Dépannage panne climatisation : Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité

Bonjour,
Ayant le compresseur du chauffage reversible Air/Air Daikin RY60FA7V1 (Gaz R22) qui est à changer, peut-on le remplacer par un compresseur avec le nouveau gaz qui doit remplacer le R22 sans changer l'unité intérieure complète.
Le technicien qui est intervenu me spécifie qu'il faut tout changer.
Les détendeurs et autres organes de sécurité par rapport au nouveau gaz, je suis conscient que c'est tout à fait normal, mais l'unité intérieure complète j'ai de sacré doute ?
En 2 mots peut-on changer uniquement le compresseur avec le nouveau gaz et les détendeurs pour que l'installation re-fonctionne avec l'unité intérieure déjà existante.
Merci pour vos réponses et votre Forum.
Ayant le compresseur du chauffage reversible Air/Air Daikin RY60FA7V1 (Gaz R22) qui est à changer, peut-on le remplacer par un compresseur avec le nouveau gaz qui doit remplacer le R22 sans changer l'unité intérieure complète.
Le technicien qui est intervenu me spécifie qu'il faut tout changer.
Les détendeurs et autres organes de sécurité par rapport au nouveau gaz, je suis conscient que c'est tout à fait normal, mais l'unité intérieure complète j'ai de sacré doute ?
En 2 mots peut-on changer uniquement le compresseur avec le nouveau gaz et les détendeurs pour que l'installation re-fonctionne avec l'unité intérieure déjà existante.
Merci pour vos réponses et votre Forum.
15 avril 2009 à 01:47
Climatisation électrique dépannage 1
Invité

Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité

Bonjour,
Si votre installation fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a aucune raison de changer le gaz.
Si, toutefois, il y a une fuite, un nouveau gaz remplacera le R22 mais sans changer l'installation initiale.
Cordialement.
Si votre installation fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a aucune raison de changer le gaz.
Si, toutefois, il y a une fuite, un nouveau gaz remplacera le R22 mais sans changer l'installation initiale.
Cordialement.
Climatisation électrique dépannage 2
Invité

Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité

Si vous voulez changer de gaz il faudra changer l'installation complète :
- une installation au R22 fonctionne a environ 4 bars en BP contre 8 pour du R410A, c'est donc totalement différent au niveau des organes de sécurités, des détendeurs, et de la qualité des brasures tout simplement.
- Le R410A ne sera pas compatible avec l'huile que vous avez actuellement dans l'installation et un mauvais mélange huile + fluide frigorigène est destructeur pour votre installation et en particulier pour votre compresseur (il serait dommage de devoir le rechanger...)
- De toute façon à partir du 1er janvier 2010 on ne pourra plus acheter de R22 donc il faudra tout changer un jour ou l'autre car à la moindre fuite l'installation sera bonne pour la casse.
- une installation au R22 fonctionne a environ 4 bars en BP contre 8 pour du R410A, c'est donc totalement différent au niveau des organes de sécurités, des détendeurs, et de la qualité des brasures tout simplement.
- Le R410A ne sera pas compatible avec l'huile que vous avez actuellement dans l'installation et un mauvais mélange huile + fluide frigorigène est destructeur pour votre installation et en particulier pour votre compresseur (il serait dommage de devoir le rechanger...)
- De toute façon à partir du 1er janvier 2010 on ne pourra plus acheter de R22 donc il faudra tout changer un jour ou l'autre car à la moindre fuite l'installation sera bonne pour la casse.
27 avril 2009 à 01:27
Climatisation électrique dépannage 3
Invité

Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité

Bonjour, si changement de gaz, peu d'huile également sans de garantie. Si le reste de l'installation OK, changer le CP uniquement. CLS.
26 octobre 2009 à 17:47
Climatisation électrique dépannage 4
Invité

Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité

Les meilleures solutions sont :
soit R22 de récupération récupéré jusqu'en 2015 ou remplacement du fluide frigorigène par du R422D qui fait perdre plus ou moins 10% de rendement.
Celui qui vous a dit de mettre un compresseur fonctionnant au 410A est un imbécile car les détentes et les températures d'évaporation n'ont rien à voir. Bon courage.
soit R22 de récupération récupéré jusqu'en 2015 ou remplacement du fluide frigorigène par du R422D qui fait perdre plus ou moins 10% de rendement.
Celui qui vous a dit de mettre un compresseur fonctionnant au 410A est un imbécile car les détentes et les températures d'évaporation n'ont rien à voir. Bon courage.
10 juillet 2010 à 17:33
Climatisation électrique dépannage 5
Invité

Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité

On peut remplacer le R22 par du R422D (Isceon MO29 DuPont) sans rien toucher ou presque à l'installation.
Voir le document ci-joint : fluides frigorigenes.pdf
(17/06/11)
Voir le document ci-joint : fluides frigorigenes.pdf
(17/06/11)
17 juin 2011 à 12:53
Climatisation électrique dépannage 6
Invité

Chauffage reversible Air/Air Daikin remplacer le R22 par le R410A
Invité

Pour info, sur les splits, mettre plutôt du 417A pour remplacer le R22, rendement meilleur de 20% de plus. Quant à la quantité, j'ai mis la même que pour le R22 (ça fait déjà 2 ans) et j'avais un excellent DT sur l'air en chaud. Fluide très cher.
Le 422 est réservé au remplacement du R22 dans les centrales eau glacée et les roof-top (mettre 20% de moins que le R22, mais à vérifier).
Le 422 est réservé au remplacement du R22 dans les centrales eau glacée et les roof-top (mettre 20% de moins que le R22, mais à vérifier).
28 mai 2012 à 17:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 4. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. Remplacer du R22 par R290 ou propane
- N°1104 : Bonjour. Comment remplacer du R22 par du R290 ou propane ? Merci.
- 8. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 9. PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?
- N°9101 : Bonjour. J'ai précédemment posté un message sur l’efficacité de mon installation qui s'avère insuffisante lorsqu'il fait des températures négatives. J'ai donc complété mon chauffage par un poêle à bois, l'ensemble...
- 10. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite