Différence entre Daikin FVXM-A et FVXM-A9
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9449
Question Forum Climatisation : Différence entre Daikin FVXM-A et FVXM-A9
Bonjour.
Est-ce que quelqu’un serait me renseigner sur la différence entre les consoles murale Daikin FVXM-A et FVXM-A9
Sur le papier elles semblent similaires … qu’en est il en réalité ?
Également, les documentation techniques Daikin, il est écrit que la charge de fluide doit être inférieure à 1,8kg pour un trisplit (soit 30m max de liaison frigorifique), avec les FVXxm-A (ce qui ne semble pas le cas pour les version A9… mais pourquoi donc ?
Merci à vous.
Est-ce que quelqu’un serait me renseigner sur la différence entre les consoles murale Daikin FVXM-A et FVXM-A9
Sur le papier elles semblent similaires … qu’en est il en réalité ?
Également, les documentation techniques Daikin, il est écrit que la charge de fluide doit être inférieure à 1,8kg pour un trisplit (soit 30m max de liaison frigorifique), avec les FVXxm-A (ce qui ne semble pas le cas pour les version A9… mais pourquoi donc ?
Merci à vous.
30 mai 2024 à 14:48
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Différence entre Daikin FVXM-A et FVXM-A9
Bonjour.
La gamme Perfera est en constante évolution, performance, design, économie d'énergie, à vous de choisir à votre convenance.
Pour le poids de gaz, celui-ci est prévu pour une puissance donnée que vous preniez l'une ou l'autre console avec une puissance équivalente, ce poids ne change pas.
A savoir qu'il ne faut absolument pas retirer du gaz pour une installation prévue.
Ce serait plutôt le contraire pour certains cas.
La gamme Perfera est en constante évolution, performance, design, économie d'énergie, à vous de choisir à votre convenance.
Pour le poids de gaz, celui-ci est prévu pour une puissance donnée que vous preniez l'une ou l'autre console avec une puissance équivalente, ce poids ne change pas.
A savoir qu'il ne faut absolument pas retirer du gaz pour une installation prévue.
Ce serait plutôt le contraire pour certains cas.
31 mai 2024 à 08:48
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Différence entre Daikin FVXM-A et FVXM-A9
Bonjour PL
Merci pour votre réponse.
Pourtant dans la manuel d'installation de la FVXM-A, il est écrit que la longueur totale des liaisons frigo ne doit pas excéder plus de 30m pour les trisplit MXM40 / 52...
Alors que pour la version FVXM-A9, il est juste écrit que la quantité totale de gaz dans l'installation est fonction du volume des pièces.
J'ai du mal a comprendre la raison de cette limitation pour la version A.
Techniquement, je ne comprend pas ce qui pourrait limiter la charge de réfrigérant sur l'UI...
C'est plutôt L'UE qui est limitant fonction de son réservoir.
Merci pour votre réponse.
Pourtant dans la manuel d'installation de la FVXM-A, il est écrit que la longueur totale des liaisons frigo ne doit pas excéder plus de 30m pour les trisplit MXM40 / 52...
Alors que pour la version FVXM-A9, il est juste écrit que la quantité totale de gaz dans l'installation est fonction du volume des pièces.
J'ai du mal a comprendre la raison de cette limitation pour la version A.
Techniquement, je ne comprend pas ce qui pourrait limiter la charge de réfrigérant sur l'UI...
C'est plutôt L'UE qui est limitant fonction de son réservoir.
31 mai 2024 à 09:19
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Différence entre Daikin FVXM-A et FVXM-A9
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
31 mai 2024 à 10:09
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Différence entre Daikin FVXM-A et FVXM-A9
Bonjour.
La gamme FXVM-A9 fonctionne jusqu'à -15°C alors que la FVMX-A fonctionne jusqu'à -25°C.
Mais attention en cas de mono split uniquement.
De plus le 3MXM40 est préchargée pour 30ML et la tuyauterie peut aller jusqu'à 50ML.
De plus la charge maxi en R32 est limitée en ce qui concerne les consoles car risque d'asphyxie en cas de fuite.
Bref installateur de climatisation est un métier.
Cordialement.
maclimatisation.com
La gamme FXVM-A9 fonctionne jusqu'à -15°C alors que la FVMX-A fonctionne jusqu'à -25°C.
Mais attention en cas de mono split uniquement.
De plus le 3MXM40 est préchargée pour 30ML et la tuyauterie peut aller jusqu'à 50ML.
De plus la charge maxi en R32 est limitée en ce qui concerne les consoles car risque d'asphyxie en cas de fuite.
Bref installateur de climatisation est un métier.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mai 2024 à 13:10
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Différence entre Daikin FVXM-A et FVXM-A9
Bonjour AAC.
Merci pour votre réponse.
Mais je pense que vous n'avez pas bien compris ma question concernant les longueurs.
Comme vous le dite, les groupe extérieurs 3MXM-- sont préchargées pour 30m de ligne.
Ma question ne concerne pas l'UE mais bien l'UI Dans le manuel d'installation de l'unité intérieure FVXM, il est écrit qu'en cas d'utilisation d'un unité intérieure type FVXM-A, la longueur totale des conduite de toute l'installation ne pourra excéder 30ml. Cette limitation ne concerne pas la version FVXM-A9...
Mais je ne comprend pas pourquoi cette différence...?
Merci pour votre réponse.
Mais je pense que vous n'avez pas bien compris ma question concernant les longueurs.
Comme vous le dite, les groupe extérieurs 3MXM-- sont préchargées pour 30m de ligne.
Ma question ne concerne pas l'UE mais bien l'UI Dans le manuel d'installation de l'unité intérieure FVXM, il est écrit qu'en cas d'utilisation d'un unité intérieure type FVXM-A, la longueur totale des conduite de toute l'installation ne pourra excéder 30ml. Cette limitation ne concerne pas la version FVXM-A9...
Mais je ne comprend pas pourquoi cette différence...?
03 juin 2024 à 10:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A
- N°9404 : Bonjour. J'ai plusieurs ensembles comprenant 1 unité extérieure et 1 console intérieure Daikin. Sur tous, ma télécommande semble inopérante. La commande marche arrêt fonctionne correctement, mais quelle que soit la...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Différence de chaleur entre Mitsubishi et Daikin
- N°9008 : Bonjour à tous. J'ai deux climatiseurs, une Mitsubishi 3,5 kW et une Daikin 5 kW. Je remarque une différence dans la façon dont les deux climatiseurs chauffent, mais je ne sais pas si c'est normal. La Mitsubishi 3,5 kW...
- 6. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 7. Quelle marque de clim choisir Daikin ou Toshiba
- N°491 : Bonjour, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement qui est neuf mais juste une seule unité dans le séjour. Je veux une puissance de 3.5kW en froid et bien sûr en inverter. J'ai lancé des devis, mais un pro...
- 8. Climatisation Daikin ou Mitsubishi
- N°36 : Bonjour, pour ma nouvelle habitation (encore en construction, donc TVA à 19,6%) je souhaiterais faire installer une climatisation réversible. Pour le moment j'ai opté pour une unité extérieure et 5 splits intérieurs. La...
- 9. Différence de hauteur entre unité extérieure et intérieure
- N°6105 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer chez moi une PAC bi-bloc Daikin altherma de 8kW. L'installateur a positionné l'unité intérieure dans le sous sol, elle est donc deux mètres plus bas que l'unité extérieure dans...
- 10. Problème Wi-Fi clim Daikin
- N°6500 : Bonjour. J'ai un problème de connexion Wi-Fi avec une clim Daikin Stylish. Durant 1 mois l'Installation wifi a fonctionné correctement (par appli smartphone) puis s'est dégradée : perte de la connexion à distance et...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).