Détection de fuites à l'azote hydrogéné
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2534
Question dépannage climatisation : Détection de fuites à l'azote hydrogéné
Bonjour,
Je voulais savoir qui connaissait / utilisait la méthode de détection de fuites au gaz traceur azote hydrogéné (N2/H2, 95% d'azote et 5% d'hydrogène).
D'après ce que j'ai lu/entendu c'est une méthode très efficace pour détecter les micro fuites une fois qu'une fuite a été identifiée par méthode indirecte mais pas localisée.
Il faut récupérer le réfrigérant et injecter le traceur. Ensuit on manipule un "sniffeur" sensible uniquement à l'hydrogène (5% du traceur) au plus près des éléments à inspecter à la manière de la manipulation des détecteurs de réfrigérant.
Cette méthode est très peu connue j'ai l'impression alors qu'elle a l'air très efficace.
Qu'en pensez-vous ?
Merci, bonne soirée !
Je voulais savoir qui connaissait / utilisait la méthode de détection de fuites au gaz traceur azote hydrogéné (N2/H2, 95% d'azote et 5% d'hydrogène).
D'après ce que j'ai lu/entendu c'est une méthode très efficace pour détecter les micro fuites une fois qu'une fuite a été identifiée par méthode indirecte mais pas localisée.
Il faut récupérer le réfrigérant et injecter le traceur. Ensuit on manipule un "sniffeur" sensible uniquement à l'hydrogène (5% du traceur) au plus près des éléments à inspecter à la manière de la manipulation des détecteurs de réfrigérant.
Cette méthode est très peu connue j'ai l'impression alors qu'elle a l'air très efficace.
Qu'en pensez-vous ?
Merci, bonne soirée !
19 novembre 2014 à 16:43
Conseils 1 forum climatisation
Détection de fuites à l'azote hydrogéné
Bonsoir.
Oui tout à fait et je me sers de plus en plus de ce système pour les recherches de fuites, aussi bien, sur des petites installations que des Énormes !
Les raisons pour la manipulation : petite bouteille de la taille de celle d'un petit chalumeaux 1 m3, donc pas trop lourd.
Pression 200 bars.
Comme pour une bte d'azote la détection s’effectuant avec un détecteur électronique adapté et se rapprochant au plus près de la fuite ou tout du moins de la zone, une fois trouvée confirmer avec du "mille bulles" c'est mieux.
L’inconvénient est que ce système de détection est un peu cher mais, se démocratise.
Le détecteur vaut quand même dans les 500€ et on doit le mettre en test tous les ans.
Oui tout à fait et je me sers de plus en plus de ce système pour les recherches de fuites, aussi bien, sur des petites installations que des Énormes !
Les raisons pour la manipulation : petite bouteille de la taille de celle d'un petit chalumeaux 1 m3, donc pas trop lourd.
Pression 200 bars.
Comme pour une bte d'azote la détection s’effectuant avec un détecteur électronique adapté et se rapprochant au plus près de la fuite ou tout du moins de la zone, une fois trouvée confirmer avec du "mille bulles" c'est mieux.
L’inconvénient est que ce système de détection est un peu cher mais, se démocratise.
Le détecteur vaut quand même dans les 500€ et on doit le mettre en test tous les ans.
20 novembre 2014 à 18:20
Conseils 2 forum climatisation
Détection de fuites à l'azote hydrogéné
Bonsoir !
Merci beaucoup pour cette réponse rapide. :)
Content de voir que quelqu'un connait cette méthode !
Concernant la taille des installations sur lesquelles vous utilisez le traceur, une bouteille de 1m3 suffit pour les grosses installations ?? Il faut mettre la même quantité de traceur que celle de réfrigérant non ?
Il faut que le système soit rempli de traceur à la même pression auquel il est rempli de réfrigérant pour que le test soit efficace. Une bouteille de 1m3 vous permet de tester combien d'installation du coup, en gros ? (quel volume).
Et vous achetez où le traceur ? Pas trop cher ?
Merci, bonne soirée !
Merci beaucoup pour cette réponse rapide. :)
Content de voir que quelqu'un connait cette méthode !
Concernant la taille des installations sur lesquelles vous utilisez le traceur, une bouteille de 1m3 suffit pour les grosses installations ?? Il faut mettre la même quantité de traceur que celle de réfrigérant non ?
Il faut que le système soit rempli de traceur à la même pression auquel il est rempli de réfrigérant pour que le test soit efficace. Une bouteille de 1m3 vous permet de tester combien d'installation du coup, en gros ? (quel volume).
Et vous achetez où le traceur ? Pas trop cher ?
Merci, bonne soirée !
20 novembre 2014 à 19:16
Conseils 3 forum climatisation
Détection de fuites à l'azote hydrogéné
Bonsoir.
Non ce n'est pas un traceur, ce terme est utilisé avec un produit du style fluorescent qui est abandonné car abîme les circuits frigo, et depuis quelque temps.
1 on récupère le gaz restant.
2 on le pèse et suivant les préconisations constructeur le poids doit être presque exact, voire avec un peu plus si complément de gaz.
3 test sous azote (moins cher).
4 A 200 bars même avec cette petite bte permet de pousser à 30 bars voire + sur un système VRV ou DRV donc moyenne ou grosse installation car justement ce type de gaz de recherche permet aussi de trouver des fuites à très basse pression. L’utilisation de ce type de matériel est à : la logique, l'intelligence et réflexion du dépanneur. En fonction de la panne frigorifique.
Le testeur s’achète chez les fournisseurs spécialisés, en froid comme Rolesco, Fritec etc.
Le test s'effectue sans le gaz R 410 A ou autre dans l'installation ça c'est obligé.
Non ce n'est pas un traceur, ce terme est utilisé avec un produit du style fluorescent qui est abandonné car abîme les circuits frigo, et depuis quelque temps.
1 on récupère le gaz restant.
2 on le pèse et suivant les préconisations constructeur le poids doit être presque exact, voire avec un peu plus si complément de gaz.
3 test sous azote (moins cher).
4 A 200 bars même avec cette petite bte permet de pousser à 30 bars voire + sur un système VRV ou DRV donc moyenne ou grosse installation car justement ce type de gaz de recherche permet aussi de trouver des fuites à très basse pression. L’utilisation de ce type de matériel est à : la logique, l'intelligence et réflexion du dépanneur. En fonction de la panne frigorifique.
Le testeur s’achète chez les fournisseurs spécialisés, en froid comme Rolesco, Fritec etc.
Le test s'effectue sans le gaz R 410 A ou autre dans l'installation ça c'est obligé.
20 novembre 2014 à 21:28
Conseils 4 forum climatisation
Invité

Détection de fuites à l'azote hydrogéné
Invité

Merci pour votre réponse ! Excusez la mienne bien tardive.
01 décembre 2014 à 09:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Tirage au vide mono split
- N°4301 : Bonjour. J'ai un tirage au vide à effectuer sur une clim, ma question est la suivante, le flexible pour que je dois utiliser, doit être équipé d'une aiguille qui pousse la vanne Schrader 5/16 sur l'entrée de la vanne 3...
- 2. Vérification étanchéité après la pose installation climatisation
- N°1969 : Bonjour, Mon mono-split flambant neuf a été installé par une société a priori sérieuse, ayant toutes les accréditations et tout. Cependant, la mise en service à consisté en un tirage au vide (environ 20mn), ajout d'un...
- 3. Procédures de tirage au vide
- N°9679 : Bonjour à toutes et à tous. Je fais appel à votre expérience et à vos retours de formations et de chantiers pour mettre en commun vos méthodes de tirage au vide. Je serais heureux de pouvoir lire et comparer nos gestes...
- 4. Manque fluide dans UE après un an d'utilisation
- N°2002 : Bonjour, Il semblerait qu'il manque du fluide dans mon UE après un d'an d'utilisation seulement. J'aimerais savoir quels sont les points critiques sensibles aux fuites d'après l'expérience des pros. A titre d'information,...
- 5. Panne de clim Daikin Emura
- N°5655 : Bonjour, J'ai fait installer une clim Daikin Emura bi-split il y a 18 mois et celle-ci n'a jamais fonctionné : Le test fait avec la télécommande indique le code "U0 manque de gaz réfrigérant". J'ai fait intervenir un...
- 6. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 7. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 8. Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique
- N°7688 : Bonjour et merci pour ce forum. Je viens d'acquérir une maison de 2004 (Juillet 2021) (100m², un étage) qui est chauffé par une pompe à chaleur Hitachi AIR/AIR Réversible. Le module dehors est un bloc RAM-90HQ5 Un Gros...
- 9. Fuites aux raccords dudgeon
- N°4760 : Bonjour à tous. Je vous explique la situation : Clim LG installée il y moins d'un an... l’installateur a disparu donc aucune garantie. La clim ne fonctionne plus, j'ai fait appel à un autre installateur, petit tour de...
- 10. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite