Bonjour
Je suis en dépannage sur un bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Mon client me dit que ça ne chauffe quasiment plus.
Je pose les manos et j'effectue les tests suivants :
Test des incondensables, négatif.
Récupération de charge et quantité conforme.
Bon sous refroidissement.
Grande surchauffe.
En chaud, HP de 15 bars sur une voie et 20 sur l'autre.
J'ai appelé le SAV Atlantic pour une aide technique.
Ils m'ont demandé de contrôler l'oxydation sur les détendeurs (corps et bobines) RAS.
Ensuite les valeurs ohmiques.
Le détendeur de la voie B n'a pas les bonnes valeurs.
J'ai donc mis en commande la bobine.
Cela peut-il avoir une incidence sur l'autre voie ? Sachant que dedans ça souffle presque pas (comme si ça restait en préchauffage).
Je ne suis pas encore un expert en dépannage, je me forme petit à petit.
Votre aide m'est précieuse et utile.
Bien à vous.
Je suis en dépannage sur un bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Mon client me dit que ça ne chauffe quasiment plus.
Je pose les manos et j'effectue les tests suivants :
Test des incondensables, négatif.
Récupération de charge et quantité conforme.
Bon sous refroidissement.
Grande surchauffe.
En chaud, HP de 15 bars sur une voie et 20 sur l'autre.
J'ai appelé le SAV Atlantic pour une aide technique.
Ils m'ont demandé de contrôler l'oxydation sur les détendeurs (corps et bobines) RAS.
Ensuite les valeurs ohmiques.
Le détendeur de la voie B n'a pas les bonnes valeurs.
J'ai donc mis en commande la bobine.
Cela peut-il avoir une incidence sur l'autre voie ? Sachant que dedans ça souffle presque pas (comme si ça restait en préchauffage).
Je ne suis pas encore un expert en dépannage, je me forme petit à petit.
Votre aide m'est précieuse et utile.
Bien à vous.
11 février 2019 à 12:48
Réponse 1 forum climatisation bricovideo
Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Bonjour,
Déjà avec une HP si basse, généralement c'est un problème de fluide.
Vous devriez avoir minimum en demande en chaud 30 bars.
Comment avez-vous vérifié votre charge ?
L'avez-vous contrôlé avec les longueurs de tuyauterie ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà avec une HP si basse, généralement c'est un problème de fluide.
Vous devriez avoir minimum en demande en chaud 30 bars.
Comment avez-vous vérifié votre charge ?
L'avez-vous contrôlé avec les longueurs de tuyauterie ?
Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2019 à 15:29
Réponse 2 forum climatisation bricovideo
Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Bonjour.
Merci pour votre soutien.
Pour contrôler la charge, j'ai utilisé ma station de récupération ainsi qu'une bouteille de transfert.
J'ai récupéré 1.165kg contre 1.250kg stipulé sur la plaque signalétique.
Avec ce qu'il reste dans la station ainsi que dans son flexible, je pense que cela ne doit pas être mauvais.
Concernant la longueur, avec les deux machines, j'ai environ 19 mètres de liaison.
La machine est, à ce que j'ai pu lire, préchargée pour 20 m.
Merci.
Merci pour votre soutien.
Pour contrôler la charge, j'ai utilisé ma station de récupération ainsi qu'une bouteille de transfert.
J'ai récupéré 1.165kg contre 1.250kg stipulé sur la plaque signalétique.
Avec ce qu'il reste dans la station ainsi que dans son flexible, je pense que cela ne doit pas être mauvais.
Concernant la longueur, avec les deux machines, j'ai environ 19 mètres de liaison.
La machine est, à ce que j'ai pu lire, préchargée pour 20 m.
Merci.
11 février 2019 à 15:41
Réponse 3 forum climatisation bricovideo
Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Bonsoir,
Avez-vous vérifié que les vannes soient correctement ouvertes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous vérifié que les vannes soient correctement ouvertes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2019 à 16:47
Réponse 4 forum climatisation bricovideo
Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Oui, bien entendu....
11 février 2019 à 17:26
Réponse 5 forum climatisation bricovideo
Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Bonjour.
En effet cette machine est préchargée jusque 20 m de tube, maxi 30 m avec 10 gr par mètre en rajout, on est d'accord vous avez bien mesuré et additionné les lignes liquides entre les 2 UI et l'UE ?
Mais en attendant j'aurais dit comme AAC ? La HP étant basse.
Avez-vous essayé en ne faisant fonctionner qu'une seule UI, et donc voir ce qu'il se passe en température de soufflage ?
Si vous êtes certain du poids donc de la charge.
De mémoire j'ai déjà eu un cas similaire en fait le compresseur ne tournait pas à plein régime, il a fallu le remplacer avec la carte inverter. Avec l'oreille pour le moment il faudrait écouter les différentes phases de régime, tout du moins s'il monte en régime.
En effet cette machine est préchargée jusque 20 m de tube, maxi 30 m avec 10 gr par mètre en rajout, on est d'accord vous avez bien mesuré et additionné les lignes liquides entre les 2 UI et l'UE ?
Mais en attendant j'aurais dit comme AAC ? La HP étant basse.
Avez-vous essayé en ne faisant fonctionner qu'une seule UI, et donc voir ce qu'il se passe en température de soufflage ?
Si vous êtes certain du poids donc de la charge.
De mémoire j'ai déjà eu un cas similaire en fait le compresseur ne tournait pas à plein régime, il a fallu le remplacer avec la carte inverter. Avec l'oreille pour le moment il faudrait écouter les différentes phases de régime, tout du moins s'il monte en régime.
11 février 2019 à 18:00
Réponse 6 forum climatisation bricovideo
Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
J'entends bien les différentes phases de rotation du compresseur.
Avec les 2 unités allumées en mode chauffage, je givre sur les détendeurs et l'entrée évaporateur.
Avec celle dont le détendeur est bon, j'ai peu de chaud qui sort (faible rotation du ventilateur intérieur).
Que donnerait un problème de clapets du compresseur ?
Merci.
Avec les 2 unités allumées en mode chauffage, je givre sur les détendeurs et l'entrée évaporateur.
Avec celle dont le détendeur est bon, j'ai peu de chaud qui sort (faible rotation du ventilateur intérieur).
Que donnerait un problème de clapets du compresseur ?
Merci.
11 février 2019 à 18:33
Réponse 7 forum climatisation bricovideo
Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Bonsoir,
Je pense aux bobines d’électrovannes défectueuses.
maclimatisation.com
Je pense aux bobines d’électrovannes défectueuses.
maclimatisation.com
11 février 2019 à 18:51
Réponse 8 forum climatisation bricovideo
Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Voulez-vous dire bobines des détendeurs ?
11 février 2019 à 19:09
Réponse 9 forum climatisation bricovideo
Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Oui tout à fait ce sont elles qui ouvrent ou ferment les détendeurs.
11 février 2019 à 20:24
Réponse 10 forum climatisation bricovideo
Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Les bobines sont commandées et seront changées en fin de semaine.
Je vous tiens au courant.
Je vous tiens au courant.
12 février 2019 à 11:59
Réponse 11 forum climatisation bricovideo
Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Bonjour.
Je n'y crois pas trop (les 2 en même temps ?), mais je peux me tromper, il se pourrait que le compresseur tourne, fasse même des séquences de recherche, mais ne compresse pas ou pas suffisamment.
De toutes les façons, si c'est vraiment le cas, celui-ci va finir par surchauffer et casser définitivement.
On verra bien après le remplacement des vannes, et tant mieux si ce n'est que ça ?
Je n'y crois pas trop (les 2 en même temps ?), mais je peux me tromper, il se pourrait que le compresseur tourne, fasse même des séquences de recherche, mais ne compresse pas ou pas suffisamment.
De toutes les façons, si c'est vraiment le cas, celui-ci va finir par surchauffer et casser définitivement.
On verra bien après le remplacement des vannes, et tant mieux si ce n'est que ça ?
12 février 2019 à 20:37
Réponse 12 forum climatisation bricovideo
Invité

Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Invité

Bonjour.
Je fais suite au dépannage.
Je viens de remplacer les deux bobines de détendeur.
Aucun changement.
Toujours des pressions de basse et du givre en bas de l'évaporateur. (Mode chaud)
Et une très faible soufflerie à l'intérieur, comme si ça ne préchauffer pas.
Je fais suite au dépannage.
Je viens de remplacer les deux bobines de détendeur.
Aucun changement.
Toujours des pressions de basse et du givre en bas de l'évaporateur. (Mode chaud)
Et une très faible soufflerie à l'intérieur, comme si ça ne préchauffer pas.
15 février 2019 à 13:19
Réponse 13 forum climatisation bricovideo
Dépannage bi splits Atlantic AOYG14LAC2
Bonsoir.
Ce sont des détendeurs à pointe au ou à champ magnétique ?
Il est fort probable que les corps des détendeurs soient bloqués en fermeture partielle.
La HP est basse car la BP est trop basse.
Le compresseur comprime le peu de fluide qu'il reçoit.
La ventilation est bridée volontairement sur son palier le plus bas pour éviter de souffler de l'air froid.
Si c'est une inverter alors oublier l'histoire des clapets HS.
En inverter on a ou du scroll ou du rotatif, les deux n'ont pas de clapet.
Du moins le scroll n'en a pas du tout quant au rotatif à paillettes il n'a qu'un seul clapet.
La problématique ne serait pas à ce niveau là.
Cordialement.
Ce sont des détendeurs à pointe au ou à champ magnétique ?
Il est fort probable que les corps des détendeurs soient bloqués en fermeture partielle.
La HP est basse car la BP est trop basse.
Le compresseur comprime le peu de fluide qu'il reçoit.
La ventilation est bridée volontairement sur son palier le plus bas pour éviter de souffler de l'air froid.
Si c'est une inverter alors oublier l'histoire des clapets HS.
En inverter on a ou du scroll ou du rotatif, les deux n'ont pas de clapet.
Du moins le scroll n'en a pas du tout quant au rotatif à paillettes il n'a qu'un seul clapet.
La problématique ne serait pas à ce niveau là.
Cordialement.
24 février 2019 à 22:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 2. Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
- N°2475 : Bonjour, voilà mon problème. Un ami artisan (plutôt une connaissance) m'a vendu un ensemble PAC inverter Atlantic Fujitsu bi-split, mais avec seulement une seule unité interne (car la deuxième a été endommagée). Cela...
- 3. Bi-Split Atlantic code erreur s'affiche
- N°4626 : Bonjour à tous. Client équipé d'un Bi-Split Atlantic unité extérieure AOY24LMAM2 avec 2 splits ASYA12LACM, un code erreur s'affiche sur les deux splits opération et timer clignote 2 fois, ensuite opération clignote 6...
- 4. Comptabilité climatisation bi-splits
- N°7090 : Bonjour. J'ai l'intention de faire installer une clim réversible Atlantic bi-split avec un groupe extérieur de 5,3 kW et 2 splits, un de 5,2 kW dans le salon et un de 2,5 kW dans la chambre. Est-ce que cette installation est...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 7. Bi Split ou 2 mono Splits ?
- N°6240 : Bonjour. J'ai 3 devis pour une pose de clim réversible et je ne sais que faire. 1 - Daikin multi Split 3 situés 5.2 kW + 2 unités intérieures préféra 3.5 kW 2 - Atlantic bisplit 5.6 kW + unité intérieure de 2.8 kW et...
- 8. Problème communication Aoh 18 bi-split Atlantic
- N°7914 : Bonjour Dom et Tam merci pour avoir résolu le problème avec un très grand professionnalisme. Je vais direct au problème pour ne pas vous faire perdre du temps. J'ai suivi point par point votre post 6804 : Pb clim Atlantic...
- 9. Questions installation PAC bi-splits et améliorations possibles.
- N°3835 : Bonjour à tous. Je fais appel à votre expérience afin de trouver une amélioration possible à mon installation en PAC multi-Splits Mitsubishi, qui pour moi n'est pas optimisée. Contexte : Nous sommes dans une maison...
- 10. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite