Question Forum Climatisation : Diamètre câble + tuyaux ?
Bonjour,
Pour que ce soit un peu plus discret, je souhaiterais utiliser à l'extérieur des tubes PVC (pour les eaux usées) pour faire passer les tuyaux et câbles le long de la façade.
Est-ce que du 40mm de diamètre ça peut suffire pour les mono-splits et du 80mm de diamètre pour le bi-split (avec le condensat et le câble électrique en plus à chaque fois, sachant que c'est du BI-TUBES isolés M1 1/4 3/8 que je dois faire passer) ?
Je veux éviter autant que possible aussi de faire de trop gros trous dans la façade.
Cordialement.
Pour que ce soit un peu plus discret, je souhaiterais utiliser à l'extérieur des tubes PVC (pour les eaux usées) pour faire passer les tuyaux et câbles le long de la façade.
Est-ce que du 40mm de diamètre ça peut suffire pour les mono-splits et du 80mm de diamètre pour le bi-split (avec le condensat et le câble électrique en plus à chaque fois, sachant que c'est du BI-TUBES isolés M1 1/4 3/8 que je dois faire passer) ?
Je veux éviter autant que possible aussi de faire de trop gros trous dans la façade.
Cordialement.
19 mars 2021 à 06:43
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Diamètre câble + tuyaux ?
Bonjour,
Ici, dimensions de la goulotte "faite pour" : 60 de large et 50 de haut à l'intérieur (monosplit).
Ici, dimensions de la goulotte "faite pour" : 60 de large et 50 de haut à l'intérieur (monosplit).
20 mars 2021 à 09:14
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Diamètre câble + tuyaux ?
Bonjour, oui merci c'est ce que j'avais vu en gros.
Ce qui m'embête surtout c'est pour le bi-split.
Si je dois mettre un tuyau de 125mm ça fait vraiment énorme.
Ce que je vais faire sinon c'est mettre deux de 60mm l'un à côté de l'autre, ça me semble "moins pire".
J'ai posé la question aussi au fournisseur de ma clim' (ils doivent me répondre ces jours-ci), on va voir ce qu'ils me disent.
Bonne journée.
Ce qui m'embête surtout c'est pour le bi-split.
Si je dois mettre un tuyau de 125mm ça fait vraiment énorme.
Ce que je vais faire sinon c'est mettre deux de 60mm l'un à côté de l'autre, ça me semble "moins pire".
J'ai posé la question aussi au fournisseur de ma clim' (ils doivent me répondre ces jours-ci), on va voir ce qu'ils me disent.
Bonne journée.
23 mars 2021 à 06:22
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Diamètre câble + tuyaux ?
Bonjour.
Sans aller jusqu'à du 125, vous avez des descentes de gouttières en diamètres 80 et 100, et aussi du 60x80.
Sans aller jusqu'à du 125, vous avez des descentes de gouttières en diamètres 80 et 100, et aussi du 60x80.
23 mars 2021 à 10:33
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Diamètre câble + tuyaux ?
Au fait,
Citation :Je trouve qu'une goulotte dédiée est assez discrète car sa section rectangulaire permet de bien la plaquer contre un mur, contrairement à une "descente" pluviale PVC. Une terminaison arrondie permet une belle finition au niveau de la pénétration à travers le mur, je trouve. Enfin, le couvercle amovible de la goulotte permet d'installer facilement tout le bazar dedans alors qu'avec des tubes "enfilage" obligatoire, non ?
Pour que ce soit un peu plus discret, je souhaiterais utiliser à l'extérieur des tubes PVC (pour les eaux usées) pour faire passer les tuyaux et câbles le long de la façade.
23 mars 2021 à 21:26
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Diamètre câble + tuyaux ?
Bonjour.
Effectivement je suis presque d'accord avec vous. J'avais pensé aussi à la facilité d'accessibilité en cas de problème.
Par contre pour le côté esthétique, non, je trouve ça horrible personnellement sur les maisons autour de chez moi.
On ne voit que ça. Après question de goût aussi peut-être ?
Il est à priori possible aussi de mettre des goulottes de couleur qui peuvent être un peu moins voyante en fonction de votre façade, mais plus compliqué à se procurer et surtout beaucoup plus chère que ce que je veux faire.
Effectivement je suis presque d'accord avec vous. J'avais pensé aussi à la facilité d'accessibilité en cas de problème.
Par contre pour le côté esthétique, non, je trouve ça horrible personnellement sur les maisons autour de chez moi.
On ne voit que ça. Après question de goût aussi peut-être ?
Il est à priori possible aussi de mettre des goulottes de couleur qui peuvent être un peu moins voyante en fonction de votre façade, mais plus compliqué à se procurer et surtout beaucoup plus chère que ce que je veux faire.
25 mars 2021 à 07:06
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Diamètre câble + tuyaux ?
Bonsoir, je suis d'accord qu'une goulotte blanche qui contraste sur une enduit, beurk... Sans même parler d’accessibilité en cas de panne, je pense à la pose. Ici les raccords sont juste à la sortie du mur, dans la goulotte. Pas sûr que l'installateur aurait accepté ?
25 mars 2021 à 22:57
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Diamètre câble + tuyaux ?
Oui je crois que je vois ce que vous voulez dire mais a priori perso je n'aurais pas le même problème puisque je passe par les combles (peut-être celui du bas ? mais au pire je mettrais juste une goulotte pour celui-ci).
Ce n'est pas moi qui ai inventé ce système en tout cas, j'ai vu que ça se faisait du coup je m'en inspire (a priori je dirais que c'est même plus simple et rapide à installer, après entre la théorie et la pratique... on verra bien).
Ce n'est pas moi qui ai inventé ce système en tout cas, j'ai vu que ça se faisait du coup je m'en inspire (a priori je dirais que c'est même plus simple et rapide à installer, après entre la théorie et la pratique... on verra bien).
26 mars 2021 à 17:20
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Diamètre câble + tuyaux ?
Tout à fait d'accord, les problèmes pratiques sont parfois difficiles à anticiper sur le papier.
Merci de nous faire un retour après la pose.
A propos de goulotte, j'en ai vu une hideuse qui balafre une façade car elle part verticalement du sol puis fait 1 coude à 45, puis suit un rampant, puis encore un coude à 45 pour finir à coté du linteau d'une fenêtre.
Merci de nous faire un retour après la pose.
A propos de goulotte, j'en ai vu une hideuse qui balafre une façade car elle part verticalement du sol puis fait 1 coude à 45, puis suit un rampant, puis encore un coude à 45 pour finir à coté du linteau d'une fenêtre.

27 mars 2021 à 18:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Importance section des tuyaux installation climatisation
- N°2423 : Bonjour ,je suis nouveau sur le forum. J'explique mon problème,j'ai récupérer un monobloc avec 3 split de marque york sans tuyau et je désir installer chaque split à environ 5-6 mètre chacun de l'ue je voulait savoir quel...
- 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 3. Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules
- N°2812 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split système de marque ALPATEC : il a un module extérieur (compresseur) et un module intérieur relié par un flexible. Je ne l'ai pas utilisé depuis 3 ans. A cette époque à l'automne...
- 4. Installation clim importance du diamétre des tuyaux ?
- N°7938 : Bonjour. J'ai remplacé mon ancienne installation au R22 par une quadri-split Toshiba, les diamètres anciens sont 3/8 et 1/2 alors que sur la nouvelle installation il sont de 3/8 et 1/4. J'ai laissé les anciens tuyaux, il n'y...
- 5. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
- N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
- 6. PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux
- N°6072 : Bonjour. Tout d'abord merci pour les précieux conseils que j'ai pu glaner sur ce forum. Aussi, je viens aujourd'hui pour une question un peu particulière, j'ai commandé par l'intermédiaire d'un artisan plombier Chauffagiste,...
- 7. Ordre tuyaux et câbles électriques climatisation
- N°7186 : Bonjour. Quelle galère cette installation, si j'avais su, je ne me serais jamais lancé là-dedans. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui viendra faire la mise en service dans 10 jours et tout est en place quasiment. Par contre...
- 8. Problème tuyaux installation climatisation
- N°2814 : Bonjour. Je reviens poser mes questions, après un an je vais enfin poser les trois splits avec l'UE. Mon problème est que je ne trouve pas de couronnes 5/8 7/16 comme inscrit sur les tuyaux ou est-il possible de trouver un...
- 9. Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques
- N°4073 : Bonsoir. La crosse fixée sur la toiture terrasse (voir croquis et cotes) a un diamètre intérieur de 92 mm. Ce diamètre est-il suffisant pour faire passer les liaisons frigorifiques, le câble d'alimentation et les 2...
- 10. Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapide
- N°3315 : Bonjour. J'ai installé deux clim Zénith (Casto) avec raccord rapide des deux unités (intérieur et extérieur). Y a t-il un moyen pour rallonger les tuyaux de plusieurs mètres afin d'éloigner les unités extérieures de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite