Question Forum Dépannage Climatisation : Déplacement pompe de relevage des condensats

fred9545
Membre inscrit
fred9545
2 messages
Bonjour à toutes et à tous.

Nos chambres sont équipées de clim (pompe à chaleur air/air avec un split dans chaque pièce) les pompes de relevage des condensats font du bruit quand elles évacuent les condensats.

J'ai donc déplacé les pompes, je les ai posées dans les combles sur la laine de verre en et depuis nous n'avons plus ce bruit désagréable, ma question est : Les pompes qui sont dans les combles est-ce que je les laisse comme ça ou est-ce que je dois les recouvrir de laine de verre pour les protéger ?
Voici la photo des pompes en question montées d'origine.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe et couvercle ouvert

04 juillet 2020 à 08:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Déplacement pompe de relevage des condensats


Invité
invité
Bonjour.
Non pas besoin de les couvrir.
Faites juste en sorte qu'elles soient dans la bonne position (telle qu'elle est sur la photo).
Cordialement.
04 juillet 2020 à 11:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Déplacement pompe de relevage des condensats

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, non, à éviter, posez-les simplement sur une petite planche de récupération, les envelopper dans quoi que ce soit, surtout dans les combles, pourrait entraîner une surchauffe de ces pompes.
04 juillet 2020 à 12:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Déplacement pompe de relevage des condensats

fred9545
Membre inscrit
fred9545
2 messages
Bonjour PL.
Merci pour cette réponse rapide qui confirme mes doutes.
04 juillet 2020 à 12:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Relevage des condensats par pompes
    N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
  • 2. Changer pompe de relevage condensats sur climatiseur Général
    N°2582 : Bonjour à tous. J'ai une clim réversible et l'évacuation des condensats est reliée à une pompe de relevage. Cette dernière est en panne. J'en ai acheté une pour faire le changement moi-même. Seul problème, je dois...
  • 3. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
    N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
  • 4. Problème de pompe de relevage
    N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
  • 5. Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
    N°9592 : Bonjour. J'ai acheté une pompe SI30 Sauermann pour le relevage des condensats de mon Split. Lorsque je branche les fils qui alimentent le moteur de la pompe et que je connecte le flotteur via le connecteur RJ sur la pompe (les...
  • 6. Diminuer bruit d'une pompe de relevage
    N°6296 : Bonjour. C'est un sujet récurrent autour de la climatisation : le bruit des pompes de relevage. J'ai acquis récemment une climatisation Daikin, et m'y voici confronté à mon tour, car dans une chambre, il n'a pas été...
  • 7. Raccordement pompe de relevage
    N°3213 : Bonjour, Je vais entamer la pose d'une climatisation tri-split dans ma maison. Les splits seront à l'étage, les bi-tubes + évacuation des condensats passeront par l'étage supérieur (grenier). Pour les condensats, je vais...
  • 8. Pompe de relevage assez bruyante
    N°3675 : Bonjour à tous, La pompe de relevage de mon unité intérieure de chambre est assez bruyante. L'installateur me propose de la remplacer par une Silent+ mini aqua. Cette pompe est-elle réellement plus Silencieuse ? Merci de...
  • 9. Pompe de relevage Aspen s'arrête
    N°9525 : Bonjour à tous. Désolé si ma question est redondante mais je n'ai pas réussi à trouver de réponse à mon problème: Une de mes pompes de relevage Aspen Silence+ (...
  • 10. Gel eau pompe de relevage et tuyau évacuation condensats
    N°7056 : Bonjour. Cet hiver mes pompes de relevage et les tuyaux d'évacuation des condensats ont gelé dans mon grenier non isolé. Il n'y a pas eu de dégâts mais l'installation est neuve et je pense que les tuyaux vont...
>>> Résultats suivants pour : Déplacement pompe de relevage des condensats >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite