Bonjour,
Cela fait environ 4 mois que je ne me suis pas servi de mon manifold 3 voies.
Je l'ai récupéré tout à l'heure et malheureusement il a pris l'humidité : je l'ai rangé dans une caisse d'outils, dans un abri extérieur qui a pris l'eau. Le fond de la caisse était mouillé.
Quelle serait la meilleure solution pour évacuer cette humidité ? (je n'ai pas d'azote).
Un tirage au vide pendant plusieurs heures ferait-il l'affaire ?
Également j'ai constaté que les raccords sont pleins d'huile.
Je l'essuie mais ça revient toujours.
Merci d'avance.
Paul.
Cela fait environ 4 mois que je ne me suis pas servi de mon manifold 3 voies.
Je l'ai récupéré tout à l'heure et malheureusement il a pris l'humidité : je l'ai rangé dans une caisse d'outils, dans un abri extérieur qui a pris l'eau. Le fond de la caisse était mouillé.
Quelle serait la meilleure solution pour évacuer cette humidité ? (je n'ai pas d'azote).
Un tirage au vide pendant plusieurs heures ferait-il l'affaire ?
Également j'ai constaté que les raccords sont pleins d'huile.
Je l'essuie mais ça revient toujours.
Merci d'avance.
Paul.
29 avril 2015 à 14:42
Réponse 1 évacuer humidité manifold
Manomètre qui a pris l'humidité
Bonjour.
Ce sont des manos à bain d'huile ?
Si ce n'est pas le cas les mettre au sec chez vous le temps que l'Hu% s'évapore, mais cela n'a aucune incidence pour une intervention étant donné que les voyants sont dissociés du circuit tube et corps des manos.
L'huile dans les tubes cela doit dater d'une ancienne intervention, les pendre afin que l'huile s'écoule, il doit y avoir de l'eau dedans aussi s'ils étaient avec les manos.
Oui un tirage au vide des tubes et corps enlèvera en partie l'huile et l'Hu%, plusieurs heures ne sont peut être pas nécessaire, à vous de voir.
Ce sont des manos à bain d'huile ?
Si ce n'est pas le cas les mettre au sec chez vous le temps que l'Hu% s'évapore, mais cela n'a aucune incidence pour une intervention étant donné que les voyants sont dissociés du circuit tube et corps des manos.
L'huile dans les tubes cela doit dater d'une ancienne intervention, les pendre afin que l'huile s'écoule, il doit y avoir de l'eau dedans aussi s'ils étaient avec les manos.
Oui un tirage au vide des tubes et corps enlèvera en partie l'huile et l'Hu%, plusieurs heures ne sont peut être pas nécessaire, à vous de voir.
29 avril 2015 à 17:40
Réponse 2 évacuer humidité manifold
Manomètre qui a pris l'humidité
Bonsoir,
Je vous remercie pour votre réponse.
Ce ne sont pas des bains d'huile.
Je voulais vérifier la pression de ma clim et j'ai peur d'introduire de l'humidité dedans.
Je vais les mettre sur un radiateur pour que l'humidité s'évapore.
Je pensais devoir acheter une nouvelle paire de flexibles.
Cordialement.
Je vous remercie pour votre réponse.
Ce ne sont pas des bains d'huile.
Je voulais vérifier la pression de ma clim et j'ai peur d'introduire de l'humidité dedans.
Je vais les mettre sur un radiateur pour que l'humidité s'évapore.
Je pensais devoir acheter une nouvelle paire de flexibles.

Cordialement.
29 avril 2015 à 17:53
Réponse 3 évacuer humidité manifold
Manomètre qui a pris l'humidité
Bonsoir.
Pourquoi faire cette vérification ?
Cela peut engendrer une perte de gaz ! Quelques gr sur une petite installation peut provoquer des dégâts, contrairement et par expérience un split n'ayant pas sa quantité de gaz normale engendre des problèmes ultérieurs.
Sondes, compresseur, acidité etc. Il suffit de prendre les températures de reprise et soufflage en mode froid et chaud et avec ces indices de 1er mission on peut déjà savoir où en ai.
Pourquoi faire cette vérification ?

Cela peut engendrer une perte de gaz ! Quelques gr sur une petite installation peut provoquer des dégâts, contrairement et par expérience un split n'ayant pas sa quantité de gaz normale engendre des problèmes ultérieurs.
Sondes, compresseur, acidité etc. Il suffit de prendre les températures de reprise et soufflage en mode froid et chaud et avec ces indices de 1er mission on peut déjà savoir où en ai.
29 avril 2015 à 19:34
Réponse 4 évacuer humidité manifold
Manomètre qui a pris l'humidité
D'accord.
Au fait je vous avais fait part d'un problème avec ma première clim Alpina : bruit de fluide étrange en mode froid.
Comme je suis passé à du Daikin (quel bonheur !!!!) j'en ai profité pour déposer le tout au SAV à Nice.
32 jours d'immobilisation plus tard, je récupère l'appareil emballé sur une palette.
Je lis le rapport "fuite niveau raccord UI purge nettoyage charge gaz".....
Je déballe le tout chez moi : le groupe est rayé de partout, il y a des taches de peinture rouge dessus...
L'UI a été démontée, il manque pleins de vis. Ils ont aussi remis les tuyaux dans leur emplacement initial alors que je les avais fait sortir par la droite : du coup je n'ose plus les recourber par peur de les pincer. Bref il manque aussi les tuyaux...
J'en aurais une nouvelle paire gratuitement pour la peine (à 100 euros pièce faut pas se moquer des clients).
Paul.
Au fait je vous avais fait part d'un problème avec ma première clim Alpina : bruit de fluide étrange en mode froid.
Comme je suis passé à du Daikin (quel bonheur !!!!) j'en ai profité pour déposer le tout au SAV à Nice.
32 jours d'immobilisation plus tard, je récupère l'appareil emballé sur une palette.
Je lis le rapport "fuite niveau raccord UI purge nettoyage charge gaz".....
Je déballe le tout chez moi : le groupe est rayé de partout, il y a des taches de peinture rouge dessus...
L'UI a été démontée, il manque pleins de vis. Ils ont aussi remis les tuyaux dans leur emplacement initial alors que je les avais fait sortir par la droite : du coup je n'ose plus les recourber par peur de les pincer. Bref il manque aussi les tuyaux...
J'en aurais une nouvelle paire gratuitement pour la peine (à 100 euros pièce faut pas se moquer des clients).
Paul.
29 avril 2015 à 19:40
Réponse 5 évacuer humidité manifold
Invité

Manomètre qui a pris l'humidité
Invité

Bonjour paulmarie et à tous.
Comme vous l'a déjà dit PL, un tirage au vide du mano éliminera l'humidité.
Pour l'huile laissez suspendre les flexibles afin qu’ils se vident.
Et puis de toute manière, mano humide ou pas, il faut impérativement le tirer au vide avant de le brancher sur un circuit frigo.
Si vous ne le faites pas, alors vous allez introduire de l'air "humidité" dans le circuit.
Lorsque vous ferez le pumpdown, l'air que contenait le mano s'introduira dans le circuit.
Dans l’immédiat, aucune conséquence apparente, mais des dégâts dans un futur plus au moins proche.
Cordialement.
adelclimatisation
Comme vous l'a déjà dit PL, un tirage au vide du mano éliminera l'humidité.
Pour l'huile laissez suspendre les flexibles afin qu’ils se vident.
Et puis de toute manière, mano humide ou pas, il faut impérativement le tirer au vide avant de le brancher sur un circuit frigo.
Si vous ne le faites pas, alors vous allez introduire de l'air "humidité" dans le circuit.
Lorsque vous ferez le pumpdown, l'air que contenait le mano s'introduira dans le circuit.
Dans l’immédiat, aucune conséquence apparente, mais des dégâts dans un futur plus au moins proche.
Cordialement.
adelclimatisation
30 avril 2015 à 06:14
Réponse 6 évacuer humidité manifold
Manomètre qui a pris l'humidité
Bonjour.
OK, ils ont bossé comme des deg.......
Il manque les tuyaux de quoi ?
OK, ils ont bossé comme des deg.......
Il manque les tuyaux de quoi ?
30 avril 2015 à 10:33
Réponse 7 évacuer humidité manifold
Manomètre qui a pris l'humidité
Merci adelclimatisation.
PL, il manquait les fameuses liaisons "Readyclim".
J'ai testé l'appareil retour de SAV et le problème a disparu, c'est déjà ça.
Ah oui d'ailleurs l'origine du bruit de fluide = air dans le circuit...
Je me retrouve avec cette clim chinoise sur le dos.
Sinon je l'ai remplacée par une climatisation Daikin depuis 2 mois (la plus petite puissance de chez Daikin en FTXS).
Le design est très sympa et le groupe est très silencieux.
Le mode "éco" est idéal pour dormir, presque inaudible.
La frontière entre les clims chinoises et japonaises est vraiment très très grande.
J'espère qu'elle va durer.
Cordialement.
PL, il manquait les fameuses liaisons "Readyclim".
J'ai testé l'appareil retour de SAV et le problème a disparu, c'est déjà ça.
Ah oui d'ailleurs l'origine du bruit de fluide = air dans le circuit...
Je me retrouve avec cette clim chinoise sur le dos.

Sinon je l'ai remplacée par une climatisation Daikin depuis 2 mois (la plus petite puissance de chez Daikin en FTXS).
Le design est très sympa et le groupe est très silencieux.
Le mode "éco" est idéal pour dormir, presque inaudible.

La frontière entre les clims chinoises et japonaises est vraiment très très grande.
J'espère qu'elle va durer.

Cordialement.
30 avril 2015 à 22:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Conseils pour pose climatisation
- N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
- 3. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 4. Conseils utilisation pompe à vide purge installation climatisation
- N°2288 : Bonjour. Je viens d'acheter une pompe à vide, comment faire une purge sur une climatisation Airton AU12HR53 CA2 ? Si quelqu’un pourrait me dire comment faire (pas de purge faite à l'installation), mon erreur. Merci.
- 5. Complément r410 suite à une micro fuite réparée
- N°490 : Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il...
- 6. Pompe à vide HS ou pas
- N°5743 : Bonjour. Voilà mon interrogation, j'ai malheureusement renvoyé les 30 bars d'essai d'azote dans la pompe à vide (distrait par plusieurs coups de fil et vla la bourde ayant vide le manifold mais pas le réseau). J'ai allumé...
- 7. Purger une climatisation réversible
- N°9 : Bonjour. J'installe une climatisation réversible et j'aimerais savoir comment la purger ? Merci pour vos conseils.
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. PAC Hitachi s'arrête par froid et humidité
- N°299 : Bonjour à tous, cet hiver, il m'est arrivé un truc bizarre sur la PAC Hitachi. Le matin généralement avec un temps froid (en dessous de 0) et "humide" (période de givre), l'unité intérieure est arrêtée avec un code d'erreur...
- 10. Défaut clim Mitsubishi MSZ 50 neuve
- N°3472 : Bonjour, Je viens d'installer une clim murale Mitsubishi MSZ 50, elle a fonctionné 3/4 fois (temps de fonctionnement 2h), puis mise en défaut de l'unité intérieure, voyant vert clignote 17 fois. Mise en marche le lendemain...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite