Question Forum Climatisation : Dimensionnement clim air-air puissance mini et cycles

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
340 messages
Bonjour et bonne année à toutes et à tous.

Plutôt satisfait du monosplit Mitsubishi Hyper Heating installé dans mon ancien appartement (voir mes posts d'il y a quelques années), j'évalue l'installation d'un tri-split dans notre maison.

L'objectif est une efficacité maximale, un bon confort thermique et un bruit limité.
Je pars sur deux gainables pour rdc et premier niveau pour limiter le bruit, et le gainable du rdc (grande pièce) reprendra l'air en partie basse pour éviter la stratification, plus une console au deuxième étage.

Je suis en train d'évaluer précisément le besoin de la maison avec des chauffages électriques et j'arrive à 3.5-4kw de déperdition à zéro degrés donc en principe autour de 6kw à la température de base de -10 degrés.

En revanche, à 8-10 degrés, j'ai besoin de seulement 1.5-2kW, et c'est une température qu'on a pendant une large fraction du temps ici.
Je suis en contact avec un installateur qui aime bien Atlantic Fujitsu.
Le commercial Atlantic et sa tablette ont décrété qu'il me faut un taille 36. Pour moi le taille 24 qui produit 7kw à -10°C suffit...
Je crains aussi les cycles courts: d'après le "design and technical manual", le taille 24 a officiellement une puissance min de 2kW et le taille 30 une puissance min de 3kw. Je crains que ces chiffres ne soient pas fiables: sur le Mitsubishi Hyper Heating, par 8 degrés à puissance faible, le COP est énorme et cette machine de 4kW nominal ne peut pas en pratique baisser en dessous de 2.5kW de chaleur produite (mesuré par moi-même).
Donc je m'attends à du cyclage des que la température est supérieure à 5-6 degrés environ, ce qui représente la majorité de la période de chauffe.
Mes questions :
- Pensez-vous comme moi qu'une taille 24 suffit, à supposer que mon évaluation des déperditions soit correcte ?
- Que penser des chiffres de puissance minimale donnés par le constructeur ? réalistes ?
- Si la machine cycle avec des gainables, cela est-il très inconfortable ou pas trop ?
J'imagine que ça oblige à augmenter la consigne pour que la température en fin de pause ne soit pas trop basse...

Merci d'avance pour vos éclairages.
Benoit.
09 janvier 2023 à 10:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 5. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 6. Remplacement radiateurs grilles pains par une PAC air/air
    N°7281 : Bonjour à tous. Je me permet un petit post afin d'avoir votre avis sur le remplacement de mes vieux radiateurs électriques par une PAC air/air. Voici quelques infos : - localisation : Loiret (45) - maison des années...
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 9. Installation pompe à chaleur air/air
    N°3892 : Bonjour à tous, Je voudrais m'installer une pompe à chaleur air/air gainable pour mon appartement : - Duplex de 126m², isolation intérieure moyenne (10cm mur et 25cm grenier). - Voisin en dessous à droite et à gauche. -...
  • 10. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
    N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
>>> Résultats suivants pour : Dimensionnement clim air-air puissance mini et cycles >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer une climatisation reversibleinstaller un climatiseurpanne split clim mitsubishibonne annee 2012 bonne et heureuse ann



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite