Bonjour,

Je suis entrain de refaire un tableau électrique pour une salle serveur et j'aurais une question concernant la climatisation.
Est-il possible de brancher une climatisation sur un onduleur ?
L'onduleur est assez puissant pour supporter la charge de la climatisation même à pleine puissance mais cela peut-il poser des soucis au niveau électronique ou compresseur ?

Voici les références du matériel :
Onduleur MGE EATON EX 7RT 7000va
Climatisation Daikin FTXB20C + RXB20C 2lw

Merci de vos réponses.
03 juillet 2020 à 23:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Alimentation climatisation sur onduleur


Invité
invité
Bonjour.
Pour une salle informatique (peut-être domaine bancaire ou assurance ??) Vous n'avez pas d'autre choix que :
1 mettre une climatisation de fonctionnement ET une de secours.
2 avoir une source d'électricité ET une source de secours.
Dans certains cas sensibles j'ai même déjà vu tout en triplé.
Pour onduleur c'est LA solution lorsqu'on on a des soucis de fourniture EDF.
Donc oui allez-y avec l'onduleur sans crainte.
Mais attachez-vous à bien réaliser les asservissements entre le réseau EDF et l'onduleur. Ne serait-ce que la temporisation entre les 2.
Cordialement.
04 juillet 2020 à 09:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Alimentation climatisation sur onduleur

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Déjà je doute un peu de l'utilité de mettre une clim sur onduleur. Si une coupure secteur survient, il y a d'autres choses plus importantes à faire dans une salle informatique que de maintenir la clim pendant les quelques minutes qui suivent le début de la coupure. Ou alors l'alimentation de l'onduleur a une réserve d'énergie infinie ou presque, qui ferait que les équipements puissent tourner très longtemps sur onduleur.

D'autre part, j'ignore ce que sort votre onduleur, mais sur un Eaton 850VA/510W, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour une entrée de clim inverter (voir question 4341, réponse 69). Celle-ci commence par redresser le secteur pour en faire une HT continue. Les photos montrent que si la valeur efficace de la sortie d'onduleur est conservée, le haut de la courbe descend à mesure que la puissance demandée augmente. Certes il y a un circuit PFC qui est censé rendre bien lisse cette HT et éventuellement la booster un peu, mais avec des passages à 0 assez longs (ce circuit ne peut rien faire sur une tension nulle...) la HT va forcément présenter des perturbations 100 Hz.

En gros, il faudrait faire des essais avec une clim qui ne craint rien, mais je ne peux pas vous assurer que la clim ne se mettra pas en erreur pour cause de tension trop basse : la HT risque de suivre les maxima de la courbe, et d'être insuffisante.
04 juillet 2020 à 10:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Alimentation climatisation sur onduleur


Invité
invité
Bonjour dom.
Les salles informatiques sont rarement climatisées par des clim inverter.
En tout cas si on parle de salle informatique du type bancaire assurance, hôpital etc.
Généralement ce sont des armoires de climatisation à détente directe CP TOR ou sur boucle d'eau glacée.
Les onduleurs pour ce type de clientèle est une nécessité quasiment obligatoire en sachant qu'il y a aussi des groupes électrogènes qui sont là pour prendre le relais.
Cordialement.
04 juillet 2020 à 11:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Alimentation climatisation sur onduleur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Oui, mais pas du tout recommandé, pour deux raisons, une pour l'onduleur qui sert en cas de coupure électrique d'avoir une autonomie batterie pour l'informatique, et en deux s'il y a coupure cela peut être due à un incendie donc la ventilation doit s'arrêter afin de de ne pas propager le feu.
04 juillet 2020 à 12:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Alimentation climatisation sur onduleur

spytech2
Membre inscrit
spytech2
347 messages
Bonjour.
Merci de vos réponses, en fait c'est pour chez moi, j'ai 5 serveurs et j'ai une autonomie de 1h30 avec mon onduleur et la dernière fois que j'ai eu une coupure électrique de plus de 45 minutes la température est montée assez vite dans la pièce (30°) alors que 22° en température normal, donc c'est pour ça que je me posais la question si cela était possible vu que j'ai un second onduleur en cas de défaillance du premier et qui n'est en fait pas utilisé, hors le cas où la défaillance du premier survient.
Après comme le fait remarquer PL en cas d'incendie je peux effectivement ajouter un relais de coupure de la climatisation via mon alarme qui gère la détection incendie.
04 juillet 2020 à 17:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Alimentation climatisation sur onduleur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, c'est mieux.
04 juillet 2020 à 17:53
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Alimentation climatisation sur onduleur

spytech2
Membre inscrit
spytech2
347 messages
OK pas de soucis, je prends note c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, justement après dans mon tableau une coupure d'urgence est prévue dans la salle et dans la maison de l'alimentation électrique de manière localisée en cas de détection d'incendie de manière automatique, mais je n'avais pas pensé à la clim.
Merci en tout cas de vos réponses.
04 juillet 2020 à 17:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 2. Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
    N°2997 : Je suis en possession d’un groupe climatisation Thermoserme TE90A Sur celui-ci j’ai un souci d’alimentation de deux consoles, il n’y a pas de tension 35vDC sur les sorties DC3 et DC4 (ok sur DC1 et DC2) (pas de console...
  • 3. Gainable Daikin panne groupe extérieur onduleur en prévention ?
    N°8382 : Bonjour, Nous nous sommes fait poser une climatisation gainable le 7 octobre 2021 et, malheureusement, vendredi 27 janvier 2023 elle ne fonctionne plus :cry: Heureusement, elle est encore sous garantie. Voici les données...
  • 4. Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
    N°4243 : Bonjour. Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra). J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi : - Alimentation groupe...
  • 5. Plus d'alimentation cartes UE clim bi-split Airton 2HUM 18R03/R2DB
    N°2308 : Bonjour à tous, Voilà la tempête Ulla est passée par là et a eu raison de mon chauffage vraisemblablement dues aux baisses de tension répétées et aux coupures régulières ce jour là. Les symptômes; le disjoncteur...
  • 6. Problème alimentation GE pour lancement compresseur
    N°3419 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je me présente : Christopher, 32 ans mécanicien auto, je viens vers vous pour avoir plus de renseignement sur mon problème... J'ai une clim de marque Samsung modèle : MH18AP2X, avec 2...
  • 7. Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
    N°30 : Bonjour, Pour une climatisation de 6,8 kW, quelle section électrique dois-je mettre pour l'alimentation ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Changer carte d'alimentation clim Soonko
    N°4702 : Bonjour. Nouveau sur le site je souhaite ma bienvenue. Voici mon problème ma carte d'alimentation de mon climatiseur Soonko a brûlé. Réf : SKE_053DCI 2X03 Où est-ce que je peux trouver une nouvelle carte ? Voici la...
  • 9. Bruit dans le tableau électrique alimentation clim réversible
    N°2095 : Bonjour, Mes beaux-parents possèdent une clim réversible DC-INVERTER R410A de marque Sanyo. Il se trouve que lorsque le ventilateur se met en marche, un bruit de cliquetis se fait entendre sur l'UE au niveau d'une grosse...
  • 10. Peut-on mettre un onduleur sur une clim
    N°4413 : Bonjour. Chaque fois qu'il y a du vent fort le courant se coupe très brièvement 1 à 2 secondes. Cela suffit à mettre mon installation hors service. Je dois galérer et attendre 1/2 heure pour pouvoir la remettre en fonction...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation climatisation sur onduleur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne clim airwelldepannage erreur e5 clim airton 001climatisationremplacement climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite