Problème clim Hitachi rak 35qh8

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3567

Question forum dépannage : Problème clim Hitachi rak 35qh8

LAVILA
Membre inscrit
LAVILA
4 messages
Bonjour,

Hier, j'ai voulu chauffer 2 pièces de mon appartement avec ma clim réversible Hitachi.
Celle-ci avait parfaitement marché en production de froid jusqu'au 15 septembre.
Hier donc, dans le bureau pas de problème, démarrage avec la télécommande puis changement de fonctionnement : chaud contre froid.

Dans le salon, la télécommande ne d’éclanche rien (voyant reste éteint) l'UE ne se déclenche pas non plus.
Je précise, que les piles sont neuves dans les deux télécommandes et en les interchangeant rien ne se passe.

Merci de me donner une piste me permettant de remonter à la source de la panne.
Bonne journée.
Cordialement.
17 octobre 2016 à 10:20
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Problème clim Hitachi rak 35qh8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Donc vous avez une clim bi-split. Ouvrez l'unité extérieure et mesurez la tension entre les 2 fils qui partent vers chaque UI. Sur celle qui marche, vous trouverez à priori 35V DC. Si vous lisez 0 sur celle qui ne veut rien faire, c'est que l'UE ne lui envoie plus rien, problème classique chez Hitachi. Si vous voulez plus d'aide, donnez la référence de l'UE.

Cordialement, Dom.
17 octobre 2016 à 11:15
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Problème clim Hitachi rak 35qh8

LAVILA
Membre inscrit
LAVILA
4 messages
Merci DOM pour votre réponse.
Je vais vérifier, en effet, la tension au bornier de l'UE, si 0v je pense que la carte mère est mal partie !

Bonne journée.
17 octobre 2016 à 11:24
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Problème clim Hitachi rak 35qh8

LAVILA
Membre inscrit
LAVILA
4 messages
Dom,

En effet, 35V DC sur le split qui marche et 0v sur celle qui ne marche pas.
Y a t-il une vérifiquation plus poussé sur la carte mère ?
Merci de ce que vous faites pour moi.

Bien à vous.
17 octobre 2016 à 12:25
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Problème clim Hitachi rak 35qh8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Pour aller plus loin, il me faut le type d'UE (réponse 1). Un régulateur a dû lâcher comme toujours, mais il y a plusieurs versions de carte suivant les puissances d'UE. Je serai absent tout l'AM, donc il n'y a pas grande urgence à la renseigner...
17 octobre 2016 à 13:49
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Problème clim Hitachi rak 35qh8

LAVILA
Membre inscrit
LAVILA
4 messages
Bonjour DOM.

Les renseignements que j'ai pu prendre sur l'UE (cache de l'arrivée des fils) :
RAM 53QH5
serie 68B2377145
R410A

Merci d'avance et bonne journée.
Bien à vous.
20 octobre 2016 à 08:11
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Problème clim Hitachi rak 35qh8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Sur votre carte principale, vous avez 2 alims à découpage. Celle gérée par IC1 donne diverses tensions continues dont le 35V pour le split qui fonctionne toujours. Celle gérée par IC2 n'alimente que le split qui ne fonctionne pas (et l'éventuel 3ème split que vous auriez pu installer sur ce groupe).

Il est fort probable que IC2 ne fonctionne plus, c'est la faiblesse des Hitachi, tous modèles confondus. Si vous postez une photo de votre carte, cela permettra de vous aider plus précisément. Il vous faudra acheter un circuit et le remplacer... fer à souder à manier, donc. Éventuellement précédé par quelques mesures pour asseoir le diagnostic... multimètre à manier (et à posséder), donc.

Cordialement, Dom.
20 octobre 2016 à 10:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
    N°2932 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : Je possède un split Hitachi RAK-35QH8 dans mon salon. Hors celui-ci ne souffle quasiment plus d'air au milieu et très peu sur les coté. J'ai acheté une bombe air sec, et j'ai...
  • 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 3. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
    N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
  • 4. Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
    N°3600 : Bonjour à tous, J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles. Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage....
  • 5. Rak Hitachi ne s’allume plus
    N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
  • 6. Démontage des caches split Hitachi RAK-35QH8
    N°4786 : Bonjour, Comment SVP ouvrir le split Hitachi RAK-35QH8 pour accéder au bac de récupération d'eau ? Merci.
  • 7. Problème de télécommande clim HITACHI RAK 18QH8S
    N°2802 : Bonjour tout le monde, Le climatiseur de la chambre de ma fille a décidé de ne plus faire ce pourquoi il est destiné depuis qu'il commence à faire chaud.... c'est un comble non !!!! Mon problème est que la télécommande...
  • 8. Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC
    N°6155 : Bonjour, Et bien me revoici avec un nouveau problème apparu sur une autre de mes 4 clim de la même marque Hitachi modèle RAK 15 QPC. Depuis plusieurs jours est apparu un bruit de claquement (clac clac clac clac) de manière...
  • 9. Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8
    N°3504 : Bonjour, J'ai lu pas mal de post dont la question 1993 : Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche Qui m'a beaucoup aidé. J'ai un souci sur 2 consoles Hitachi RAK-18QH8 (W) (vendues par...
  • 10. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim Hitachi rak 35qh8 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage videopassage tuyau evacuation air 1bricovideo astuces de bricolagetest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite