux combinaisons réunie, la première et que les ouvertures d’aération sont d'une taille plus important dans la pièces principal, et que les chambres on des ouvertures d'aération plus petite, de plus le Split de la pièces principal étant plus puissant brasse 3 fois plus d'air pour réguler la température dans un volume plus important, et que dans les chambres ou bien souvent on réduit le soufflage pour évité trop de bruit.
Donc la poussière extérieure rentre plus facilement dans la pièces principal que dans les chambres.
Enfin quelque fois l'utilisation d'un poêle à bois ou insert peut apporter un peut de poussière dans l’environnement immédiat du Split, plus les chaussures qui amène aussi des poussière quand les gent ne ce déchausse pas, et aussi les poil des bêtes chat, chien.
Voila tous je crois !!
Je vous souhaite une bonne soirée à tous.
Cordialement cathars
Ma femme passe 2 fois l'aspirateur par semaine et la poussière revient toujours.
J'ai remarquer que la poussière et moins présente dans les chambres , que dans les pièces principal !
Cela et surement le résultat de deux combinaisons réunie, la première et que les ouvertures d’aération sont d'une taille plus important dans la pièces principal, et que les chambres on des ouvertures d'aération plus petite, de plus le Split de la pièces principal étant plus puissant brasse 3 fois plus d'air pour réguler la température dans un volume plus important, et que dans les chambres ou bien souvent on réduit le soufflage pour évité trop de bruit.
Donc la poussière extérieure rentre plus facilement dans la pièces principal que dans les chambres.
Enfin quelque fois l'utilisation d'un poêle à bois ou insert peut apporter un peut de poussière dans l’environnement immédiat du Split, plus les chaussures qui amène aussi des poussière quand les gent ne ce déchausse pas, et aussi les poil des bêtes chat, chien.
Voila tous je crois !!
Je vous souhaite une bonne soirée à tous.
Cordialement cathars
Ma femme passe 2 fois l'aspirateur par semaine et la poussière revient toujours.
07 août 2015 à 22:41
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Et bien merci à tous pour vos conseils.
J'ai pu nettoyer la turbine avec un goupillon pour biberon : C'est nickel de chez nickel !
Mon split re-souffle parfaitement.
Par contre, quelqu'un sait ou acheter les filtre pour mon modèle ?
Je ne les trouves nulle part.
Merci.
J'ai pu nettoyer la turbine avec un goupillon pour biberon : C'est nickel de chez nickel !
Mon split re-souffle parfaitement.
Par contre, quelqu'un sait ou acheter les filtre pour mon modèle ?
Je ne les trouves nulle part.
Merci.
08 août 2015 à 15:17
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Bonsoir,
Et bien pour le goupillon il fallait y penser, bonne idées je testerait pour ma part la prochaine fois que je ferait un nettoyage de la turbine !!
Pour les filtres à voir sur les pièces détacher d'un installateur Hitachi.
Cordialement, cathars.
Et bien pour le goupillon il fallait y penser, bonne idées je testerait pour ma part la prochaine fois que je ferait un nettoyage de la turbine !!
Pour les filtres à voir sur les pièces détacher d'un installateur Hitachi.
Cordialement, cathars.
08 août 2015 à 21:51
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Bonjour.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
09 août 2015 à 09:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 2. Démontage des caches split Hitachi RAK-35QH8
- N°4786 : Bonjour, Comment SVP ouvrir le split Hitachi RAK-35QH8 pour accéder au bac de récupération d'eau ? Merci.
- 3. Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
- N°3600 : Bonjour à tous, J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles. Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage....
- 4. Problème clim Hitachi rak 35qh8
- N°3567 : Bonjour, Hier, j'ai voulu chauffer 2 pièces de mon appartement avec ma clim réversible Hitachi. Celle-ci avait parfaitement marché en production de froid jusqu'au 15 septembre. Hier donc, dans le bureau pas de problème,...
- 5. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 6. Problème ventilateur tri split Hitachi
- N°2624 : Bonsoir tout le monde. Voilà je possède un tri split Hitachi réf ram53qh5. Mon problème est la led 301 qui clignote 12 fois, j'ai donc été sur l'UE pour vérifier le circuit. Conclusion fusible HS, je change le fusible je...
- 7. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 8. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 9. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
- N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
- 10. Rak Hitachi ne s’allume plus
- N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite