Forum conseils dépannage climatisation : Changer pompe de relevage condensats sur climatiseur Général

cugnalain
Membre inscrit
cugnalain
2 messages
Bonjour à tous.

J'ai une clim réversible et l'évacuation des condensats est reliée à une pompe de relevage. Cette dernière est en panne.
J'en ai acheté une pour faire le changement moi-même.
Seul problème, je dois ouvrir l'appareil qui est dans la chambre et je suis comme une poule qui a trouvé un couteau : pas de vis, pas d'encoche, rien d'apparent qui permet d'enlever le boîtier d'habillage.
Si quelqu'un sait comment faire ou a une notice de démontage, je suis preneur (rien trouvé sur le net pour le moment).
PS : la marque de ma clim : Général (aucune référence d'indiquée plus précise sur le modèle).

Merci d'avance.
22 décembre 2014 à 11:02
Réponse 1 remplacer pompe de relevage

Changer pompe de relevage condensats sur climatiseur Général

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonsoir.
Je ne connais pas trop cette marque, mais il se peut qu'il y ait 2 ou 3 petits caches situés en dessous du volet de soufflage, il suffit de le soulever délicatement afin de ne pas casser les entraînements, et le long en bas regarder avec attention, les enlever avec attention, se fondent avec le moulage du liseret et généralement avec un petit tournevis plat au fond des vis cruciforme.
Mais bon une autre solution, couper le courant sur la clim, sur le câble d'alim de la pompe, le couper au niveau de la pompe, dénuder le câble une petite boite de dérivation inclure ces fils, mettre les nouveaux dans la même boite, les brancher neutre et phase, terre si il y a, remettre le courant puis faire un test d'eau en faisant couler celle-ci doucement sur la batterie de l'UI en soulevant le capot cache filtres et en enlevant au moins un filtre, une petite boîte fera l'affaire.
Si la pompe est dans la clim, tout du moins le flotteur, en effet il faut démonter la façade.
22 décembre 2014 à 18:48
Réponse 2 remplacer pompe de relevage

Changer pompe de relevage condensats sur climatiseur Général

cugnalain
Membre inscrit
cugnalain
2 messages
PL, merci de votre réponse. Effectivement, j'aurais dû préciser que la pompe est à l'extérieur (cachée dans le faux plafond) mais quand j'ai acheté la pompe, on m'a fourni avec un "machin" (ce qui doit être le flotteur) et celui-ci est planqué à l'intérieur de la clim. J'essaierai de regarder demain si j'ai le temps.
22 décembre 2014 à 19:12
Réponse 3 remplacer pompe de relevage

Changer pompe de relevage condensats sur climatiseur Général

nenel
Membre inscrit
nenel
6 messages
Général c'est du Mitsubishi je crois, et il doit y avoir des petits caches vis, mais c'est vrai ce n'est pas pratique du tout à enlever. Bon courage.
22 décembre 2014 à 20:09
Réponse 4 remplacer pompe de relevage

Changer pompe de relevage condensats sur climatiseur Général

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonsoir.
C'est quelque chose dans ce genre là ?

pompe de relevage

23 décembre 2014 à 19:19
Réponse 5 remplacer pompe de relevage

Changer pompe de relevage condensats sur climatiseur Général

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Citation :
Général c'est du Mitsubishi je crois, et il doit y avoir des petits caches vis, mais c'est vrai ce n'est pas pratique du tout à enlever. Bon courage.

C'est du Fujitsu, tout comme Sauter.
Cordialement.
23 décembre 2014 à 21:27
Réponse 6 remplacer pompe de relevage

Changer pompe de relevage condensats sur climatiseur Général

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour,
Lorsque vous êtes face à votre UI regardez le long du rebord (en dessous) du ventilateur vous devez avoir 3 clips à équidistance (ils doivent faire 2 cm²) vous les soulever, puis vous dévissez les 3 vis.
Ensuite vous enlevez les filtres puis le cache de l'UI.
P. S. : si vous n'avez pas les 3 clips alors les vis se trouvent en dessous du cache filtre.
Une fois tout dévissé et le cache déposé, vous déclipsez votre UI de son support mural. Vous avez soit 2 ou 3 clips sur la partie basse de votre UI, vous les déclipsez.
Ensuite à l'aide d'un petit tournevis (pas trop long) vous décalez l'UI de son support. En gros votre tournevis sera placé entre l'arrière de votre UI et son support. Votre UI sera à plus ou moins 40º. Cela vous donnera accès au flotteur et vous laissera les 2 mains libres pour le remplacement.
Après y a plus qu'à enlever l'ancien flotteur et remettre le nouveau. Pour éviter de devoir refaire, il est préférable que vous preniez le temps de bien faire les choses au niveau de l'étanchéité.
P. S. : tout cela se fait bien évidemment hors tension.
Perso pour éviter de m'embêter sur la partie câblage, je découpe à l'arrière à l'aide d'un scotch électricien je scotche le nouveau avec l'ancien, ensuite au niveau du boitier électrique, je débranche l'ancien que je tire vers l'extérieur, jusqu'à ce que le nouveau arrive au boîtier.
Rebrancher à l'identique.
Enlever le tournevis, remettre l'UI à sa place, mettre le jus.
Verser à l'aide d'une bouteille de l'eau dans le bac à condensât, contrôler que la pompe s'amorce bien et fonctionne correctement.
Recommencez le test 2 ou 3 fois.
Si tout se passe bien (pas de fuite) vous refermez le cache après avoir pris soin de nettoyer l'évap et les filtres.
En soit ce n'est pas sorcier, c'est très simple mais pas évident à expliciter à l'écrit.
Si vous arrivez pas à accéder au flotteur, faites-nous une photo de votre UI on vous aidera mieux à y parvenir.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
24 décembre 2014 à 00:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème de pompe de relevage
    N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
  • 2. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
    N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
  • 3. Changer pompe de relevage climatiseur Toshiba
    N°5454 : Bonjour, Je dois changer ma pompe de relevage de mon climatiseur Toshiba, actuellement j'avais une pompe Cougar de chez EDC. Pouvez-vous me dire quelle pompe je pourrais mettre pour la remplacer ? Merci.
  • 4. Relevage des condensats par pompes
    N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
  • 5. Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
    N°9592 : Bonjour. J'ai acheté une pompe SI30 Sauermann pour le relevage des condensats de mon Split. Lorsque je branche les fils qui alimentent le moteur de la pompe et que je connecte le flotteur via le connecteur RJ sur la pompe (les...
  • 6. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 7. Climatiseur monobloc plus de recyclage des eaux condensées
    N°3350 : Bonjour. Je suis possesseur de plusieurs climatiseurs professionnellement appelés "d'appoint" puisque le compresseur est dedans à chaque fois. :smile: Même si mes connaissances ne sont pas aussi bonnes que celle d'un...
  • 8. Avis pompe à chaleur marque Général
    N°2618 : Bonjour, On me propose de m'installer PAC air/air multisplit de marque Général. L'unité extérieure sera MSAO18RIY2 et les 2 unités intérieures : MSAS12RIYN Ma question est la suivante : que pensez-vous de cette marque...
  • 9. Raccordement pompe de relevage
    N°3213 : Bonjour, Je vais entamer la pose d'une climatisation tri-split dans ma maison. Les splits seront à l'étage, les bi-tubes + évacuation des condensats passeront par l'étage supérieur (grenier). Pour les condensats, je vais...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
>>> Résultats suivants pour : Changer pompe de relevage condensats sur climatiseur Général >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite