Question forum dépannage climatisation : Panne de clim Daikin Emura

NORPH
Membre inscrit
NORPH
3 messages
Bonjour,

J'ai fait installer une clim Daikin Emura bi-split il y a 18 mois et celle-ci n'a jamais fonctionné :
Le test fait avec la télécommande indique le code "U0 manque de gaz réfrigérant".

J'ai fait intervenir un installateur qui a fait une recherche de fuite, elle a très bien fonctionné durant et s'est remise en dérangement U0.
Je me suis aperçu qu'une tache de graisse s'est formée sous le compresseur à l'endroit des branchements.
Quelqu'un peut-il m'indiquer si la panne se trouve effectivement à cet endroit ou faut-il démonter toute l'installation ?
Au vu du montant de la première facture 378€ et du devis proposé pour la deuxième intervention 634€, un conseil avisé m'intéresserait.
Merci à vous.
28 août 2019 à 16:27
Réponse 1 forum dépannage clim

Panne de clim Daikin Emura

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
On appelle cela un "travail effectué dans les règles de l'art", de ce fait vous n'auriez jamais dû payer cette intervention car celle-ci rentre dans le cadre d'une garantie et du travail bien fait.
Citation :
J'ai fait intervenir un installateur qui a fait une recherche de fuite, elle a très bien fonctionné durant et s'est remise en dérangement U0.
Comment a-t-il procédé pour cette recherche de fuite ?
A-t-il récupéré le gaz ? pesé ? réintroduit le gaz ?
Donc testé à l'azote tout le circuit UI et UE comprises ?
Ou, a-t-il récupéré le gaz dans la machine, fermé les vannes et testé à l'azote seulement les tuyauteries qu'il a installés ?
Car avec ce que vous dites après :
Citation :
Je me suis aperçu qu'une tache de graisse s'est formée sous le compresseur à l'endroit des branchements.
Ce qui voudrait dire que tout le circuit n'a pas été testé. Tout du moins j'ai un gros doute.
28 août 2019 à 21:27
Réponse 2 forum dépannage clim

Panne de clim Daikin Emura

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir NORPH ainsi qu'à toutes et à tous. Vous dites :
Citation :
J'ai fait installer une clim Daikin Emura bi-split il y a 18 mois et celle-ci n'a jamais fonctionné :)
C'est à dire ? : vous ne l'avez jamais mise en service depuis 18 mois ? Ou elle n'a jamais fonctionné correctement ?
Citation :
J'ai fait intervenir un installateur qui a fait une recherche de fuite.
A-t-il trouvé/ réparé la (les) fuite(s) ?
Citation :

Elle a très bien fonctionné durant et s'est remise en dérangement U0.
Durant quoi ?
On a besoin de précisions car la tournure de cette phrase laisse le choix à diverses interprétations.
- elle a très bien tourné durant son intervention et du coup, il repart en disant RAS ? Ou elle a très bien fonctionné suite à son intervention (rajout de gaz) DURANT un certain temps avant de retomber en panne ?
Citation :
Je me suis aperçu qu'une tache de graisse s'est formée sous le compresseur à l'endroit des branchements.
Les taches en question sont celles de l'huile du compresseur.
Elles sont là soit parce-qu'effectivement la fuite se situe sur les dudgeons, soit suite à l'intervention de votre technicien.
Étaient-elles déjà présentent avant son intervention ?
Citation :
Au vu du montant de la première facture 378€.
Cette facture correspond à quoi exactement ?
Citation :
Et du devis proposé pour la deuxième intervention 634€.
Celle-ci aussi, elle correspond à quoi exactement ?
En fait on ne sait pas si votre technicien a fait une recherche / réparation de fuite lorsqu'il vous a facturé 378 euros ou juste un complément de charge ?
En fonction de vos réponses nous pourrions vous aider à y voir plus clair.
Cordialement.
28 août 2019 à 21:29
Réponse 3 forum dépannage clim

Panne de clim Daikin Emura

NORPH
Membre inscrit
NORPH
3 messages
Bonjour,
Effectivement, cette clim installée en décembre et démarrée en juin 2018 n'a pas fonctionné.
2e réponse : elle a bien fonctionné au départ du technicien en juillet 2019 et a fonctionné correctement car rajout de gaz R32 durant 48h avant de retomber en panne U0.
3e réponse : les taches de graisse sont apparues après l'intervention du technicien.
4e réponse : détails de la facture : recherche de fuite, reprise des dudgeons, mise sous azote, tirage au vide, complément de gaz R32 1.15kg, temps de pose et déplacement + Certificat CERFA.
5e réponse : devis : mise sous azote hydrogène, azote hydrogène, recherche de fuite sur la totalité des liaisons frigo, recherche de fuite sur l'échangeur, tirage au vide, complément de gaz R32 1,15kg, déplacement, dossier CERFA + 5h45 à 75€.
Merci de votre aide.
NORPH
28 août 2019 à 22:17
Réponse 4 forum dépannage clim

Panne de clim Daikin Emura

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re.

Hé bien, à moins que vous n'ayez pas de chance et qu'une autre fuite s'est manifestée ailleurs dans le circuit, je soupçonne un manque de rigueur dans la recherche de fuite.
Le technicien est intervenu, vous avez payé pour une prestation qui semblerait être inefficace (je mets au conditionnel car il arrive qu'une fuite se déclare quelques jours après une recherche de fuite. J'ai dû mal envisager cette hypothèse).
Il (l'artisan) a une obligation de résultat s'il s'avérait qu'il n'avait pas bien cherché les fuites, il se doit d'intervenir dans le cadre de la garantie sur les travaux (recherche de fuite) précédents.
Si en revanche une fuite s'est déclarée par la suite là il vous facturera son intervention.
Ce qui me chiffonne c'est le défaut U0.
En effet ce défaut lorsqu'il apparaît c'est en général synonyme d'absence quasi totale du fluide.
En si peu de temps "48h" cela veut dire ou il y a une grosse fuite, ou il y a un problème système de contrôle.
Cordialement.
28 août 2019 à 23:31
Réponse 5 forum dépannage clim

Panne de clim Daikin Emura

NORPH
Membre inscrit
NORPH
3 messages
Merci pour votre réponse, effectivement le technicien a été surpris par l'ampleur de la fuite.
Il vient ce matin sachant que je n'ai pas le choix de le faire intervenir.
Quant à la garantie sur les travaux, est-il légal de lui proposer un paiement de la deuxième intervention dans 30 jours après avoir fait tourner l'appareil en permanence.
Merci de votre réponse.
29 août 2019 à 07:58
Réponse 6 forum dépannage clim

Panne de clim Daikin Emura

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Est-il légal de lui proposer un paiement de la deuxième intervention dans 30 jours après avoir fait tourner l'appareil en permanence.
Proposer à qui ? Si c'est pour vous 18 mois oui mais vu qu'une intervention a déjà été facturée, sans résultats concluants, la discussion va être compliquée.
Je rejoins adelclim dans sa conclusion, c'est bizarre ? L'intervention précédente n'est pas claire ???
Vous dites :
Citation :
complément de gaz R32 1,15kg
1) On ne fait jamais de complément par un manque de gaz.
2) Ce pourquoi j'ai un doute aussi sur la recherche de fuites.
3) U0 manque de gaz, ne veut pas dire manque de gaz total, mais d'une manière ou d'une autre il faut récupérer le reste qui doit aller en retraitement, avec groupe de transfert et bouteille de récupération, même 200 gr, si cela n'a pas été effectué à la recherche de fuites, certainement dans la facture, ce qui donne un très bon début pour la suite à venir et donne donc une bonne appréciation pour le technicien.
4) Donc dit adelclim, surprise.
29 août 2019 à 14:25
Réponse 7 forum dépannage clim

Panne de clim Daikin Emura

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Tant que c'est un arrangement entre vous et lui, il n'y a rien d'illégal là dedans.
Par contre si vous comptez lui imposer cela et le dire qu'après la fin de son intervention, là, vous ne seriez pas réglo.
Les entreprises entre elles, entre elles et fournisseurs etc. se mettent bien d'accord sur les modalités de payement entre 30 à 90 jours.

PL : je voulais dire que le code U0 lorsqu'il intervient, en général il y a plus des 2/3 de la charge qui est déjà partie.
Je dirais 75 à 80%.
Avant lui, il y a d'autres codes défauts qui doivent se signaler.
Le U0 lorsqu'il est réellement le résultat d'un manque de gaz (il peut résulter d'autres choses) il est le dernier rempart avant la coupure en pressostat BP.
Dans le cas de NORPH, il est si rapide, que cela implique automatiquement une grosse fuite ou une défaillance du système de contrôle.
Cordialement.
29 août 2019 à 18:23
Réponse 8 forum dépannage clim

Panne de clim Daikin Emura

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Oui adel je suis d'accord, c’était juste une information.
29 août 2019 à 21:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 2. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 3. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 4. Panne climatiseur Daikin Emura
    N°7760 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Pour résumer j’ai un climatiseur Daikin Emura. Le problème est que, dès que je le mets en marche tous est bon, il fonctionne et rafraîchit, une minute après, s’est que du...
  • 5. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 6. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 7. Clim réversible Daikin en panne
    N°3799 : Bonjour, Les LED n'indiquent pas d'anomalies mais au démarrage de la clim avec la télécommande le disjoncteur général saute. Le ventilateur et le compresseur ne démarrent pas. J'ai débranché le ventilateur et le...
  • 8. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
  • 9. Problème climatisation Daikin défaut U2
    N°1855 : Bonjour, J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
  • 10. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
>>> Résultats suivants pour : Panne de clim Daikin Emura >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccord climatisationdepannage climatisationpanne compresseur clim mitsubishisupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite