Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
572
Fiches dépannage climatisation : Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure
Invité

Bonjour, J'ai acheté une climatisation réversible Alpathec et j'ai de l'eau qui coule de l'unité intérieure. Comment puis-je remédier au problème avec ce type de climatisation ? Merci de vos conseils.
04 août 2008 à 15:09
Conseil 1 climatisation maison
Invité

Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure
Invité

Si vous venez de l'acheter avez-vous prévu l'évacuation des condensats qui peut être gravitaire ou par une pompe mais dans les deux cas un tuyau doit sortir de votre unité. Si effectivement vous l'avez prévue, soit le tuyau est bouché, soit la pompe est bloquée. Bon courage
07 août 2008 à 14:23
Conseil 2 climatisation maison
Invité

Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure
Invité

Il faut vérifier que le tuyau n'est pas bouché.
08 août 2008 à 21:33
Conseil 3 climatisation maison
Invité

Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure
Invité

Bonjour,
Merci de préciser votre question, en ce sens que, vous ne donnez pas la position de L'Ue par rapport au split, + haut ou + bas, si vous avez une évacuation des condensats par écoulement naturel (tube prévu a cet effet) ou par pompe de relevage, en supposant que ce soit une clim fixe, si non voir le manuel d'utilisation pour la récupération de l'eau.
Merci de préciser votre question, en ce sens que, vous ne donnez pas la position de L'Ue par rapport au split, + haut ou + bas, si vous avez une évacuation des condensats par écoulement naturel (tube prévu a cet effet) ou par pompe de relevage, en supposant que ce soit une clim fixe, si non voir le manuel d'utilisation pour la récupération de l'eau.
08 août 2008 à 21:33
Conseil 4 climatisation maison
Invité

Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure
Invité

Mettre en place une évacuation vers pvc ou extérieure.
08 août 2008 à 21:33
Conseil 5 climatisation maison
Invité

Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure
Invité

Il doit y avoir une petite pompe de relevage derrière l'unité intérieure. Il se peut aussi que la tuyauterie soit mal isolée et que la condensation se fasse. solener
08 août 2008 à 21:33
Conseil 6 climatisation maison
Invité

Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure
Invité

Essayez de voir s'il y a une pompe d'installée. Sinon, ça m'est arrivé et en fait l'installateur de la clim n'avait pas installé cette petite pompe qui sert lorsqu'il y a trop de longueur de tuyauterie ou une pente, alors l'eau ne circule pas bien dans le circuit et coule sur le sol sous votre unité.
Conseil 7 climatisation maison
Invité

Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure
Invité

En cas de manque de gaz il se peut que l'évaporation du fluide se fasse au mauvais moment, donc givre sur les mauvais tuyaux pour ne pas couler sur le bac à condensat mais sur les plastiques de l'unité.
04 octobre 2008 à 00:25
Conseil 8 climatisation maison
Invité

Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure
Invité

Vérifiez :
- si le module intérieur est installé horizontalement,
- si le conduit d'évacuation est incliné vers le bas,
- si le tuyau extérieur est à l'air libre (pas plongé dans une bassine remplie d'eau, par exemple).
- si le module intérieur est installé horizontalement,
- si le conduit d'évacuation est incliné vers le bas,
- si le tuyau extérieur est à l'air libre (pas plongé dans une bassine remplie d'eau, par exemple).
19 août 2011 à 23:38
Conseil 9 climatisation maison
Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure
Bonjour,
Une question : Lors de l’installation des deux parties split system au même niveau pour éviter l'écoulement d'eau, j'ai le même problème mais moi je voudrai savoir est-ce que c'est dû à un défaut de placement de même niveau des deux parties du Split system sans faire une pente.
Une question : Lors de l’installation des deux parties split system au même niveau pour éviter l'écoulement d'eau, j'ai le même problème mais moi je voudrai savoir est-ce que c'est dû à un défaut de placement de même niveau des deux parties du Split system sans faire une pente.
19 juillet 2013 à 20:17
Conseil 10 climatisation maison
Ecoulement d'eau dans l'unité intérieure
Bonjour.
La hauteur d'installation des 2 unités n'a rien à voir avec la production de condensation. Celle-ci est inévitable quand un objet froid est mis dans une atmosphère humide, comme une bouteille qu'on sort du frigo. L'échangeur de l'UI étant à moins de 10 degrés, l'air ambiant humide qui arrive sur ses ailettes va générer tellement de buée que celle-ci va couler assez abondamment, on peut aller jusqu'à 1,5 litre par heure. Il faut absolument installer une évacuation de cette eau de condensation.
Cordialement, Dom.
La hauteur d'installation des 2 unités n'a rien à voir avec la production de condensation. Celle-ci est inévitable quand un objet froid est mis dans une atmosphère humide, comme une bouteille qu'on sort du frigo. L'échangeur de l'UI étant à moins de 10 degrés, l'air ambiant humide qui arrive sur ses ailettes va générer tellement de buée que celle-ci va couler assez abondamment, on peut aller jusqu'à 1,5 litre par heure. Il faut absolument installer une évacuation de cette eau de condensation.
Cordialement, Dom.
20 juillet 2013 à 08:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème écoulement eau unité intérieure Carrera CAR-25GW
- N°1603 : Bonjour, je viens d'installer ma climatisation Carrera CAR-25GW/X1DBPCPAP prêt à poser avec raccord rapide seulement en froid et dès la 1ere mise en route de l'eau coule de l'unité intérieure et sans arrêt par petites...
- 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 3. Bruit d'écoulement fluide + givre unité intérieure en mode froid
- N°4105 : Bonjour. Après avoir cherché dans les réponses je n'ai pas trouvé vraiment de question similaire à la mienne donc je me permets de la poser dans l'espoir de trouver de l'aide pour résoudre mon problème en comptant bien...
- 4. Fuite d'eau unité intérieure climatiseur
- N°5026 : Bonsoir à tous, Tous les manuels d'installation de climatiseurs conseillent, avant la mise en service, de contrôler si l'eau de condensation s'écoule correctement. Pour cela il faudrait verser un litre d'eau dans le bac de...
- 5. Fuite d'eau unité intérieure PAC Mitsubishi MSV-SF25VE
- N°5538 : Bonjour à tous, J'ai dans mon salon 2 unités intérieures Mitsubishi MSV-SF25VE raccordées à une unité extérieure MXZ-2D53VA installée depuis 2014 mais depuis 3 ans en mode clim j'ai de l'eau qui coule au sol depuis une...
- 6. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 7. Bruit écoulement unité intérieure climatiseur Mitsubishi à l'arrêt
- N°897 : Je dispose depuis 2 ans environ d'une installation clim réversible multi-split Mitsubishi (1 groupe extérieur + 4 unités intérieures). Depuis peu, en mode chauffage, je constate un bruit gênant relativement élevé d'écoulement...
- 8. Erreur permanente Abnormal Water Level Detection sur unité intérieure Hitachi
- N°1847 : Bonjour, Mon installation se compose d'un groupe extérieur Hitachi RAM90QH5 et de 4 unités intérieures RAD18NH7. L'une d'entre elle refuse de fonctionner et met en défaut les 3 autres, j'ai donc dû la mettre hors...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Problème unité intérieure éteinte souffle lorsqu'une autre clim est allumée
- N°2129 : Bonjour, J'ai 4 clim avec un compresseur prévu pour pour les 4, Mitsubishi, lorsque j'allume une clim, une unité interne, toujours la même, souffle bien qu'absolument éteinte, chaque fois que j'allume un autre climatiseur,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite