Question Forum Climatisation : Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A

gilles34170
Membre inscrit
gilles34170
6 messages
Bonjour.

J'ai plusieurs ensembles comprenant 1 unité extérieure et 1 console intérieure Daikin.
Sur tous, ma télécommande semble inopérante.
La commande marche arrêt fonctionne correctement, mais quelle que soit la température demandée (19° par exemple), le chauffage ne s'arrête pas.
Je dois l'arrêter manuellement. Y a-t-il un réglage à faire ? Et lequel ?

S'il n'y en avait qu'un ensemble qui faisait cela, je penserais à une panne, mais les trois font la même chose.
Je pense plutôt à un réglage manquant...
Merci pour votre aide.

Cordialement.
Gilles
29 avril 2024 à 17:45
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Est-ce des installations neuves, récentes ?
29 avril 2024 à 18:24
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A

gilles34170
Membre inscrit
gilles34170
6 messages
Bonjour PL.

Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
L'installation a environ un an. Elle a toujours présenté ce dysfonctionnement.
Malheureusement, l'installateur a disparu.

Je vais essayer d'installer Standbyme afin de pouvoir commander mes consoles via la connexion sans fil.
Cela me permettra de déterminer s'il s'agit d'un problème de liaison entre la télécommande et la console, ou si c'est un problème purement lié à la console.

Pour l'instant, je ne sais pas trop où chercher pour résoudre ce problème.
Encore merci et bonne journée.
30 avril 2024 à 07:39
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Alors pour les réglages ils sont d'usine, je pense que le problème vient de l'installation même, dans un premier temps il faudrait regarder si le passage des tubes frigo / condensats, câble de liaison, est bien bouché.
Si celui-ci par l'aspiration du ventilateur va influencer la sonde de reprise en "pompant" l'air extérieur par ce trou non colmaté.
En attente de votre retour.
30 avril 2024 à 17:36
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A

gilles34170
Membre inscrit
gilles34170
6 messages
Bonsoir PL et merci pour votre réponse rapide.
En effet les trous qui donnent dans le vide sanitaire n'ont pas été colmatés.
Je n'ai pas de bombe isolante sous la main mais j'ai colmaté le trou du séjour avec du papier bien tassé. Sans chauffage j'ai 20.2 dans cette pièce, la commande est sur 19.
Je viens d'allumer le chauffage, la console a démarré en soufflant du chaud et 10 minutes plus tard, elle continue à souffler du chaud.
Après demain j'irai chercher une bombe et ferai une meilleure isolation que mon papier.
Toutes mes consoles sont contre des murs extérieurs, mais assez bien isolés : brique de 27cm plus 8cm de polystyrène plus une cloison brique de 4cm plâtrée.
La sonde qui règle le fonctionnement se trouve donc dans la console et pas dans la télécommande ?
Je reviens vers vous dès que j'ai étanchéifié correctement, quelque soit le résultat, c'est la moindre des politesses.
Merci et bonne journée pour demain.
Gilles
30 avril 2024 à 18:36
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, la sonde n'est pas présente dans la commande IR. Selon les modèles, la sonde de reprise se trouve soit sur la reprise de la batterie à droite, derrière le filtre de l'UI, soit en bas à droite de votre UI où il y a des rainures sur le capot.

Une autre solution, qui m'est venue à l'esprit, est de prendre en compte le décalage entre le sol, la mi-hauteur et le plafond. En effet, la chaleur monte et le souci avec les consoles est que le soufflage s'effectue sur la volute du haut, réglage usine, ce qui entraîne un important décalage entre le haut et le bas, avec une température beaucoup plus froide en reprise. Ainsi, il fait plus chaud vers le haut.

Pour pallier en partie à ce problème, il est possible de mettre en fonctionnement le ventilateur du bas de la console. Pour cela, il faut démonter le capot de façade et, en bas à gauche de l'UI ou à droite au milieu, il y a un petit bouton. Hors tension, il faut le changer de position. Une fois cela fait, remettez sous tension et faites un essai. En mode confort chauffage, cela devrait être beaucoup mieux.
01 mai 2024 à 16:35
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A

gilles34170
Membre inscrit
gilles34170
6 messages
Bonjour PL.
Cette sonde doit ressembler à une sonde de thermostat de frigo ?
Je ne l'ai pas trouvé. Je vous joins deux photos, une de l'UI sans son capot.
Une seconde du panneau situé à droite, à mi hauteur. C'est le seul endroit ou j'ai trouvé deux interrupteurs (points blancs sur la photo) à deux positions (ils sont actuellement à droite).
De plus j'ai sur ma télécommande une position "Floor Warming" qui envoie l'air soit en bas soit en haut et en bas (étant actuellement en chauffage, je viens de la mettre tout en bas).
Pour la sonde, ne serait-elle pas dans le boitier situé en haut, au milieu de l'UI. C'est le seul endroit où la protection a des rainures.
Éventuellement, ne peut-on pas commander l'installation via un thermostat extérieur à l'UI et judicieusement placé ?
Merci pour toutes vos réponses et conseil.
Gilles

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
climatiseur séjour boîtier latéral droitclimatiseur séjour sans capot

01 mai 2024 à 18:07
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A

Climtout
Membre inscrit
Climtout
95 messages
Avez vous la possibilité de mesurer la température d'entrée d'air de la console en plaçant un thermomètre pendant 10 minutes devant la partie d'admission ?
12 mai 2024 à 23:15
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A

gilles34170
Membre inscrit
gilles34170
6 messages
Merci à tous pour votre aide, mais je dois interrompre mes recherches quelque temps car suite à une fausse manip de mon électricien, la carte alim a grillée.
Dès que c'est réparé, je reprend mes investigations et reviens vers vous.
12 mai 2024 à 23:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 6. Console Daikin ne chauffe pas
    N°3853 : Bonjour à tous. Je m'appelle David, j'habite dans le Puy de Dôme. Je me permets de venir sur votre forum car je suis très embêté. En effet ma femme, ma petite fille et moi venons d'acheter une maison équipée d'un...
  • 7. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 8. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 9. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 10. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
>>> Résultats suivants pour : Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite